je rencontre des soucis avec mon routeur en version 15.09 ethernet.
la mesure se fait via la TIC du linky
mon chauffe eau a une resistance de 2.4kw
j' ai 2kw de panneaux
j'essai de réguler avec un ssr mais j'ai une courbe tres etrange.
j'ai configuré en multi-sinus avec une reactivité de 1.
qu'en pensez vous, d'ou peut venir le probleme?
je suis à court d'idée
12-10-2025, 05:54 PM (Modification du message : 12-10-2025, 05:56 PM par Maxime43.)
(12-10-2025, 03:04 PM)grostoto a écrit : regle la réactivité..
tu es sur que le chauffe eau a une régulation mécanique et pas electronique ? j'ai un énorme doute la dessus..
J avais configuré une réactivité lente au vu du ratio charge capacité des panneaux.
J ai essayé avec une réactivité plus haute mais j ai le meme phénomène.
Oui il s'agit bien d un thermostat mécanique pas electronique
(12-10-2025, 04:36 PM)Jacques13 a écrit : Manifestement ton routeur marche en tout ou rien, ce qui est étrange à moins que ton ballon soit à régulation électronique comme le suggère grostoto
Cest bien un thermostat mécanique pourtant il n'y a pas d'électronique, j avoue je comprends pas ce qui se passe.
Ok, c'est bien mécanique.
Avec 150L ta résistance devrait être de 1500/1800W et donc ta réactivité de l'ordre de 10 ou plus (on ne tient pas compte de ta prod pour ce réglage)
Tu dois procéder par simplification et élimination.
Commence par enlever ta/tes condition de température dans l'action.
Ensuite demain mets en ouverture max à 50% afin d'observer ta courbe W et si la led du SSR se met à clignoter rapidement. C'est pour vérifier que ton SSR est bien commandé.
Suivant ton retour, on avisera
(12-10-2025, 08:19 PM)Jacques13 a écrit : Ok, c'est bien mécanique.
Avec 150L ta résistance devrait être de 1500/1800W et donc ta réactivité de l'ordre de 10 ou plus (on ne tient pas compte de ta prod pour ce réglage)
Tu dois procéder par simplification et élimination.
Commence par enlever ta/tes condition de température dans l'action.
Ensuite demain mets en ouverture max à 50% afin d'observer ta courbe W et si la led du SSR se met à clignoter rapidement. C'est pour vérifier que ton SSR est bien commandé.
Suivant ton retour, on avisera
Super merci pour ton aide
Pour ce qui est de la puissance, je vérifierai mais il me semble qu'elle fait 2400w.
Ok je supprimerai demain la condition de température.
Je briderai aussi l'ouverture max
De ce que j ai vu aujourd'hui, la led du ssr clignote bien elle semble suivre la variation du pourcentage de la valeur affichée sur l'interface. A verifier