Après une petite investigation, j’ai découvert que ma prise TIC du Linky n’était pas configurée en mode standard.
Après quelques difficultés, j’ai finalement réussi à la passer en mode standard et je reçois désormais des données provenant du compteur.
Cependant, il me reste encore quelques problèmes :
Je pense que je ne reçois pas toutes les données du Linky. En effet, mon routeur n’active jamais son relais SSR et, sur la page d’accueil, seule l’énergie active totale apparaît.
J’ai également essayé de placer mon routeur juste à côté du Linky, mais le résultat est identique : seule l’énergie active totale est affichée.
Je ne parviens plus à me connecter au réseau WiFi de la maison, même si l’ESP32 le détecte.
On voit des erreurs de réception de la TIC.
Si ça persiste, essayez d'utiliser une alimentation en 5v plutôt que 3v3 pour le LTV814. J'ai vu que le niveau d'entrée pouvait être trop faible par rapport au VIH (2V).
Pour faire le test, vous court-cicuitez les 2 entrées du LTV814 (après débranchement de I1 et I2), et vous mesurez la tension entre les bornes 3 et 4 (ou gnd et gpio26 sur ESP32)
Bonjour,
Suite à mon message précédent, j’ai tout de même laissé le routeur en fonctionnement.
J’ai également résolu mon problème de connexion WiFi.
Désormais, toutes les données apparaissent sur la page d’accueil. Cependant, je constate toujours des erreurs de checksum.
Ma question est la suivante : même en présence de ces erreurs, le routeur remplira-t-il correctement sa fonction puisqu’il dispose malgré tout de toutes les données nécessaires ?
Pour votre blindage du fil entre le Linky et l'ESP32, débranché le de la terre. Laissez le en volant ou branchez le au GND de l'ESP32. Il ne faut pas rester avec des erreurs de checksum. Vous pouvez avoir de temps en temps des mesures aberrantes.
Hier, 09:12 AM (Modification du message : Hier, 09:32 AM par Lolo69.)
Quelle distance entre le linky et l esp ?
En tout cas ton câble même blindé n est pas approprié à une com série les fils ne sont pas torsadés.
Et effectivement ne pas raccorder le blindage à la terre tu fais une belle antenne qui récupère tous les parasites du réseau envoyé vers la terre !!! ( en industrie on relie à la terre sur un puits de terre séparée.
Pas trop convaincu qu il faille le raccorder non plus au GND…
En tout cas si tu peux et que tu n as pas trop de distance il vaut mieux passer par un câble avec paire TORSADÉES, idéalement du câble instrumentation 01Ip09egsf mais rare à trouver pour les particuliers, à défaut un câble téléphonique avec la plus grande section disponible ou éventuellement du câble ethernet. L inconvénient de ces 2 derniers est qu ils sont de faible section donc perte en ligne , il faut tester et éventuellement alimenter le tic en 5vdc
Idéalement ce type de câble https://amzn.eu/d/bXSVqJS
Mais à 24 euros le mètre ca pique trop , il faut regarder pour de la recup
Hier, 09:50 AM (Modification du message : Hier, 10:11 AM par Jérémy.)
Bonjour,
Merci pour vos retours. En effet, j’ai déjà relevé une mesure aberrante de -19 000 W.
Je vais essayer de le débrancher de la terre. Si les erreurs persistent, je tenterai de le brancher au gnd ; sinon, je le laisserai en volant.
J’ai 36 mètres de câble, ce qui serait très compliqué à remplacer !
Cordialement,
Autre question : savez-vous pourquoi mon compteur affiche uniquement une consommation de 0 W et jamais de valeur négative ?
C’est comme si mon compteur ne détectait pas la puissance que je réinjecte dans le réseau !
(Hier, 02:10 PM)grostoto a écrit : le linky ne mesure pas en négatif...
la puissance injecté est sur un autre tag, le P (uniquement si edf a configuré ce tag dans la tic).
la puissance injecté dans le reseau est par contre affiché sur l'ecran du linky 'index injection".
Si le Linky n’affiche jamais de valeurs négatives, comment le routeur sait-il que je produis plus que je ne consomme, ou l’inverse, afin d’activer le chauffe-eau ?
J’ai l’impression d’avoir raté quelque chose.
Oui... Va relire le site de f1atb.. c'est tout expliqué mieux que je ne pourrai le faire.
C'est bien pour ces raisons que je considère le uxi2 comme le meilleur moyen de mesure.
Aujourd’hui, 08:22 AM (Modification du message : Aujourd’hui, 08:28 AM par Ludovic35.)
Le Linky mesure la consommation et l'injection; 2 valeurs sont retournées dans la TIC (donc toujours positives).
Avec un CACSI (pas de "P" affiché), les valeurs d'injection sont absentes; il faut alors restreindre la configuration Pw aux valeurs > 30W, et activer l'estimateur d'injection (qui n'est qu'un estimateur).
36m de câble, c'est long... vous pouvez descendre à 1k Ohms pour la résistance série.
Sur le site, il y a des montages améliorés pour réduire les erreurs.
Sur 26m, j'ai utilisé une paire d'un câble Ethernet. Comme le dit Lolo69, ce sont les torsades qui font la qualité du câble (plus il y en a; meilleur c'est).