Messages : 4
Sujets : 2
Inscription : Oct 2025
y aurait un moyen pour brider la triac de façon à rester dans la limite des 9kva ( dans mon cas) pour eviter le déclenchement du disjoncteur. le problème se pose actuellement avec les heures gratuites engie , où tout marche en même temps.
Messages : 637
Sujets : 3
Inscription : Aug 2024
Oui
Tu mets + 9000 dans la case pw en mode routage su ton triac.
Messages : 637
Sujets : 3
Inscription : Aug 2024
on se fiche que cela chauffe à fond.. vu qu'on parle des heures GRATUITES...
il faut évidement mettre les plages horaires qui correspondent à ces heures gratuites..
par exemple, concret: la nuit je met le lave vaisselle, la bagnole, le chauffe eau (en hiver), le chauffage: je lui met 6000 à PW, cela permet de ne pas dépasser les 6000 de mon abonnement, peu importe ce qui se met en fonctionnement ou pas.
et si rien ne fonctionne, alors le chauffe eau tire à fond (soit chez moi 3000).
effectivement ce n'est pas du routage, mais une utilisation des heures gratuites (comme précisé dans le message, faut il encore le lire, et le comprendre).
Je pense que c'est ce type de fonctionnement que cherche @nicopro.
Messages : 750
Sujets : 4
Inscription : Sep 2024
31-10-2025, 07:57 PM
(Modification du message : 02-11-2025, 01:03 PM par Lolo69.)
Ha oui c est vrai tu comprends tout toi ;-) pauvre tâche
Messages : 10
Sujets : 3
Inscription : Feb 2025
31-10-2025, 09:23 PM
(Modification du message : 31-10-2025, 09:29 PM par deuns.)
(31-10-2025, 12:13 PM)nicopro a écrit : y aurait un moyen pour brider la triac de façon à rester dans la limite des 9kva ( dans mon cas) pour eviter le déclenchement du disjoncteur. le problème se pose actuellement avec les heures gratuites engie , où tout marche en même temps.
oui mais tu ne peux que brider sur du resistif avec le triac
dans votre cas ils serait interessant de faire du pilotage/delestage
si vous avez ha par exemple,un esp et qqs capteurs de puissance moi j utilise des acs712 dont j ai mis le code par la ...
vous pouvez faire tout les senaries que vous voulez via ha. le code est fait pour api et mqtt
(31-10-2025, 12:13 PM)nicopro a écrit : y aurait un moyen pour brider la triac de façon à rester dans la limite des 9kva ( dans mon cas) pour eviter le déclenchement du disjoncteur. le problème se pose actuellement avec les heures gratuites engie , où tout marche en même temps.
oups j ai oublié qqs relais !!!
Messages : 4
Sujets : 2
Inscription : Oct 2025
31-10-2025, 09:44 PM
(Modification du message : 31-10-2025, 09:48 PM par nicopro.)
merci
la solution de grostoto me convient parfaitement , ça fonctionne pour moi
Messages : 1,277
Sujets : 43
Inscription : May 2024
Évitez, s'il vous plait, les remarques critiques vers certains. Ce n'est pas l'objet du forum.
André
Messages : 6
Sujets : 1
Inscription : Nov 2025
Bonjour, je vous conseille un relais SSR qui va réguler le moindre watt en surproduction plutôt qu’un triac.
Par exemple le GSR2.1-40DA qui a un dissipateur. Il est un peu trop profond pour entrer dans un boitier raildin mais nickel avec une petite découpe. Le logiciel fait le reste. C’est magique !
Pour info mon ESP32 est relié avec Enphase via Wifi.
DMC 6 Kw / IQ8P / Enphase Meter / ESP32 / SSR
Urban Solar Energy : en réflexion
Messages : 16
Sujets : 2
Inscription : Sep 2025
(02-11-2025, 11:25 AM)F1ATB a écrit : Évitez, s'il vous plait, les remarques critiques vers certains. Ce n'est pas l'objet du forum.
André
Bonjour André,
Je ne comprends pas que ce personnage ne soit pas encore exclu de ce site, il passe son temps à insulter les gens, peut-être est il compétant...? (il n'est pas le seul),mais cela ne lui donne pas le droit d'insulter les gens a tout va!
Je crois que des vacances lui feraient le plus grand bien, comme cela se pratique sur les autres forums où je vais,
tolèrance zéro envers ce genre de comportement!
Je sais que je vais prendre une volée de bois vert par cette personne, mais ça devient insupportable de tels agissements sur un forum où la politesse doit être la 1ère des règles à respecter.
Messages : 637
Sujets : 3
Inscription : Aug 2024
(31-10-2025, 07:57 PM)Lolo69 a écrit : Ha oui c est vrai tu comprends tout toi ;-) pauvre tâche
intolérable, je suis d'accord.
la compétence n'exclut pas la bienséance.