#21
Salut
suit ton 230v et voit à quelle moment il n'est plus la..
s'il est présent avant le triac et plus après malgré la marche forcé, alors 2 solutions:
- le triac est hs
- il n'est pas saturé à la gachette: la carte de commande est hs (cela m'est arrivé une fois).

j'avas dans ce cas des messages d'erreur sur la detection passage zero dans les données brutes.
Répondre

#22
Bonjour,
Juste pou info, sur mon routeur, UxIx2  le triac (BTA40-800B) est déjà tombé en panne une fois , et aujourd'hui le disjoncteur qui protège le montage a sauté. J'ai débranché le triac et remis sous tension. Ca refonctionne mais bien sûr  je n'ai plus de routage.
Ca va donc faire deux fois que je change le triac en deux ans et demie de fonctionnement routeur. 
L'ensemble est dans le garage, le triac est sur un radiateur ( non ventilé ) en position "routage" ( découpe sinus )  c'est 1650 Watts qui alimentent la résistance du chauffe eau. Routeur en version 16.09.
En prévision et lors de la première panne j'avais opté pour quelques triac en stock.


Pièces jointes Miniature(s)
   
Indre et Loire. 6,375 kWc en toiture S/S-O. Conso et injection. Enphase + routeur F1ATB UxIx2 + afficheur Lilygo. Routage ECS sonde C° DS18B20
Répondre

#23
Je remarque que ton triac est monté à l'envers sur le radiateur. Je veux dire qu'il devrait être monté sur la partie haute qui est plus épaisse et donc il est possible que sa conduction thermique soit moins rapide que sur la face haute. Cette surface n'est peut-être pas non plus très plate. Bon, je n'ai aucune certitude s'il y a un lien.
Sinon, de la pate thermique est indispensable entre le triac et le radiateur
Electronicien et spécialiste en impression 3D FDM
https://www.premium-forum.fr/index.php
Répondre

#24
J’ai 7 routeurs en fonctionnement ( dans la famille ), 10 triacs, 1 seul triac de marque, 3 triacs sur radiateur ( dont un seul avec gros radiateur ).

La plupart de mes routeurs tournent sur des triacs aliexpress sur un simple support din en métal. Pour l’instant 0 mort, le plus vieux a 3 ans, ils fonctionnent en solaire et en HC.

Bref … je trouve ça plutôt fiable pour des copies à 4€.
Répondre

#25
Photo 
(16-01-2026, 09:28 PM)Jacques13 a écrit : Je remarque que ton triac est monté à l'envers sur le radiateur. Je veux dire qu'il devrait être monté sur la partie haute qui est plus épaisse et donc il est possible que sa conduction thermique soit moins rapide que sur la face haute. Cette surface n'est peut-être pas non plus très plate. Bon, je n'ai aucune certitude s'il y a un lien.
Sinon, de la pate thermique est indispensable entre le triac et le radiateur

Bonjour Jacques13,

Si j'ai bien compris, il faudrait que mon triac soit positionné comme sur la photo jointe ( fixé sur la partie la plus épaisse du radiateur ) .
Les deux cotés du radiateur (épais et moins épais)  sont tous les deux assez plat pour que le contact avec le triac soit optimum. Mais je conçois que cela n'empêche pas l'utilisation d'une pâte thermique pour assurer au maximum la conductivité thermique.
J'ai positionné le triac sur la partie la plus fine car les deux trous de fixation du radiateur étaient aussi de ce coté. C'est plus pratique dans mon montage final et aussi pour relier ce radiateur à la masse.
Allez, , , , au boulot !
Bonne journée
Mike37fr


Pièces jointes Miniature(s)
   
Indre et Loire. 6,375 kWc en toiture S/S-O. Conso et injection. Enphase + routeur F1ATB UxIx2 + afficheur Lilygo. Routage ECS sonde C° DS18B20
Répondre

#26
Attention avec la pâte thermique, si on ne veut pas faire pire , il faut en mettre avec parcimonie. Elle ne doit combler QUE les stries microscopiques du métal . Autrement dit c est une couche quasi invisible. Si on en met trop ça rajoute une résistance thermique (même si elle est bonne conductrice ça reste une résistance)
Répondre

#27
Personnellement je lisse en fine couche au moyen d'une carte type "carte de crédit".
12 x AIKO 440W Full black A-MAH54MB
3 x HOYMILES HMS2000-4T
OpenDTU, Routeur v13.03 - Sonde UxIx2, Routeur v13.03 - ECS 3kW en mode TRIAC (r=15)
Répondre

#28
Il y a une multitude de théories sur la meilleure façon d appliquer la pâte thermique, toutes ces théories ont leur fans ou détracteurs. Le seul point commun est : une petite quantité -Wink

Pour le sens du montage , je ne suis pas électronicien expérimenté comme Jacques13 mais je ne suis pas de son avis et ton montage initial sur la partie fine me semble meilleure.
En mettant sur la partie fine la chaleur va être très rapidement transmise au radiateur en évitant le cumul par inertie et dans l autre sens la température descendra plus vite quand le triac ne commute plus de courant.
La partie fine va donc beaucoup transmettre sa chaleur à l étage supérieur beaucoup par conduction mais aussi par convection et ainsi de suite.
Si tu mets sur la partie épaisse en exagérant beaucoup c est le radiateur qui va chauffer le triac quand le courant dans celui ci est nul ( si qui se produit toutes les 10ms)
Répondre