Configuration, actions, conditions. Besoin d'explications
#1
Bonjour à tous ! 
Tous d'abord, si vous voyez qu'un topic identique existe, n'hésitez pas à me renvoyer dessus. J'ai cherché mais pas trouvé. 

Ma config : Installation de 3400w sur toiture. 3 routeurs sur la maison. 1 routeur relais chauffe eau (2000w) 1 routeur triac sèche serviette (750w) , 1 routeur triac radiateur roulette (1500w)
Objectif idéal : le chauffe eau (routeur maitre) prend ce dont il a besoin. le sèche serviette prend le reste, ensuite le radiateur roulette. 

ce que j'observe : 
problème 1 : le chauffe eau prend ce dont il a besoin mais quand un nuage passe, le temps qu'il rectifie sa conso, on passe des fois à -100w ce qui déclenche le sèche serviette qui a une config à -100w et PAF, ça fait le yoyo entre les deux routeurs. Idem quand le chauffe eau à fini et que je balance sur sèche serviette et radiateur roulette : yoyo. 

Problème 2 : quand j'ai une consigne de démarrage à -100w (ex sèche serviette), le sèche serviette va tout prendre mais va maintenir la conso à -100w, je donne donc 100w à EDF. Je comprend le truc mais je me demande comment faire mieux.

Question : Comment éviter les phénomènes de yoyo tout en gardant des priorités ? Je ne comprends pas très bien l'utilisation des " conditions optionnelles pour activer" avec les durées et les pourcentages. 

D'avance merci pour vos conseils Smile
Répondre

#2
Mettez une tempo de 60s sur le sèche serviette, cela facilitera la reprise en main par le chauffe-eau en priorité.