Bonjour, apparemment les modèles ssr on des tendance à prendre feu ?.

Vous avez plus d'informations.

Cordialement
Répondre

#32
Prendre feu, non, il faut tout relativiser. SSR ou triac même combat, ce sont des composants de puissance qui peuvent griller. Dans quelques cas, au pire on aura une trace de brulure visible ou un peu de fumée, mais en aucun cas un véritable feu.
En fait ces composants sont petits et n'ont pas physiquement la capacité à entretenir un feu, rapidement ils coupent le circuit par manque de combustible conducteur.
Par contre lors de l'installation il faut faire attention à ce que l'environnement immédiat ne soit pas inflammable. Dans le ca d'un SSR inclus dans un boitier plastique, le risque de feu avoisine les 0%. C'est aussi mon expérience après 40 ans de maintenance incluant ce type de composants.

Il faut rompre avec l'idée qu'un SSR est dangereux, il l'est bien moins que certains de nos équipements électroménager avec de nombreux triacs souvent à l'air libre et dans un environnement sans protection spécifique (MAL, lave vaisselle, etc...). J'utilise des SSR depuis plus de 40 ans, il s'agit depuis toujours d'un boitier plastique avec une base en métal destinée à dissiper la chaleur produite.
Alors, par constitution, un triac n'est pas un modèle de fiabilité. S'il grille, et bien on le change sans se poser plus de questions. En avoir de plus en cas de problème n'est pas une mauvaise idée.
Electronicien et spécialiste en impression 3D FDM
https://www.premium-forum.fr/index.php
Répondre

#33
Oui c est le Bon ssr et c est le Bon choix . En SSR le montage est ultra simple par rapport à triac
Et un ssr ça prend pas plus feu qu un triac!!!’
D ailleurs un ssr n’est ni plus ni moins qu un triac avec un circuit de commande intégré.

SSR + mesure shelly tu mets ton routeur ou tu veux et ZÉRO soudure, max 8 fils à brancher sur platine à raccordement vissé
Pas besoin de fer à souder ni de faire un circuit imprimé!!!!
En moins de 2 heures tu as un routeur opérationnel avec un simple tournevis
En terme de performance de routage avec quelques modifs de code du routeur d origine j ai quasiment les mêmes résultats qu en UxI + triac.
Meme avec un thermostat mécanique ça peut être bien plus pratique de mettre le routeur près du CE si tu veux mettre une sonde de température ( qui est aussi bien utile) sans devoir mettre 2 ESP.

Désolé Jacques on a posté en meme temps . Ton argument SSR qui prend feu est mieux détaillé que le mien. En tout cas cela prouve que les idées reçues ont la vie dure et leur propagation sur internet amplifie leur diffusion, les lecteurs ne pouvant pas faire la part des choses
Répondre

#34
Merci à vous pour vos bien détaillé.  Cela me rassure..

Je vais continuer dans ce sens.

Je vais monter un esp32 simple avec ssr et jsy.

Mais j'aime bien le esp32 lcd...

Du coup pourquoi pas essayer d'en monter un deuxième avec l esp32 lcd. 

Mais la je me pose la question ou branché le RX et leTX du jsy?

Sur le esp32 wroum c'est les ping io26 et io27..

Mais la sur le esp32 lcd ???

Merci à vous


Pièces jointes Miniature(s)
       
Répondre

#35
   
https://www.facebook.com/share/16xnzN5e5R/

Lien Facebook ou les ssr ont cramé....

Les ssr chinois on un triangle beaucoup moin important. 

Pour un 40a compter 20/25a
Répondre

#36
Cramé, est défectueux, pas littéralement des flames...
Répondre

#37
Bonsoir à tous,

voici mon idée de montage. voir photo ci-jointe.    

j'ai commander toutes les pièces donc j'espère que ce montage fonctionne???

merci a vous
Répondre

#38
Ca semble bon mais il manque toujours le tore de mesure global de la puissance.
Par ailleurs, c'est ou l'écran Oled ou les leds, mais pas les deux
Electronicien et spécialiste en impression 3D FDM
https://www.premium-forum.fr/index.php
Répondre

#39
Du coup je me poser la question si je pouvais mètre les deux.

Merci à vous
Répondre

#40
Oui sur le Jsy, il a un tore intégré à la carte et un tore mobile sur fil qui n'est pas représenté sur votre schéma
Config : 3 routeurs F1ATB en V15.08 - 2 routeurs fixes en mode Triacs + 1 routeur mobile polyvalent en mode : Triac+SSR
PV : 3kw (8*425W + Onduleur SunGrow 3KW) + 1KW (2 *500w + MO Hoymiles HMS-1000W-2T)
Supervision : Home Assistant / Shelly & MQTT
Répondre