Doute sur le fonctionnement du routeur / profil conso
#1
Bonjour à tous,

J'ai depuis qques temps un routeur F1ATB, comme je ne connais pas bien l'électricité et l'électronique j'ai fais le strict minimum moi-même. Je m'excuse par avance pour mes imprécisions.

J'étais agréablement surpris  en pensais que tout fonctionnais bien mais en regardant ma consommation heure par heure auprès de mon fournisseur d’électricité, je constate un profil de consommation récurrent le matin, dès 8h30 voir 9h00 sur le mois d'octobre. Pendant environ 1h ou 2h, j'ai des consommations d'environ 1,5 kwh (0,9 kwh par tranche de 30 min sur les graphiques).

Est-ce possible que quand j'ai du surplus d'électricité, le routeur démarre le ballon mais que ce dernier ne prenne pas que le surplus pour fonctionner mais 100% de sa puissance (2 200 watts de mémoire) ?

J'ai 3 panneaux solaires pour environ 1100 watts crêtes. Je n'ai pas effectué de calibration des mesures Ueff et Ieff. Je pense avoir la V9 UxI RMS.

Je peux vous envoyer des captures d'écran de ma configuration et des photos de l'installation si c'est nécessaire.

Bonne soirée à vous et merci d'avance.
Répondre

#2
Salut DGF88
Oui, partage des recopie écran de ta config, données brutes, paramètres et page actions pour mieux comprendre ton soucis
donne également des précisions sur ta config ( triac, SSR, type de charge CE ...)
Config : 3 routeurs F1ATB en V15.08 - 2 routeurs fixes en mode Triacs + 1 routeur mobile polyvalent en mode : Triac+SSR
PV : 3kw (8*425W + Onduleur SunGrow 3KW) + 1KW (2 *500w + MO Hoymiles HMS-1000W-2T)
Supervision : Home Assistant / Shelly & MQTT
Répondre

#3
(Hier, 09:13 PM)Sgb31 a écrit : Salut DGF88
Oui, partage des recopie écran de ta config, données brutes, paramètres et page actions pour mieux comprendre ton soucis
donne également des précisions sur ta config ( triac, SSR, type de charge CE ...)

Bonjour @Sgb31,

Triac, SSR : je ne sais pas comment trouver le modèle ou des informations pour identifier le matériel (dans paramètres j'ai Triac pulse = gpio 22, Zc=gpio 23). Je sais pas contre que le routeur est un V9 UxI RMS normalement.

Type de charge CE : marque Equation, 200 litres, 2 200 W, résistance stéatite, tension 230 V mono, thermostat électronique

Le soleil arrive Wink, je vais faire des captures d'écran de la config.

(Aujourd’hui, 09:57 AM)DGF88 a écrit :
(Hier, 09:13 PM)Sgb31 a écrit : Salut DGF88
Oui, partage des recopie écran de ta config, données brutes, paramètres et page actions pour mieux comprendre ton soucis
donne également des précisions sur ta config ( triac, SSR, type de charge CE ...)

Bonjour @Sgb31,

Triac, SSR : je ne sais pas comment trouver le modèle ou des informations pour identifier le matériel (dans paramètres j'ai Triac pulse = gpio 22, Zc=gpio 23). Je sais pas contre que le routeur est un V9 UxI RMS normalement.

Type de charge CE : marque Equation, 200 litres, 2 200 W, résistance stéatite, tension 230 V mono, thermostat électronique

Le soleil arrive Wink, je vais faire des captures d'écran de la config.


Pièces jointes Miniature(s)
               
Répondre

#4
En première lecture ton ballon est toujours chaud ou ton triac ne fonctionne pas car sa courbe est toujours à 100%
Regarde la courbe triac sur 10 minutes, lorsqu'elle indique 100% c'est que soit le thermostat est ouvert (ballon chaud), ou que le triac ne fournit pas de puissance pour compenser l'injection. Avec un ballon de 2400W et une production de 1100Wc ca ne peut être une autre raison que ces deux là.
Vraisemblablement c'est le triac qui ne fonctionne pas. Si tout fonctionnait avant, c'est qu'il est probablement HS ou que la résistance du ballon ou encore son thermostat est hs.
Bref, il faut procéder par élimination et tout d'abord savoir si tu as de l'eau chaude
Electronicien et spécialiste en impression 3D FDM
https://www.premium-forum.fr/index.php