#11
(Hier, 08:20 PM)LauC a écrit :
(Hier, 09:32 AM)F1ATB a écrit :
(Hier, 08:58 AM)Sgb31 a écrit : Salut LauC
Je pense que cela fonctionne effectivement comme vous l'indiquez sur la totalité de la plage indiquée et non sur une plage complémentaire du delta de chauffe de la veille.

Avec la condition H < 3:00, et si le chauffe eau a cumulé 2h50 dans la journée, Il ne tournera que pendant 10mn dans la plage de nuit. La condition est en permanence testée.

Super, merci pour ces précisions, c'est le fonctionnement optimal. Je ne l'avais pas compris ainsi.
Merci
Bjr LauC,

Mon warning habituel (déjà émis dans d'autres post): 
si, en journée, le soleil arrive à chauffer complètement le CE, le thermostat coupera l'alim, 
mais le compteur HEq continuera de s'incrémenter si le soleil reste présent. 
Le ballon sera chaud, mais ne sera peut-être pas chargé pendant la nuit si conditionné par un HEq exagéré,
 et si le lendemain il n'y a pas de soleil, les douches du soir pourraient être fraîches.
Routeur F1ATB seulement 1,25% d'injection hors pb Heure Eq.
    840 Wc (Versailles solar/ Hoymiles) face à l'Est
+ 1000W (Leapton/Deye) Est et Sud dans le Dept 06.
Routeur split 2 ESP uPesy en v14.04: UxIx2 (entrée et cumulus) / Triac 40A surveillé par une sonde T°.  