Problème ouverture relais SSR
#1
Bonjour,
Je rencontre des difficultés au niveau du relais. J'ai installé un routeur avec un ESP32 Wroom seul pour envoyer le surplus de courant de mes panneaux photovoltaïques dans mon ballon d'eau chaude. Le problème est que lorsque j'ai du courant en surplus, le relais ne s'ouvre pas automatiquement pour m'envoyer le surplus dans le ballon d'eau chaude. Cela marche lorsque j'active le forçage. Je pense qu'il s'agit simplement d'un réglage manquant ?

J'ai installé un écran OLED qui m'indique bien quand j'ai du surplus.

J'ai mis 2 captures en pièces jointes.

Merci,
Bien à vous,

Pascal


Pièces jointes Miniature(s)
       
Répondre

#2
Bonjour,
Est ce que la mesure de puissance du routeur est bien négative en cas de surplus ?
Répondre

#3
Comme vous le relevez la couleur Tempo, il faut cocher les cases Tempo (bleu,blanc,rouge) pour savoir durant quelle période, le routeur doit être actif.

André
Répondre

#4
Comme vous relevez la couleur Tempo, il faut cocher les cases Tempo (bleu,blanc,rouge) pour savoir durant quelle période, le routeur doit être actif.