2ième routeur Linky + SSR pour ballon 3000W
#11
Bonjour,

  il y a aussi l'erreur de ne pas utiliser I1 I2 mais I2 et A 

  https://lucidar.me/fr/home-automation/fi..._I1_I2.png
Merci André Smile ,
Routeur V16.09b (since V2.01) / 1xESP32 (IP fixe) / Source UxI / 5 actions
Panneaux 1680Wc
1 Triac : ECS 2000W
1 SSR (multi) : ECS 1800W
1 SSR (On-Off) : Circulateur plancher chauffant eau 50W
1 SSR (multi) : circuit d'eau 1500W
1 SSR (multi) : Ultime 2000W
Répondre

#12
Alors j'ai le fin mot de l'histoire.
La résistance R2 qui à l'origine était de 10k et que j'ai passé à 5K pour avoir des niveaux convenables, dépend en fait de l'année de fabrication du compteur.
Ma sœur a un compteur linky tri de 2019 et ce compteur ne supporte pas une R2 de 5K mais seulement une de 10K
En passant de 5 à 10K, plus aucun problème, réception parfaite des data Linky

Je ne sais donc pas faire la part des choses mais il est évident que certains Linky fonctionnent très bien avec R2 de 10K (2019 tri pour ma soeur) et d'autres manifestement plus récents (2021 pour moi) ne fonctionnent qu'avec une résistance R2 de 5K

On a donc un choix à faire entre ces deux valeurs et suivant le cas afin que ca fonctionne bien
Electronicien et spécialiste en impression 3D FDM