#11
(28-09-2025, 07:53 PM)F1ATB a écrit : Si vous êtes en DHCP, cela devrait fonctionner.

Bonsoir , malheureusement cela ne marche pas .

demain je vais programmer un ESP32 neuf et l'implanter dans le routeur esclave .

par contre est il normal:
- que les leds clignotent lors du branchement puis s'éteignent pour se rallumer ponctuellement de temps en temps ?
- que le tableau puissance soutirée injectée du routeur esclave ne soit pas renseigné ?

je reviendrais sur le forum demain .
cordialement.
Répondre
#12
Avez-vous bien rempli l'adresse IP du routeur maître dans le routeur esclave
Répondre
#13
(28-09-2025, 08:37 PM)F1ATB a écrit : Avez-vous bien rempli l'adresse IP du routeur maître dans le routeur esclave

bonjour , oui j'ai bien indiqué sur les pages paramètres l'adresse ip de chaque routeur et je retrouve bien sur la page d'accueil de chaque routeur la copie du maitre ou de l'esclave .
Répondre
#14
(29-09-2025, 11:35 AM)jmmel a écrit :
(28-09-2025, 08:37 PM)F1ATB a écrit : Avez-vous bien rempli l'adresse IP du routeur maître dans le routeur esclave

bonjour , oui j'ai bien indiqué sur les pages paramètres l'adresse ip de chaque routeur et je retrouve bien sur la page d'accueil de chaque routeur la copie du maitre ou de l'esclave .

bonsoir , 

après programmation d'un nouvel ESP , même problème 

quelqu'un qui a plusieurs routeurs maitre esclave , peut il me dire si il est normal que sur la page d'accueil des esclaves 
dans le 1er tableau ( données maison données seconde zone ) il est normal de ne rien avoir ?

cordialement.
Répondre
#15
non ce n'est pas normal, c'est que tu n'as pas de communication entre le maitre et l'esclave

as tu coché, sur l'esclave, la case "Esp externe" sur la ligne "Source des mesures de puissance" ?
Répondre
#16
Bonjour à tout ceux qui on suivi mes posts , j'ai un peu honte mais je tiens a faire ce retour .

j'avais coché sur le maitre et les esclaves la case UxIx2 alors qu'il faut cocher pour les esclaves " ESP externe"
(pas lu jusqu'au bout toutes les cases..)

là tout fonctionne Smile

merci pour vos retours .
Répondre