SSR ou Triac et connexion avec contacteur HC/HP
#1
Bonjour,

J'ai parcouru toutes les pages du site et lu le forum afin de me familiariser avec le montage, j'ai fait de nombreux projets IOT avec des ESP (8266 puis 32) et je suis à l'aise en électronique et je cherche à optimiser mon autoconsommation.

Après cette intro, voici les questions que je me pose :

1. SSR ou Dimmer (Triac)
En ayant parcouru le site je ne suis pas sûr de voir quels sont les avantages ou inconvénients de ces 2 modules (je souhaite piloter un simple CE à résistance), câbler un SSR me paraît plus simple, et j'ai cru comprendre que les trias pouvaient provoquer plus d'interférences electro-magnétiques.

Dans mon cas d'usage, pour un CE résistant, est-ce un bon choix de partir sur un SSR ?

2. Intégration du routeur solaire au tableau électrique.
Je me pose la question de la connexion du routeur au circuit de puissance, le CE est actuellement piloté avec un contacteur HC/HP (donc il chauffe principalement la nuit). Mon but avec le routeur est bien entendu d'utiliser le surplus solaire en journée et éviter un conso la nuit en HC.

J'ai vu ce schéma de câblage sur une des pages du site :

[Image: contacteur.png]

Si j'ai bien compris, en connectant le routeur en // de la sortie du contacteur HC/HP, le routeur envoie la puissance modulée par le SSR ou le Dimmer vers le CE s'il y a du surplus et cela permet également, les jours sans surplus ou sans soleil, de conserver une alimentation du CE la nuit en HC ?

Question supplémentaire : pour éviter de tirer des câbles vers le CE, peut-on connecter la sortie du routeur (puissance) directement en // du contacteur jour/nuit dans le tableau électrique ?

Merci à André et aux différents intervenants sur le forum pour toute les informations que j'y ai trouvé.
Répondre

#2
1 - Triac = découpe de sinus, plus performant mais génère par hachage des harmoniques qui peuvent perturber certains appareils. SSR, plus simple, pas d'harmonique et performant. J'utilise 2 SSR pour mes deux ballons
2 - Le triac/ssr se monte bien en parallèle du contacteur J/N ce qui fait que le routeur peut commander le ballon depuis le tableau électrique, là où se trouve la mesure de courant. En conservant le relais J/N on peut toujours faire des relances à la main ou mettre en fonction la relance auto J/N si le routeur tombe en panne par exemple. Note tout de même que le routeur peut faire un complément automatique la nuit en rapport avec la chauffe par routage du jour. Par exemple supposons que 2h de chauffe par jour est le minimum, si le routeur a envoyé l'équivalent de 30 minutes à pleine puissance durant la journée, le routeur va chauffer le ballon 1h30 la nuit. S'il a chauffé 2h ou plus la journée, il n'y aura alors pas de relance de nuit.
Electronicien et spécialiste en impression 3D FDM
https://www.premium-forum.fr/index.php
Répondre

#3
"Question supplémentaire : pour éviter de tirer des câbles vers le CE, peut-on connecter la sortie du routeur (puissance) directement en // du contacteur jour/nuit dans le tableau électrique ?".
Oui mais a une seule condition : qu'il n'y ai pas d'électronique dans votre chauffe eau.
Vous ne pouvez piloter que des composants purement résistif avec le routeur.
Onduleur : Huawei SUN2000 3KTL - L1 (3kWh) / 2 champs photovoltaïques, Est et Ouest (4,5kWc)
Routeur : partie mesure Shelly EM / partie puissance en V16.08 / partie affichage en V16.04
VE : MG5 Luxury Long Range
Borne : WB-01 de chez VE-tronic avec prise en charge du surplus solaire
Répondre

#4
Oui le gros warning est le CE avec thermostat electronique et ou Aci
Impossible à piloter dans ce cas directement depuis le tableau électrique sans tirer des câbles ou mettre le routeur à proximité du CE et si besoin mettre un deuxième ESP pour la mesure près du tableau qui communiquera en wifi avec le routeur. Si réseau wifi faible on peut passer par un cpl ou un répéteur wifi
Répondre

#5
(Aujourd’hui, 12:48 AM)Jacques13 a écrit : 1 - Triac = découpe de sinus, plus performant mais génère par hachage des harmoniques qui peuvent perturber certains appareils. SSR, plus simple, pas d'harmonique et performant. J'utilise 2 SSR pour mes deux ballons
2 - Le triac/ssr se monte bien en parallèle du contacteur J/N ce qui fait que le routeur peut commander le ballon depuis le tableau électrique, là où se trouve la mesure de courant. En conservant le relais J/N on peut toujours faire des relances à la main ou mettre en fonction la relance auto J/N si le routeur tombe en panne par exemple. Note tout de même que le routeur peut faire un complément automatique la nuit en rapport avec la chauffe par routage du jour. Par exemple supposons que 2h de chauffe par jour est le minimum, si le routeur a envoyé l'équivalent de 30 minutes à pleine puissance durant la journée, le routeur va chauffer le ballon 1h30 la nuit. S'il a chauffé 2h ou plus la journée, il n'y aura alors pas de relance de nuit.

Plutôt d'accord avec Jacques13 . En utilisation avec le routeur, celui ci optimise et route le surplus dans le CE pendant la journée automatiquement. En surveillant les seuils de charge de la veille (via la page actions) , on peut automatiquement en HC , faire tourner la charge dans la nuit pour assurer l'eau chaude au matin. Le contacteur J/N permet juste manuellement de préserver un backup au cas ou le routeur tombe en panne ...
Donc , si vous l'avez , gardez le et paramétrer en auto le routeur ainsi le contacteur ne servira qu'en ultime recours.
Config : 3 routeurs F1ATB en V17.06 - 2 routeurs fixes en mode Triacs + 1 routeur mobile polyvalent en mode : Triac+SSR
PV : (8*425W + Onduleur SunGrow 3KW) + (2 *500w + MO Hoymiles HMS-1000W-2T)
Supervision & Domotique : F1atb + Home Assistant / Shelly & MQTT
Répondre