Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Pics réguliers (Pw)
#1
Bonjour,
Quand mon routeur régule, j'ai des pics réguliers que j'ai réussi à limiter en amplitude en jouant sur le PID mais ils sont toujours présents.
Je n'ai pas ces pics lorsque le SSR est ouvert à 100% donc je pense que c'est dû soit à la régulation, soit à la mesure.
Est-ce que quelqu'un a constaté le même phénomène ?

Routeur version 16.04
Mesure : Shelly EM
Sortie : SSR en demi-sinus
Charge : chauffe eau 2200W

Merci d'avance.


Pièces jointes Miniature(s)
   
Répondre

#2
Bonsoir,
Le chauffe eau est-il bien à thermostat mécanique et non électronique ?
Quand le SSR est à 0%, pas de pics ?
Quelles sont les valeurs de réglages PID ? car même entre les pics de conso, la régulation n'est pas très stable.
2250Wc : 6 panneaux Recom Panther 375Wc + onduleur Goodwe XS 2kW
Routeur F1ATB version UxI
Répondre

#3
Le chauffe eau est à thermostat électronique mais je pilote les résistances directement, je ne pense pas que cela ait d'incidence.
Quand le SSR est à 0% je n'ai pas de pics.
Actuellement mon PID est à 35 ; 17 ; 9
C'est vrai que la courbe de puissance est "chahutée" mais les écarts sont quand même contenus je trouve, j'ai un seuil de déclenchement à -50W et j'oscille entre -20W et -80W.
Ces pics ont une certaine régularité et je n'ai aucun appareil qui se met en marche à ces moments là...
Répondre

#4
Avez vous essayé d'autres modes de régulation sans modifier les réglages PID ?

si tu coche VA sur ta courbe, ca donne quoi, peut tu mettre une recopie écran ?
Config : 3 routeurs F1ATB en V16.03 - 2 routeurs fixes en mode Triacs + 1 routeur mobile polyvalent en mode : Triac+SSR
PV : 3kw (8*425W + Onduleur SunGrow 3KW) + 1kw (2 *500w + MO Hoymiles HMS-1000W-2T)
Supervision & Domotique : F1atb + Home Assistant / Shelly & MQTT
Répondre

#5
J'ai essayé en reprenant le PID avec 5 ; 5 ; 0 les pics sont toujours présents et l'amplitude est plus importante (240W)
Avec ces réglages j'ai sélectionné le mode multi-sinus et c'est encore pire, j'ai des oscillations qui montent à 640W
J'ai joins les copies d'écran avec le PID à 5;5;0 avec et sans puissance apparente.


Pièces jointes Miniature(s)
       
Répondre

#6
(20-11-2025, 11:16 AM)Bendu13 a écrit : J'ai essayé en reprenant le PID avec 5 ; 5 ; 0 les pics sont toujours présents et l'amplitude est plus importante (240W)
Avec ces réglages j'ai sélectionné le mode multi-sinus et c'est encore pire, j'ai des oscillations qui montent à 640W
J'ai joins les copies d'écran avec le PID à 5;5;0 avec et sans puissance apparente.

Salut
Coupe quelques minutes l'ensemble des disjoncteurs de ta maison sauf la partie routeur et regarde si tu as encore les pics. tu seras certains que ça vient ou pas du routeur.

J'avais ce genre de truc également. comme a l'instant sur ma courbe. Du au démarrage de mon circulateur chauffage. La même chauffe avec mes frigos.
Par contre si c'est très régulier !!

Je pense pas que c'est cela. Moi j'ai eu exactement des pics réguliers toute les mn et cela pendant une 1/2 journée avant de trouver la solution.
Ma femme a envoyer des impressions sur notre imprimante laser, et plus de papier dans l'imprimante, et bien il faut savoir que toute les minutes et relance une chauffe pour être prête au moment ou tu remets du papier. Et bien j'ai cherché avant de trouvé que cela venait de l'imprimante.


Pièces jointes Miniature(s)
   
Installation : 59
26 panneaux (425W - 435W - 500W)  sur 13 Micro-onduleurs APSystems DS3
Total 11840W ---- 3440W Orienté Nord-Est - 8400W Orienté Sud-Ouest
Routeur 1: Principal 4 sorties : 3000W sur Chauffe Eau - 5250W sur 3 radiateurs
Routeur 2: Affichage Infos
Routeur 3: Chauffage SPA 3000W.
Répondre

#7
Merci pour ces réponses, j'essaierai demain de couper les départs autres que ceux nécessaires au routage mais je ne pense pas que ce soit ça car lorsque je force la sortie SSR à OFF je n'ai plus de pics...
Répondre

#8
Je ne pense pas non plus à des conso « parasites » c est plutôt lié au routeur.
Les mesures ( autre que UxI) sont très perturbées par le hachage. La prise d échantillon intervient n importe quand dans le cycle , donc sur un cycle la mesure peut très bien voir 100% de courant .
Pour réduire le phénomène André fait un filtrage donc le pic monte moins. Il aurait pu encore plus filtrer mais du coup on ne régulerai plus. Il a donc choisi le meilleur compromis possible pour conserver l objectif de base qui est d avoir un comptage « linky » à zéro. Donc les courbes «  bougent » mais la facture stagne .
Répondre

#9
il faut relever le compteur énergie active du jour pour observer s'il y a consommation réseau ou non
Répondre

#10
Plus ça va, plus je me dis que j'aurai dû opter pour la boucle UxI, maintenant ça m'embête de modifier mon routeur...
Et en terme de réactivité, il y a une différence entre un SSR et un triac ? (qui sont assez similaires dans leur fonctionnement)
Répondre



Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet :
2 visiteur(s)

Moteur MyBB, © 2002-2025 Melroy van den Berg.