bonjour a tous,
je paufine les réglages de mon installation.
Jai deux ballons. Un de 100 litres pour la cuisine avec un résistance de 1 kw et un autre pour les douches de 300 litres / 3 kw.
Je souhaite donner la priorité au au 100 litres. Sur quel(s) paramètres(s) faut-il agir pour arriver a mon souhait ?
Merci d'avance.
Messages : 548
Sujets : 28
Inscription : Jun 2024
Réputation :
25
Avez vous un ou plusieurs routeurs ?
mode triac ou SSR ?
avez vous des sondes de températures installés et cablées sur les ballons ?
En général si plusieurs routeurs, on régle différemment le seuil PW dans la page action ,
ce qui permet de décaler les seuils de déclenchement de chaque routeur qui pilote une source distincte .
Config : 3 routeurs F1ATB en V15.06 - 2 routeurs fixes en mode Triacs + 1 routeur mobile polyvalent en mode : Triac+SSR
PV : 3kw (8*425W + Onduleur SunGrow 3KW) + 1KW (2 *500w + MO Hoymiles HMS-1000W-2T)
Supervision : Home Assistant / Shelly & MQTT
Messages : 24
Sujets : 5
Inscription : Apr 2025
Réputation :
0
bonjour,
Merci pour la réponse.
Je n'ai qu'un routeur câblé sur 2 SSR.
Pour le moment il ne sont pas équipés de sonde. (c'est en préparation)
Mon seuil pw est déjà a -300 w pour prendre en compte ma priorité vers le multiplus et ainsi la charge des batteries.
En dessus, les batteries viennent ce décharger dans les ECS.
Messages : 548
Sujets : 28
Inscription : Jun 2024
Réputation :
25
OK, du coup, tu gère une sortie SRR vers la charge de batteries et l'autre coté Ballons , c'est bien cela ?
Config : 3 routeurs F1ATB en V15.06 - 2 routeurs fixes en mode Triacs + 1 routeur mobile polyvalent en mode : Triac+SSR
PV : 3kw (8*425W + Onduleur SunGrow 3KW) + 1KW (2 *500w + MO Hoymiles HMS-1000W-2T)
Supervision : Home Assistant / Shelly & MQTT
Messages : 24
Sujets : 5
Inscription : Apr 2025
Réputation :
0
Il y a 8 heures
(Modification du message : Il y a 8 heures par Sarthe Vador.)
non non pas du tout. Je me suis mal fait comprendre.
Mon Routeur gère 2 SSR
Mon Multiplus lui est indépendant et ne gère que lui même en mode ESS.
En Sachant que je le coupe la nuit par programmation afin de faire des charges complémentaire sur les ECS.
Par la suite j'affinerais le fonctionnement de tout cela concernant les plages/themperatures et autres depuis Home assistant.
Pour le moment je souhaiterais juste que mon 100 litres Chauffe avant mon 300 litres.
Ma routing pour le moment est :
Des qu'il ya du solaire en rab, je charge les batteries.
Puis les ECS. Dans l'idéal, le 100 litres en premier et si jai plus de 1 kw, le reste dans le 300 litres.
Messages : 548
Sujets : 28
Inscription : Jun 2024
Réputation :
25
Ok, peut tu mettre en pièce jointe une copie de ta page actions du routeur avec les réglages ?
Config : 3 routeurs F1ATB en V15.06 - 2 routeurs fixes en mode Triacs + 1 routeur mobile polyvalent en mode : Triac+SSR
PV : 3kw (8*425W + Onduleur SunGrow 3KW) + 1KW (2 *500w + MO Hoymiles HMS-1000W-2T)
Supervision : Home Assistant / Shelly & MQTT
Messages : 548
Sujets : 28
Inscription : Jun 2024
Réputation :
25
Ok, Sur la ligne ECS - 100, met -100 par exemple ou -200 sur le seuil Pw, il devrait déclencher bien avant l'autre du coup qui reste lui à -300
Config : 3 routeurs F1ATB en V15.06 - 2 routeurs fixes en mode Triacs + 1 routeur mobile polyvalent en mode : Triac+SSR
PV : 3kw (8*425W + Onduleur SunGrow 3KW) + 1KW (2 *500w + MO Hoymiles HMS-1000W-2T)