Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Mise en place d'une action
#1
Bonjour,
J’ai bien cherché, mais je n’ai pas trouvé quelque chose qui est pourtant assez simple : mettre en place une action.
Je dispose de deux panneaux solaires de 400 W.
La récupération des informations se fait sans problème via un UxIx2.
Je souhaite que, dès lors que ma production dépasse ma consommation, celle-ci soit réorientée vers un simple chauffe-eau via un SSR.
J’ai donc configuré, du mieux que j’ai pu, le paramétrage du routeur, mais sans réussir à déclencher l’action :

   

Fais-je erreur quelque part ?
Merci pour votre temps et vos retours.
Répondre

#2
2 erreurs dans votre programmation.
- pour un chauffe eau mettez une réctivité de 5 à 10, surtout pas 100. Vous serez trop réactif
- ouverture max à 0%, le SSR ne peut jamais ouvrir. Mettez ici 100% pour ne pas limiter et laisser le routeur ajuster le bon niveau d'ouverture.

André
Répondre

#3
(Il y a 4 heures)F1ATB a écrit : 2 erreurs dans votre programmation.
- pour un chauffe eau mettez une réctivité de 5 à 10, surtout pas 100. Vous serez trop réactif
- ouverture max à 0%, le SSR ne peut jamais ouvrir. Mettez ici 100% pour ne pas limiter et laisser le routeur ajuster le bon niveau d'ouverture.

André


Merci pour ce retour !