(12-10-2025, 10:05 PM)Maxime43 a écrit : Dans la rubrique données brutes linky cest ça ?
Je ne vois pas erreur de checksum, mais je vois pas non plus de cheksum ok
Ca serait plutot é haut de la liste ou en bas?
Tout en bas dans "messages", il y a aussi mise à jour de l'heure
13-10-2025, 08:13 AM (Modification du message : 13-10-2025, 08:14 AM par Maxime43.)
(12-10-2025, 10:11 PM)Lolo69 a écrit : Une copie des paramètres et de la page données brutes seraient utile car ce n est pas un problème de réglage de seuil ou de réactivité qui donnent les courbes comme ça ….
je vous ai fait ça, j'ai du faire plusieurs captures par page.
suite des captures ça ne passait pas dans un seul post
(12-10-2025, 10:05 PM)Maxime43 a écrit : Dans la rubrique données brutes linky cest ça ?
Je ne vois pas erreur de checksum, mais je vois pas non plus de cheksum ok
Ca serait plutot é haut de la liste ou en bas?
Tout en bas dans "messages", il y a aussi mise à jour de l'heure
j'ai mis les captures de la page données brutes, je ne vois pas d'erreur de checksum
13-10-2025, 10:09 AM (Modification du message : 13-10-2025, 10:14 AM par Mike.)
Bonjour,
Je me demande si ce comportement ne serait pas en rapport avec l'estimateur d'injection si CACSI qui est activé dans vos paramètres.
Avez vous essayé de mettre un seuil positif (50 ou 100) ?
Autre test à effectuer, désactiver l'estimateur d'injection si CACSI et mettre un seuil positif (50 ou 100) afin de voir si cela change le comportement.
(13-10-2025, 10:09 AM)Mike a écrit : Bonjour,
Je me demande si ce comportement ne serait pas en rapport avec l'estimateur d'injection si CACSI qui est activé dans vos paramètres.
Avez vous essayé de le désactiver et de mettre un seuil positif (50 ou 100) afin de voir si cela change le comportement ?
Oui, l'idée est bonne.
Je me demande si ce ne serait pas son SSR qui ne supporterait pas le rythme imposé, d'où ma demande d'essai à 50% afin de savoir si la régulation fonctionne bien.
Bonjour,
Mefies toi de la trame du linky,j'ai aussi essayé avec le linky mais j'avais une trame qui s'arrêtait après STGE et ca ne fonctionnait pas en régulation ,il n' y avait pas d'erreur et message ,il détectait bien le tempo et les trames étaient constantes .J'ai essayé différentes résistances mais tjs le m^me problème J'ai abandonné la reception avec le linky car la régulation était en marche bien que les trames étaient incomplètes ,c'est possible que mon problème viennent du linky après des echanges avec le concepteur du routeur.
J'ai mis depuis hier un shelly em ,c'est beaucoup mieux ,mais il faut que j'optimise encore la regul car le routeur arrive à soutirer quand je suis générateur!pas si simple de trouver le bon réglage pourtant j'ai mis la regul à 80% réactivité à 1 et seuil pw 100 en multisinus sur un SSR et pour une résistance ecs de 1500w.
Bon courage
13-10-2025, 10:52 AM (Modification du message : 13-10-2025, 11:01 AM par Maxime43.)
(13-10-2025, 10:09 AM)Mike a écrit : Bonjour,
Je me demande si ce comportement ne serait pas en rapport avec l'estimateur d'injection si CACSI qui est activé dans vos paramètres.
Avez vous essayé de mettre un seuil positif (50 ou 100) ?
Autre test à effectuer, désactiver l'estimateur d'injection si CACSI et mettre un seuil positif (50 ou 100) afin de voir si cela change le comportement.
j'ai fait 2 essais avec activation routeur avec le casi actif (1er capture) et sans casi (2ieme capture)
chose etrange, quand j'active l'action routage, la valeur calculée d'injection passe de 83w à 320w.. je ne comprends pas (pas de soleil qui sort ou de conso qui se coupe, les conditions sont identiques)
j'avoue je ne comprends pas ce qui se passe
(13-10-2025, 10:26 AM)Jacques13 a écrit :
(13-10-2025, 10:09 AM)Mike a écrit : Bonjour,
Je me demande si ce comportement ne serait pas en rapport avec l'estimateur d'injection si CACSI qui est activé dans vos paramètres.
Avez vous essayé de le désactiver et de mettre un seuil positif (50 ou 100) afin de voir si cela change le comportement ?
Oui, l'idée est bonne.
Je me demande si ce ne serait pas son SSR qui ne supporterait pas le rythme imposé, d'où ma demande d'essai à 50% afin de savoir si la régulation fonctionne bien.
il n'a pas beaucoup de soleil aujourd'hui je ne vais jamais pouvoir dépasser les 50% sur le ssr.
on est d'accord que c'est option vient brider l'ouverture maxi du ssr?
dans ce cas je peux mettre une valeur plus basse 10% pour faire l'essai?
Difficile de déterminer si c'est un problème de mesure ou un problème de commande
C'est pour cette raison que tu dois essayer une puissance max différente et vérifier que la led et la consommation sur le graphe se comporte normalement. Il n'y a que par élimination que ca apportera des réponses fiables
Comme on a pas ta production il est difficile de se rendre compte de ce que fait le routeur et si c'est normal.
Le but est de déterminer si à une puissance de routage donnée la conso du ballon est cohérente ou non. Il faut donc mesurer avec une production suffisante et observer ta courbe de puissance tout en sachant combien consomme ton ballon. Pour être plus clair, tu commences avec une puissance d'injection donnée ex 1000W, tu lances le routage à 30% et tu regardes si ta courbe affiche bien 30% de la puissance du ballon que tu peux connaître en forçant le routage un instant tout en regardant la courbe.
Note que la courbe SSR sur 10 minutes donne en bonne idée de ce que fait le routeur par rapport à la conso globale en W sur 10 minutes. Il devrait y avoir un rapport direct entre ces deux courbes.