voilà, j'ai mon routeur qui fonctionne bien depuis le mois de juin 2025.
Il route bien , lorsque j'ai du surplus .
Je suis en V 15.10
1 triac pour CE 200 L 2.5 Kw
1 SSR pour CE 5L
Mon installation 6 panneaux , 3KW MO Hoymiles
Mais , lorsque je force les actions à OFF (ou a ON) pour , par exemple 120 mn,
quand jeux regarder l' état , 5 à 10 mn après , tout est à 0 ???
On dirait que le forçage ne tient le temps programmé !!!
14-10-2025, 07:29 PM (Modification du message : 14-10-2025, 07:31 PM par Mike.)
Bonsoir,
Lorsque cela se produit, vérifier que le routeur n'a redémarré, il y a l'info dans la page des données brutes (routeur on depuis...)
(14-10-2025, 07:27 PM)grostoto a écrit : Salut
il faut voir ce que tu as dans les actions ? des fois que tu as programmé pour que cela passe à off quand tu es à 100% (par exemple)
Le forçage depuis la page d'accueil est inconditionnel, il n'est pas affecté par les actions. En revanche un reboot de l'ESP pourrait expliquer ce comportement.
Pour que l'ESP reboot il faut qu'il perde la mesure de puissance pendant 3 minutes. Tu peux forcer ton chauffe eau afin de reproduire le problème et rester devant la page d’accueil du routeur pour vérifier que pendant 3 minutes le routeur ne perd pas la mesure de puissance. Si il ne la perd pas et qu'il reboot quand même il faudra chercher ailleurs.