Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
commande relais
#11
(07-12-2025, 10:28 AM)daniel a écrit : Bonjour,
je souhaiterais commander un relais pour le chauffe eau en heures creuses quand il y a peu de soleil, comment se paramétrent les conditions optionnelles pour obtenir cela ?. je suis en version 15.11.
cordialement
Ce procédé existe de base, il suffit de déclarer un "on" du triac dans la plage nuit, le thermostat sera l'arbitre de ta conso sur le réseau. Une belle journée avec beaucoup de surplus ta chauffe même programmée sur 6h de temps ne servira que pour le complément, probablement moins d'une heure en réalité. Finalement, ton ballon chauffera au maximum chaque 24H.

On a aussi la chauffe conditionnelle qui permet de faire un appoint la nuit mais en limitant la durée en fonction de la chauffe en journée (H équivalente). Une condition sur H équiv de 2h forcera la chauffe de nuit pour 2h - H équiv (H équiv étant la chauffe de jour équivalente à une puissance de chauffe maximale). Dans ce cas, tous les jours le ballon aura 2h de chauffe, peut importe la météo. Ce n'est plus le thermostat qui limitera la chauffe (même s'il reste actif) mais le temps de chauffe global sur 24h.
 
Après il y a la solution de laisser le relais J/N sur auto et tous les soirs il va se mettre à chauffer au tarif nuit jusqu'à que le thermostat le coupe.

Dans aucun des ces exemples l'énergie accumulé par le ballon en journée n'est perdue.
En fait dans aucun des ces cas il n'est utile d'avoir un relais supplémentaire pour commander e ballon
Electronicien et spécialiste en impression 3D FDM
https://www.premium-forum.fr/index.php
Répondre

#12
(08-12-2025, 10:13 PM)Jacques13 a écrit :
(07-12-2025, 10:28 AM)daniel a écrit : Bonjour,
je souhaiterais commander un relais pour le chauffe eau en heures creuses quand il y a peu de soleil, comment se paramétrent les conditions optionnelles pour obtenir cela ?. je suis en version 15.11.
cordialement
Ce procédé existe de base, il suffit de déclarer un "on" du triac dans la plage nuit, le thermostat sera l'arbitre de ta conso sur le réseau. Une belle journée avec beaucoup de surplus ta chauffe même programmée sur 6h de temps ne servira que pour le complément, probablement moins d'une heure en réalité. Finalement, ton ballon chauffera au maximum chaque 24H.

On a aussi la chauffe conditionnelle qui permet de faire un appoint la nuit mais en limitant la durée en fonction de la chauffe en journée (H équivalente). Une condition sur H équiv de 2h forcera la chauffe de nuit pour 2h - H équiv (H équiv étant la chauffe de jour équivalente à une puissance de chauffe maximale). Dans ce cas, tous les jours le ballon aura 2h de chauffe, peut importe la météo. Ce n'est plus le thermostat qui limitera la chauffe (même s'il reste actif) mais le temps de chauffe global sur 24h.
 
Après il y a la solution de laisser le relais J/N sur auto et tous les soirs il va se mettre à chauffer au tarif nuit jusqu'à que le thermostat le coupe.

Dans aucun des ces exemples l'énergie accumulé par le ballon en journée n'est perdue.
En fait dans aucun des ces cas il n'est utile d'avoir un relais supplémentaire pour commander e ballon
Bonjour, 
et merci pour ces précisions, mais je n'utilise pas de thermostat, je veux juste permettre un complément de chauffe en heures creuses via le contacteur HP/HC pour les jours ou le routeur à peu fonctionné cause faible ensoleillement et la méthode qui m'a été détaillée par rolrider et grototo me convient parfaitement.
Répondre

#13
(09-12-2025, 05:53 PM)daniel a écrit :
(08-12-2025, 10:13 PM)Jacques13 a écrit :
(07-12-2025, 10:28 AM)daniel a écrit : Bonjour,
je souhaiterais commander un relais pour le chauffe eau en heures creuses quand il y a peu de soleil, comment se paramétrent les conditions optionnelles pour obtenir cela ?. je suis en version 15.11.
cordialement
Ce procédé existe de base, il suffit de déclarer un "on" du triac dans la plage nuit, le thermostat sera l'arbitre de ta conso sur le réseau. Une belle journée avec beaucoup de surplus ta chauffe même programmée sur 6h de temps ne servira que pour le complément, probablement moins d'une heure en réalité. Finalement, ton ballon chauffera au maximum chaque 24H.

On a aussi la chauffe conditionnelle qui permet de faire un appoint la nuit mais en limitant la durée en fonction de la chauffe en journée (H équivalente). Une condition sur H équiv de 2h forcera la chauffe de nuit pour 2h - H équiv (H équiv étant la chauffe de jour équivalente à une puissance de chauffe maximale). Dans ce cas, tous les jours le ballon aura 2h de chauffe, peut importe la météo. Ce n'est plus le thermostat qui limitera la chauffe (même s'il reste actif) mais le temps de chauffe global sur 24h.
 
Après il y a la solution de laisser le relais J/N sur auto et tous les soirs il va se mettre à chauffer au tarif nuit jusqu'à que le thermostat le coupe.

Dans aucun des ces exemples l'énergie accumulé par le ballon en journée n'est perdue.
En fait dans aucun des ces cas il n'est utile d'avoir un relais supplémentaire pour commander e ballon
Bonjour, 
et merci pour ces précisions, mais je n'utilise pas de thermostat, je veux juste permettre un complément de chauffe en heures creuses via le contacteur HP/HC pour les jours ou le routeur à peu fonctionné cause faible ensoleillement et la méthode qui m'a été détaillée par rolrider et grototo me convient parfaitement.
On ne se comprend pas, le thermostat est celui inclus dans le ballon et qui représente la limite haute de température de celui-ci. Ce n'est pas un choix mais indispensable à son fonctionnement.
Electronicien et spécialiste en impression 3D FDM
https://www.premium-forum.fr/index.php
Répondre

#14
(09-12-2025, 07:51 PM)Jacques13 a écrit :
(09-12-2025, 05:53 PM)daniel a écrit :
(08-12-2025, 10:13 PM)Jacques13 a écrit :
(07-12-2025, 10:28 AM)daniel a écrit : Bonjour,
je souhaiterais commander un relais pour le chauffe eau en heures creuses quand il y a peu de soleil, comment se paramétrent les conditions optionnelles pour obtenir cela ?. je suis en version 15.11.
cordialement
Ce procédé existe de base, il suffit de déclarer un "on" du triac dans la plage nuit, le thermostat sera l'arbitre de ta conso sur le réseau. Une belle journée avec beaucoup de surplus ta chauffe même programmée sur 6h de temps ne servira que pour le complément, probablement moins d'une heure en réalité. Finalement, ton ballon chauffera au maximum chaque 24H.

On a aussi la chauffe conditionnelle qui permet de faire un appoint la nuit mais en limitant la durée en fonction de la chauffe en journée (H équivalente). Une condition sur H équiv de 2h forcera la chauffe de nuit pour 2h - H équiv (H équiv étant la chauffe de jour équivalente à une puissance de chauffe maximale). Dans ce cas, tous les jours le ballon aura 2h de chauffe, peut importe la météo. Ce n'est plus le thermostat qui limitera la chauffe (même s'il reste actif) mais le temps de chauffe global sur 24h.
 
Après il y a la solution de laisser le relais J/N sur auto et tous les soirs il va se mettre à chauffer au tarif nuit jusqu'à que le thermostat le coupe.

Dans aucun des ces exemples l'énergie accumulé par le ballon en journée n'est perdue.
En fait dans aucun des ces cas il n'est utile d'avoir un relais supplémentaire pour commander e ballon
Bonjour, 
et merci pour ces précisions, mais je n'utilise pas de thermostat, je veux juste permettre un complément de chauffe en heures creuses via le contacteur HP/HC pour les jours ou le routeur à peu fonctionné cause faible ensoleillement et la méthode qui m'a été détaillée par rolrider et grototo me convient parfaitement.
On ne se comprend pas, le thermostat est celui inclus dans le ballon et qui représente la limite haute de température de celui-ci. Ce n'est pas un choix mais indispensable à son fonctionnement.
Cà, je le sais , merci
Répondre

#15
Je voulais simplement te dire qu'il n'est pas utile d'utiliser un GPIO supplémentaire pour faire ce que tu veux. La fonction de complément automatique existe de base dans le routeur.
Electronicien et spécialiste en impression 3D FDM
https://www.premium-forum.fr/index.php
Répondre

#16
Je pense qu'il a compris, mais on peut aussi vouloir commander la chauffe du CE en On/Off directement par le contacteur HP/HC, ça évite au triac de trop chauffer, c'est aussi l'avantage de ce routeur aux multiples combinaisons.
Répondre

#17
(10-12-2025, 12:04 PM)rolrider a écrit : Je pense qu'il a compris, mais on peut aussi vouloir commander la chauffe du CE en On/Off directement par le contacteur HP/HC, ça évite au triac de trop chauffer, c'est aussi l'avantage de ce routeur aux multiples combinaisons.

Bonsoir,
C'est exactement ce que je souhaitais, d'autant que je limite l'ouverture triac à 50%, et que disposant d'une horloge sur le circuit HP/HC je temporise la charge du CE à ma guise.
Encore merci pour le coup de pouce.
Cordialement
Répondre