Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Publier en MQTT de Jeedom vers F1ATB
#1
Bonjour,

Je ne suis pas sûr d'avoir mis le bon titre mais voilà ce que je cherche à faire : notre SPA est en ce moment en mode hivernage, le reste de l'année il est chauffé par des panneaux photovoltaïques couplés à un routeur F1ATB mais là, vu le manque d'ensoleillement, la T° du SPA descend régulièrement : 10°C. Ce que je voudrais faire est de mettre en marche forcée le routeur si cette T° continue de descendre. J'utilise Jeedom et ce dernier connait justement la T° du SPA grâce au plugin Balboa. Est-ce que je peux mettre une condition pour que le routeur se mette en action si par exemple l'eau est à 5°C ?

J'ai mis en place MQTT et les infos du routeur sont bien visibles dans Jeedom mais dans mon cas c'est peut-être le contraire que je souhaiteras faire, sauf si il y a une autre possibilité.

Merci pour votre aide.
Répondre

#2
Bonjour,
Il est possible de forcer une action du routeur via MQTT, voir section "Pilotage des actions du routeur depuis un système domotique" de cette page : https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaiq...-via-mqtt/
Répondre

#3
(02-12-2025, 02:54 PM)Mike a écrit : Bonjour,
Il est possible de forcer une action du routeur via MQTT, voir section "Pilotage des actions du routeur depuis un système domotique" de cette page : https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaiq...-via-mqtt/

Oui, j'avais envisagé cette possibilité, peut-être en passant par un scénario dans Jeedom, mais j'aurais aimé savoir si je pouvais passer l'information de la T° de l'eau de Jeedom vers le routeur pour en faire une condition de conduction de ce dernier.

Merci.
Répondre

#4
Oui c'est possible également, voir section "Source des mesures de température" de la même page.
Répondre

#5
(02-12-2025, 03:05 PM)Mike a écrit : Oui c'est possible également, voir section "Source des mesures de température" de la même page.

J'ai vu ça aussi, et ce serait par un passage en MQTT de Jeedom vers le routeur ? c'est là que je suis un peu perdu...
Répondre

#6
Oui, tout à fait.
Si tu utilises jmqtt, tu crées une action de type message. topic prefix/TemperatureSpa, valeur {"temperature":#message#}
Ensuite tu crées un scénario qui envoie la température toutes les x minutes.
Dans la page paramètres du routeur, tu ajoutes une source de température MQTT avec comme topic prefix/TemperatureSpa
Répondre

#7
(02-12-2025, 07:23 PM)Chris a écrit : Oui, tout à fait.
Si tu utilises jmqtt, tu crées une action de type message. topic prefix/TemperatureSpa, valeur {"temperature":#message#}
Ensuite tu crées un scénario qui envoie la température toutes les x minutes.
Dans la page paramètres du routeur, tu ajoutes une source de température MQTT avec comme topic prefix/TemperatureSpa

Effectivement j'utilise jMQTT, je vais essayer de suivre ta procédure, je te tiens au courant mais ça ressemble beaucoup à ce que je veux faire, merci bien.
Répondre

#8
(02-12-2025, 09:23 PM)Jlou43 a écrit :
(02-12-2025, 07:23 PM)Chris a écrit : Oui, tout à fait.
Si tu utilises jmqtt, tu crées une action de type message. topic prefix/TemperatureSpa, valeur {"temperature":#message#}
Ensuite tu crées un scénario qui envoie la température toutes les x minutes.
Dans la page paramètres du routeur, tu ajoutes une source de température MQTT avec comme topic prefix/TemperatureSpa

Effectivement j'utilise jMQTT, je vais essayer de suivre ta procédure, je te tiens au courant mais ça ressemble beaucoup à ce que je veux faire, merci bien.

Voilà, c'est fait, ça fonctionne, j'ai bien la température de l'eau du SPA qui est affichée au niveau du routeur. Par contre je voulais mettre en marche forcée le routeur lorsque cette température descendait en dessous d'une certaine valeur (dans l'onglet ACTION du routeur) mais là je ne sais pas comment faire...

Merci.
Répondre

#9
Je suppose que c'est possible en créant une action avec déclenchement sur seuil Pw positif très haut (pour que ce soit toujours valable) + actif si Temp < 10
Répondre

#10
Big Grin 
(Il y a 2 heures)Chris a écrit : Je suppose que c'est possible en créant une action avec déclenchement sur seuil Pw positif très haut (pour que ce soit toujours valable) + actif si Temp < 10

Je pensais au départ que ça allait être plus simple et sécuritaire de faire gérer cette température par le routeur, au final je me demande si ça va pas se terminer par un scénario dans jeedom. Je vais quand même me pencher encore un peu plus sur les possibilité d'actions au niveau du routeur, maintenant que la T° de l'eau lui est correctement remontée.
Répondre



Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet :
Philmaz, 1 visiteur(s)

Moteur MyBB, © 2002-2025 Melroy van den Berg.