Il y a 2 heures(Modification du message : Il y a 1 heure par Chris.)
Personnellement je préfère forcer depuis jeedom mais chacun voit midi à sa porte.
Pour le paramétrage de l'action, qu'est-ce qui te bloque ?
- tu désactives l'action de l'été
- tu crées une nouvelle action pour l'hiver
- dans canal de température, tu sélectionnes ta sonde
- dans seuil Pw, tu mets la valeur de ton abonnement (en W)
- dans actif si température, tu saisis <10
Les autres peuvent corriger si je me trompe mais en théorie ça doit fonctionner. (nota je suis en v12; je ne sais pas si le paramétrage est différent dans les versions ultérieures)
(Il y a 2 heures)Chris a écrit : Personnellement je préfère forcer depuis jeedom mais chacun voit midi à sa porte.[attachment=4625][attachment=4625]
Pour le paramétrage de l'action, qu'est-ce qui te bloque ?
- tu désactives l'action de l'été
- tu crées une nouvelle action pour l'hiver
- dans canal de température, tu sélectionnes ta sonde
- dans seuil Pw, tu mets la valeur de ton abonnement (en W)
- dans actif si température, tu saisis <10
Les autres peuvent corriger si je me trompe mais en théorie ça doit fonctionner. (nota je suis en v12; je ne sais pas si le paramétrage est différent dans les versions ultérieures)
Du coup, est-ce que ça te parait correct :
Je ne saisi pas trop pourquoi on doit mettre le seuil Pw aussi haut par contre.
(Il y a 2 heures)Chris a écrit : Personnellement je préfère forcer depuis jeedom mais chacun voit midi à sa porte.
Pour le paramétrage de l'action, qu'est-ce qui te bloque ?
- tu désactives l'action de l'été
- tu crées une nouvelle action pour l'hiver
- dans canal de température, tu sélectionnes ta sonde
- dans seuil Pw, tu mets la valeur de ton abonnement (en W)
- dans actif si température, tu saisis <10
Les autres peuvent corriger si je me trompe mais en théorie ça doit fonctionner. (nota je suis en v12; je ne sais pas si le paramétrage est différent dans les versions ultérieures)
Du coup, est-ce que ça te parait correct :
Je ne saisi pas trop pourquoi on doit mettre le seuil Pw aussi haut par contre.
Merci pour ton aide.
ça ne doit pas être tout à fait ça car l'eau est à 10°C actuellement, et avec les actions comme définies sur la photo, le relais est commandé à 100%
Il y a 48 minutes(Modification du message : Il y a 44 minutes par Chris.)
Oui c'est ça.
Les actions sont actives quand tu passes sous le seuil défini. Là, tu es certain que la condition est toujours vérifiée.
(Il y a 48 minutes)Jlou43 a écrit : ça ne doit pas être tout à fait ça car l'eau est à 10°C actuellement, et avec les actions comme définies sur la photo, le relais est commandé à 100%
Ah oui, tu indiquais 5°C dans la demande. Il faut que tu mettes <= 5° en condition, pas 10.
Il y a 44 minutes(Modification du message : Il y a 29 minutes par Jlou43.)
(Il y a 48 minutes)Jlou43 a écrit :
(Il y a 1 heure)Jlou43 a écrit :
(Il y a 2 heures)Chris a écrit : Personnellement je préfère forcer depuis jeedom mais chacun voit midi à sa porte.
Pour le paramétrage de l'action, qu'est-ce qui te bloque ?
- tu désactives l'action de l'été
- tu crées une nouvelle action pour l'hiver
- dans canal de température, tu sélectionnes ta sonde
- dans seuil Pw, tu mets la valeur de ton abonnement (en W)
- dans actif si température, tu saisis <10
Les autres peuvent corriger si je me trompe mais en théorie ça doit fonctionner. (nota je suis en v12; je ne sais pas si le paramétrage est différent dans les versions ultérieures)
Du coup, est-ce que ça te parait correct :
Je ne saisi pas trop pourquoi on doit mettre le seuil Pw aussi haut par contre.
Merci pour ton aide.
ça ne doit pas être tout à fait ça car l'eau est à 10°C actuellement, et avec les actions comme définies sur la photo, le relais est commandé à 100%
Après la consigne du SPA est à 10°C aussi.
(Il y a 48 minutes)Chris a écrit : Oui c'est ça.
Les actions sont actives quand tu passes sous le seuil défini. Là, tu es certain que la condition est toujours vérifiée.
(Il y a 48 minutes)Jlou43 a écrit : ça ne doit pas être tout à fait ça car l'eau est à 10°C actuellement, et avec les actions comme définies sur la photo, le relais est commandé à 100%
Ah oui, tu indiquais 5°C dans la demande. Il faut que tu mettes <= 5° en condition, pas 10.
Effectivement en mettant <=5°, le relais n'est pas commandé, je continue mes essais et vous tiens au courant, merci encore.