Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Sortie Version V16.05
#1
Avec cette nouvelle version, il est possible de visualiser les calculs du PID en temps réel.
[Image: aide_reglage.png]
En cliquant en haut à droite, vous ouvrez la fenêtre de visualisation en temps réel. Vous pouvez faire varier les curseurs et figer si besoin la situation. Une fois les bonnes valeurs trouvées, n’oubliez pas de sauvegarder.

Pour rappel, les calculs du PID sont faits ainsi toutes les 200 ms:
  • Ouverture Triac ou SSR en % = 100 – Retard en %
  • Retard = Proportionnel + Intégrale ou Réactivité + Dérivée
  • Proportionnel= Coef proportionnel*Coef.cadrage* Ecart en W
  • Intégrale= Ancienne.Intégrale + Coef.intégrale*Coef.cadrage* Ecart en W
  • Dérivée = Coef.dérivée*Coef.cadrage*(Ecart – AncienEcart)

En plus, cette nouvelle version offre :
  • Modifications mise en page
  • Sortie infos RTE Tempo du jour et lendemain par MQTT
  • Correction bug, Couleurs par défaut


Si vous êtes déjà en version 16.xx, une simple mise à jour par OTA est suffisante.

Si vous êtes en version précédente15.xx, 14.xx,13.xx.... Il faut en premier exporter sur votre PC la configuration de l'ESP32, puis faire une mise à jour par OTA et ensuite importer la configuration précédemment sauvée.

Si une page s'affiche mal, faite un Ctrl+F5 pour recharger tous les fichiers.


Cordialement

André
Répondre

#2
Big Grin 
Bonsoir André,
Merci pour votre travail qui va peut-être aider à mieux comprendre le "P I D".
Bon week-end  Wink
Michel
14 panneaux 425W avec MO IQ8AC Installés par EDF ENR 
Routeur F1 ATB v 15.12, - 1 sonde JSY MK 194T sur Esp32 n° 1, - 1 relais SSR en mode demi sinus sur Eps32 n° 2 au niveau du CE 3kW 
et - 1 Esp32 Ecran.
Merci André  Wink
Répondre

#3
Merci André pour cette belle évolution encore une fois et bravo !

j'avoue avoir eu quelques difficultés à affiner les valeurs PID précédemment.

Quelle méthode est préconiser pour tenter d'affiner les valeurs , aidé par le graphique ?

Bonne soirée Gilles
Config : 3 routeurs F1ATB en V16.03 - 2 routeurs fixes en mode Triacs + 1 routeur mobile polyvalent en mode : Triac+SSR
PV : 3kw (8*425W + Onduleur SunGrow 3KW) + 1kw (2 *500w + MO Hoymiles HMS-1000W-2T)
Supervision & Domotique : F1atb + Home Assistant / Shelly & MQTT
Répondre