Pic regulier
#11
+- 100W avec un Shelly, c'est bon. Le Shelly faisant la mesure de puissance sur une durée courte, suivant l'instant de mesure, cela peut tomber sur une rafale de sinus. Regardez-en même temps votre Linky qui facture et vous verrez comme il mesure sur de longue période que vous ne payez rien.

André
Répondre
#12
Bonjour et merci pour votre retour rapide !

Effectivement, je viens de vérifier, le linky affiche 0VA, un grand bravo !!!

Comme quoi, avec deux panneaux de 450W et le routeur, on peut faire de belles choses si la maison ne consomme pas comme une centrale nucléaire ...

Je laisse ici mes réglages, si cela peut aider :

[Image: Capture-d-e-cran-2025-10-06-a-17-48-56.png]


Au plaisir de vous lire à nouveau !
Répondre
#13
Les petits pics tu peux pas les éviter c est le mode de mesure qui veut ça mais quand tu regarderas ta consommation demain sur l appli edf ou hello watt tu verras que ton routeur fonctionne mieux que les courbes peuvent le faire paraître. Je ne te redonne pas les explications du pourquoi les courbes ne peuvent pas être “lisses” le sujet a déjà été abordé à de multiple reprises.
En résumé tes courbes sont normales et le routeur fait bien son job depuis que tu as changé les réglages

Arf désolé mon commentaire est en redondance de celui d André, mais c est rassurant ils disent la même chose
@ André je note une grande amélioration de régulation et de lissage de courbe en répartissant les ON sur toute la période…
Répondre
#14
Magnifique
Répondre
#15
Bonjour,
Ces sautes de tensions régulière me font penser au soucis que j'avais avec mon sèche serviette de la salle de bain.
Vérifie que par hasard tu n'aurais pas un radiateur branché quelque part ou tu ne pense pas.
cdlt
Eric
Répondre
#16
Pour le fun résultat dans des conditions similaires mais avec un algorithme multi sinus modifié à ma sauce
   
Répondre
#17
Ah oui c'est super !

Non ce que je comprend pas c'est que d'un jour a l'autre j'ai pas les meme resultat alors que je n'ai rien changer.

Seul a la maison donc aucun autre appareil ou quoi ou qu'est-ce...

Hier les pics etait de 100W, aujourdhui c'est plutot 300 et donc le linky les vois cette fois. Aie aie aie !

[Image: Capture-d-e-cran-2025-10-07-a-15-41-19.png]
Répondre
#18
J'ai exactement le même type de graphique avec ma configuration (voir ma signature: triac et non pas SSR) sauf que mes pics oscillent autour des +/-800 et j'ai 3 panneaux de 400watts. Si vous regardez ce que produisent vos panneaux à un instant T vous verrez que les pics que vous observez correspondent grosso modo à votre puissance de production moins votre talon. Personnellement ça fait des mois que ça fonctionne comme ça et je suis à plus de 85% d'autoconsommation. Ca fonctionne donc plutôt bien.


Pièces jointes Miniature(s)
   
Routeur v15.09, mesures Shelly EM + sonde de température DS18B20
Triac Robodyn 24A/600V avec radiateur externe
Réglages réactivité 5, seuil de déclenchement -50, multi sinus
3 panneaux photovoltaïques Sunology Play 405W
Cumulus 200L 2200W méca 62°
Répondre
#19
Il y a forcément quelque chose qui peut changer beaucoup d un jour à l autre…..
Vous ne voyez pas ? …. Levez les yeux dans le ciel …. Il s agit de l ensoleillement!!
En toute théorie il faudrait ajuster la “réactivité” en fonction de l ensoleillement. C est certe amusant un jour ou deux mais ça devient vite pénible, c est pour ça qu il faut trouver un compromis qui convient le mieux sachant que ça ne pourra jamais être parfait dans toutes les situations.
Dans votre cas de figure je descendrai encore la réactivité autour de 3 . Ça fonctionnera globalement mieux sauf les jours où le soleil joue à cache cache avec les nuages
Répondre
#20
Tout à fait exact Lolo69  Wink
Routeur v15.09, mesures Shelly EM + sonde de température DS18B20
Triac Robodyn 24A/600V avec radiateur externe
Réglages réactivité 5, seuil de déclenchement -50, multi sinus
3 panneaux photovoltaïques Sunology Play 405W
Cumulus 200L 2200W méca 62°