Bonjour,

Je cherche depuis des heures comment forcer mon triac et mon relais 1 avec une commande sur homeassitant (photos en PJ).
J'ai essayé plusieurs combinaison de topic:
- homeassistant/routeur_rms1/Triac
- routeur_rms1/Triac
- routeur_rms1/triac
- homeassistant/routeur_rms1/triac

Si quelqu'un peut m'aider ça serait sympa.


Pièces jointes Miniature(s)
           
Répondre

#2
Bonjour,
Si ce n'est pas déjà fait, vous devriez regarder la section "Pilotage des actions du routeur depuis un système domotique" de la page : https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaiq...-via-mqtt/
Il y a un exemple qui illustre ce que vous voulez faire.

Le problème est peut-être dans le nom de l'action ? vous utilisez "Triac" avez vous essayé avec "Ballon RDC" par exemple ?
Répondre

#3
(03-11-2025, 06:48 PM)Mike a écrit : Bonjour,
Si ce n'est pas déjà fait, vous devriez regarder la section "Pilotage des actions du routeur depuis un système domotique" de la page : https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaiq...-via-mqtt/
Il y a un exemple qui illustre ce que vous voulez faire.

Le problème est peut-être dans le nom de l'action ? vous utilisez "Triac" avez vous essayé avec "Ballon RDC" par exemple ?

Bonjour; oui j'ai essayé plein de combinaison; Triac, triac, triac1, triac_1, BallonRDC, Ballon-RDC, relais-1, etc.....
mais ça fonctionne pas.
Répondre

#4
Si ca peut aider ...
Mon action se nomme TriacCE et le code yaml de l'automatisation dans HA pour forcer ce triac à On est le code suivant :

alias: Forcage CE ON
description: ""
triggers:
- entity_id:
- input_boolean.inter_cde_ce
from: "off"
to: "on"
trigger: state
conditions: []
actions:
- metadata: {}
data:
qos: 0
retain: false
topic: RouteurCE/TriacCE
payload: "{\"tOnOff\":30}"
action: mqtt.publish
- delay:
hours: 0
minutes: 0
seconds: 10
milliseconds: 0
- metadata: {}
data: {}
target:
entity_id: input_boolean.inter_cde_ce
action: input_boolean.turn_off
mode: single
Config : 3 routeurs F1ATB en V16.03 - 2 routeurs fixes en mode Triacs + 1 routeur mobile polyvalent en mode : Triac+SSR
PV : 3kw (8*425W + Onduleur SunGrow 3KW) + 1kw (2 *500w + MO Hoymiles HMS-1000W-2T)
Supervision & Domotique : F1atb + Home Assistant / Shelly & MQTT