Hello,
Je teste depuis 2 jours mon routeur
Il est connecté à un SSR de 40A, branché sur un ballon de 2000w.
A la 1ere journée d'utilisation l'ouverture du SSR se fait à plusieurs moment à 100%, je n'avais pourtant que 200 ou 300wh de surplus pendant une heure ou deux, pas bien plus (et en tout quelques minutes en équivalent temps plein).
Mais certainement pas 2000wh de surplus vue mon installation de 3kwc en ile de France en ce mois de janvier...
La 1ère nuit j'ai programmé l'ouverture à 100% entre 4 et 6h du matin: je n'ai consommé que 800wh par heure sur cette periode, dont 600wh sur des radiateurs (mesurés par des Shelly): le ballon a presque rien reçu ! Il est pourtant bien à 100% sur les graphe du logiciel sur cette période
J'ai donc vérifié la puissance en V envoyé au SSR lors d'un forçage à 100%: 3,03v au lieu de 3,3v, il en manque un peu (10%), est ce normal?
Puis j'ai installé un Shelly temporairement pour mesurer la puissance envoyée au ballon: là j'ai retrouvé toute la puissance (dans les 2000w)! Et enfin je la voyais sur mon Shelly pro em branché au compteur.
Tout va bien donc, mais....
Mais comment fonctionne ce taux d'ouverture alors que je n'ai jamais précisé sur le logiciel que mon ballon fait 2000w?
Comment décide t'il d'ouvrir à 50% lorsqu'il y a un surplus de 1000w?
J'ai l'impression qu'il y a une période d'auto calibrage du routeur...
Merci d'avance pour vos éclairages!
Nicolas
Edit: sur le graphe on voit:
Léger surplus du jour1: ça monte à 100% alors qu'on est à une surprod de 300w pas plus
Programmation à 100%: le SSR a presque rien envoyé au ballon...
Léger surplus du jour2: meme prod que le jour1 mais les taux d'ouverture sont bien plus bas!
Forcage à 100%: ce sont des tests, le 1er forçage génère seulement 200 ou 300w en plus sur la consommation globale de la maison (mesuré au Shelly pro 3em).
Le second forçage est monitoré par un Shelly 1PM installé pour le test: on a bien (enfin) plus de 2000w envoyés
Je teste depuis 2 jours mon routeur
Il est connecté à un SSR de 40A, branché sur un ballon de 2000w.
A la 1ere journée d'utilisation l'ouverture du SSR se fait à plusieurs moment à 100%, je n'avais pourtant que 200 ou 300wh de surplus pendant une heure ou deux, pas bien plus (et en tout quelques minutes en équivalent temps plein).
Mais certainement pas 2000wh de surplus vue mon installation de 3kwc en ile de France en ce mois de janvier...
La 1ère nuit j'ai programmé l'ouverture à 100% entre 4 et 6h du matin: je n'ai consommé que 800wh par heure sur cette periode, dont 600wh sur des radiateurs (mesurés par des Shelly): le ballon a presque rien reçu ! Il est pourtant bien à 100% sur les graphe du logiciel sur cette période
J'ai donc vérifié la puissance en V envoyé au SSR lors d'un forçage à 100%: 3,03v au lieu de 3,3v, il en manque un peu (10%), est ce normal?
Puis j'ai installé un Shelly temporairement pour mesurer la puissance envoyée au ballon: là j'ai retrouvé toute la puissance (dans les 2000w)! Et enfin je la voyais sur mon Shelly pro em branché au compteur.
Tout va bien donc, mais....
Mais comment fonctionne ce taux d'ouverture alors que je n'ai jamais précisé sur le logiciel que mon ballon fait 2000w?
Comment décide t'il d'ouvrir à 50% lorsqu'il y a un surplus de 1000w?
J'ai l'impression qu'il y a une période d'auto calibrage du routeur...
Merci d'avance pour vos éclairages!
Nicolas
Edit: sur le graphe on voit:
Léger surplus du jour1: ça monte à 100% alors qu'on est à une surprod de 300w pas plus
Programmation à 100%: le SSR a presque rien envoyé au ballon...
Léger surplus du jour2: meme prod que le jour1 mais les taux d'ouverture sont bien plus bas!
Forcage à 100%: ce sont des tests, le 1er forçage génère seulement 200 ou 300w en plus sur la consommation globale de la maison (mesuré au Shelly pro 3em).
Le second forçage est monitoré par un Shelly 1PM installé pour le test: on a bien (enfin) plus de 2000w envoyés