Messages : 22
Sujets : 5
Inscription : Aug 2025
Bonjour, je souhaite utiliser la mesure puissance remontée via MQTT mais lorsque je choisis cette source de mesure le champ MQTT Topic Puissance qui apparait sur le site n'existe plus dans la version 16.9.
Comment fait-on pour définir ce topic dans cette version ?
Merci d'avance pour votre aide.
Messages : 598
Sujets : 5
Inscription : Jun 2024
Bonjour,
Effectivement il y a un bug sur ce point.
Si vous êtes à l'aise avec le "developer tools" du navigateur (F12 pour Chrome et Firefox) vous pouvez changer le "display: none;" en "display: block;" de cette ligne :
<div class="ligne" id="ligneTopicP" style="display: none;">
Messages : 873
Sujets : 4
Inscription : Sep 2024
13-01-2026, 11:54 PM
(Modification du message : 13-01-2026, 11:56 PM par Lolo69.)
Oui c est un bug (non présent en v12)
Houps pas vu réponse de Mike ,plus rapide ;-)
Messages : 22
Sujets : 5
Inscription : Aug 2025
Merci beaucoup pour vos réponses rapides !
Alors non je ne suis pas à l'aise avec le "developper tools" mais je vais essayer quand même demain.
J'espère quand même que ce bug sera corrigé dans une future version...
Merci encore !
Messages : 22
Sujets : 5
Inscription : Aug 2025
Dans un premier temps j'ai installé la version 16.04, le champ Topic Puissance MQTT est présent et j'ai réussi à faire remonter dans le routeur la puissance réseau publiée par mon Cerbo GX/Multiplus.
Ce soir j'essaierai de faire fonctionner la V16.09.
Le bug est présent depuis la simplification de la fenêtre de paramétrage (choix déroulants).
Messages : 598
Sujets : 5
Inscription : Jun 2024
@André, je pense que le problème est à la ligne 246 (en 16.09) de JS_Para.h :
GID('ligneTopicP').style.display = (GID("sources").value == 11) ? "table-row" : "none";
Il faudrait remplacer le 11 par 'Pmqtt' :
GID('ligneTopicP').style.display = (GID("sources").value == 'Pmqtt') ? "table-row" : "none";
Messages : 1,383
Sujets : 44
Inscription : May 2024
OK bien vu. Je corrige.
André
Messages : 790
Sujets : 30
Inscription : Jun 2024
Quelle réactivité et efficacité sur le debugging !
Bravo ;-) !
Config : 3 routeurs F1ATB en V16.09 - 2 routeurs fixes en mode Triacs + 1 routeur mobile polyvalent en mode : Triac+SSR
PV : 3kw (8*425W + Onduleur SunGrow 3KW) + 1kw (2 *500w + MO Hoymiles HMS-1000W-2T)
Supervision & Domotique : F1atb + Home Assistant / Shelly & MQTT
Messages : 22
Sujets : 5
Inscription : Aug 2025
J'ai installé la version 16.10 et tout fonctionne maintenant, la mesure puissance de mon Cerbo GX est bien lue par le routeur en MQTT.
Je ne ferai donc pas connaissance avec developer tools ... tant pis ! :-)
En tout cas merci à vous pour votre aide et à André pour sa réactivité.
Messages : 1,383
Sujets : 44
Inscription : May 2024
La version V16.10 est disponible. Elle corrige ce bug.
https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaiq...-logiciel/
André