Hello,

Je teste depuis 2 jours mon routeur

Il est connecté à un SSR de 40A, branché sur un ballon de 2000w.
A la 1ere journée d'utilisation l'ouverture du SSR se fait à plusieurs moment à 100%, je n'avais pourtant que 200 ou 300wh de surplus pendant une heure ou deux, pas bien plus (et en tout quelques minutes en équivalent temps plein).
Mais certainement pas 2000wh de surplus vue mon installation de 3kwc en ile de France en ce mois de janvier...
La 1ère nuit j'ai programmé l'ouverture à 100% entre 4 et 6h du matin: je n'ai consommé que 800wh par heure sur cette periode, dont 600wh sur des radiateurs (mesurés par des Shelly): le ballon a presque rien reçu ! Il est pourtant bien à 100% sur les graphe du logiciel sur cette période


J'ai donc vérifié la puissance en V envoyé au SSR lors d'un forçage à 100%: 3,03v au lieu de 3,3v, il en manque un peu (10%), est ce normal?

Puis j'ai installé un Shelly temporairement pour mesurer la puissance envoyée au ballon: là j'ai retrouvé toute la puissance (dans les 2000w)! Et enfin je la voyais sur mon Shelly pro em branché au compteur.
Tout va bien donc, mais....

Mais comment fonctionne ce taux d'ouverture alors que je n'ai jamais précisé sur le logiciel que mon ballon fait 2000w?
Comment décide t'il d'ouvrir à 50% lorsqu'il y a un surplus de 1000w?

J'ai l'impression qu'il y a une période d'auto calibrage du routeur...

Merci d'avance pour vos éclairages!

Nicolas

Edit: sur le graphe on voit:
Léger surplus du jour1: ça monte à 100% alors qu'on est à une surprod de 300w pas plus
Programmation à 100%: le SSR a presque rien envoyé au ballon...
Léger surplus du jour2: meme prod que le jour1 mais les taux d'ouverture sont bien plus bas!
Forcage à 100%: ce sont des tests, le 1er forçage génère seulement 200 ou 300w en plus sur la consommation globale de la maison (mesuré au Shelly pro 3em).
Le second forçage est monitoré par un Shelly 1PM installé pour le test: on a bien (enfin) plus de 2000w envoyés


Pièces jointes Miniature(s)
   
Répondre

#2
La première journée si ta sortie est montée à 100 % deux raisons possibles:
- ton ballon CE avait atteint sa température max
- le réglage du régulateur n’ est pas bon du tout dans la page action
La première nuit ton ballon n a rien reçu très probablement il a atteint sa temperature max rapidement
La tension de commande a 3.03 c est peut etre un peu juste mais suffisant puisque tu as mesuré 2000 w à 100%
C est le régulateur qui va calculer 50% de sortie quand tu as 1000 w de surplus , le régulateur monte la sortie jusqu’à atteindre cet équilibre.
Globalement je pense que ton routeur fonctionne, mais nous une copie d écran des 4 pages web ( accueil, brutes, paramètres et actions)
Répondre

#3
Le taux d'ouverture correspond à la puissance envoyé au ballon. Le routeur n'a pas besoin de connaître la charge puisque le but est d'obtenir un équilibre vers 0, il ouvrira le triac en fonction de cette cible sans se poser plus de questions.
Donc, dans ton cas 50% correspond à 1000W, 25% à 500W et 100% à 2000W.
Par contre, une fois la température max du ballon atteinte le thermostat se coupe et le routeur va tenter d'envoyer de plus en plus de puissance car en fait le ballon ne consomme en réalité rien ! C'est ce que tu vois sur tes courbes d'une petite puissance tu passes d'un coup à 100% car ton ballon est chaud.
Chez moi avec 2 ballons, je teste cette condition de 100% pour le premier ballon pour commencer à router sur le second ballon. Pour d'autres ce sera sur un radiateur.
Electronicien et spécialiste en impression 3D FDM