pas de reception donnees Linky
#21
Je remarque sur la courbe bleue que le signal haut est entre 1,5 et 2V, ce n'est pas suffisant, tu devrais trouver 3V au minimum.
Assure toi de la qualité de tes alimentations au scope.
Ensuite que veut dire "une borne de recharge" qui affiche les bonnes données ?
Si une charge est en parallèle sur le signal de la TIC, il est clair que le résultat en sera pénalisé.
Electronicien et spécialiste en impression 3D FDM
https://www.premium-forum.fr/index.php
Répondre
#22
Bonjour,

Merci pour vos message.

J'ai revu ma mesure au scope (j'ai supprimé mes sonde de mesure) et la mesure est beaucoup plus propre, ce sont mes sondes qui m'apportait du 50Hz.
Du coup, je suis brancher en direct, l'oscillo a des entrée isolé 600V donc OK.

La tension crete du signal TIC est à un peu plus de 2V mais j'ai bien un signal de sortie 0 / 3V qui va vers l' ESP32, mais toujours pas de mesure affiché
il faut bien parametrer le port serie 2 sur GPIO 26 et raccorder le signal sur l'entrée 26 ?

Je suis un peu limite en signal WIFI, cela peut avoir une influence ?

Pour la borne de rechage, j'ai un borne de recharge de véhicule électrique de chez VE TRONIC.
Elle est raccorder sur le signal TIC du compteur pour recuperer la mesure du courant afin de limiter la charge et également de recharger la voiture avec le surplus solaire (surplus minimum de 1200W).


Pièces jointes Miniature(s)
                   
Répondre
#23
Tout semble bon, signal + configuration.
Le message "attente Linky" est ce qu'il y a de remarquable et d'anormal.
On a du mal à vérifier ton câblage, tu devrais reprendre chaque fil et voir si tout correspond (y compris les masses) au schéma proposé par André. Vérifier au scope sur la broche Gpio 26 de la carte que le signal est bien présent
Vérifie sur son LCD que ton Linky est bien en mode "Standard" et non en mode "Historique"
Electronicien et spécialiste en impression 3D FDM
https://www.premium-forum.fr/index.php
Répondre
#24
(24-09-2025, 02:13 PM)Jacques13 a écrit : Tout semble bon, signal + configuration.
Le message "attente Linky" est ce qu'il y a de remarquable et d'anormal.
On a du mal à vérifier ton câblage, tu devrais reprendre chaque fil et voir si tout correspond (y compris les masses) au schéma proposé par André. Vérifier au scope sur la broche Gpio 26 de la carte que le signal est bien présent
Vérifie sur son LCD que ton Linky est bien en mode "Standard" et non en mode "Historique"

Bonjour,

1 bit sur une durée de ~800µs ça donne quelques chose comme 1200 baud [1/0.0008] (soit mode historique ...)
Merci André Smile ,
Routeur V15.09b (since V2.01) / 1xESP32 (IP fixe) / Source UxI / 5 actions
Panneaux 1680Wc
1 Triac : ECS 2000W
1 SSR (multi) : ECS 1800W
1 SSR (On-Off) : Circulateur plancher chauffant eau 50W
1 SSR (multi) : circuit d'eau 1500W
1 SSR (multi) : Ultime 2000W
Répondre
#25
Effectivement je viens d'aller voir je suis bien en mode historique... J'aurai dû aller voir avant.
Je pensais que ma borne de recharge avait besoin aussi du mode standard mais non elle est compatible pour les 2 modes.
Je viens de faire la demande de changement.
Merci
Répondre
#26
Attention, si tu as des délesteurs ou un module jour nuit electronique dans ton tableau, ils peuvent ne plus fonctionner (c'est mon cas, j'ai de revenir en historique).
Répondre
#27
Thumbs Up 
(24-09-2025, 02:26 PM)michy a écrit :
(24-09-2025, 02:13 PM)Jacques13 a écrit : Tout semble bon, signal + configuration.
Le message "attente Linky" est ce qu'il y a de remarquable et d'anormal.
On a du mal à vérifier ton câblage, tu devrais reprendre chaque fil et voir si tout correspond (y compris les masses) au schéma proposé par André. Vérifier au scope sur la broche Gpio 26 de la carte que le signal est bien présent
Vérifie sur son LCD que ton Linky est bien en mode "Standard" et non en mode "Historique"

Bonjour,

1 bit sur une durée de ~800µs ça donne quelques chose comme 1200 baud [1/0.0008] (soit mode historique ...)
Bravo, c'était en effet visible sur l'image du scope  Wink