Chois des Gpio impossible en V17.2
#1
Bonsoir à tous,

Après mise à jour en V17.2, j'observe que le choix des Gpio n'est plus possible comme en versions précédentes : 

J'ai 1 carte 4 relais (avec antenne externe), et sur celle ci les Gpio à commander sont les 16 17 18 19 : 18 et 19 sont sélectionnables mais pas 16 ni 17.
 

J'ai également une carte 4 relais avec antenne intégrée, et celle ci utilise les Gpio 25 26 32 33 : aucun choix possible sur ces Gpio là dans Actions.

Une idée ? ou c'est moi qui ai raté quelque chose ?

Merci d'avance
Répondre

#2
As tu fait un Ctrl F5 ( voire plusieurs) après mise à jour en V17.02 ?
Config : 3 routeurs F1ATB en V16.09 - 2 routeurs fixes en mode Triacs + 1 routeur mobile polyvalent en mode : Triac+SSR
PV : 3kw (8*425W + Onduleur SunGrow 3KW) + 1kw (2 *500w + MO Hoymiles HMS-1000W-2T)
Supervision & Domotique : F1atb + Home Assistant / Shelly & MQTT
Répondre

#3
Faite plusieurs fois si besoin Ctrl+F5
Vous avez probablement un conflit avec la version précédente qui est dans la mémoire cache de votre navigateur.

André
Répondre

#4
Photo 
(Hier, 10:32 PM)F1ATB a écrit : Faite plusieurs fois si besoin Ctrl+F5
Vous avez probablement un conflit avec la version précédente qui est dans la mémoire cache de votre navigateur.

André

Bonjour André
Merci pour votre réponse

Plusieurs Ctrl+F5 ont été faits, sans résultats.

Les seuls Gpio sélectionnables sont : 5 18 19 21 22 23 et externe (photo ci-dessous), même en changeant le modèle de carte dans les paramètres (+ reset et Ctrl+F5).

Plusieurs téléversements également, reset, Ctrl+F5, reset sur la carte, autre navigateur, autre Pc, une mise à jour OTA après téléversement "câblé", rien n'y fait.

Les 7 autres routeurs F1ATB : aucun soucis, tout fonctionne.

Un essai effectué en remettant la V16.10 sur ces 2 cartes 4 relais : les Gpios sélectionnables sont à nouveau tous présents.

Je suis au bout de ce que j'ai pu tester.

Est il possible de laisser ces 2 cartes relais en V16.10 alors que les autres (dont l'esp "maître en uxix3) sont en V17.02 ?

   
Répondre

#5
Bonjour à tous ,

J'ai le même soucis ...  en V 17.02

Impossible de choisir le Gpio 17  dans les commandes Relais

En V16.10,   aucun pb ..

A +
Répondre

#6
Bonjour,
L'esp qui ne fonctionne pas correctement est il identique aux autres ( version esp, cablage, ?)
ou plutôt qu'est ce qui le différencie des autres ?
Vous pouvez tenter d'inverser deux esp entre eux , un qui est ok l'autre non afin de voir le comportement dans tout l'environnement routeur .
Attention dans ce cas au chgt probable Ip si pas d'Ip fixe
je ne pense pas que dans un réseau des routeurs en 16.10 et 17.02 puissent cohabiter de manière convenable
André le confirmera mais il est en général souhaitable que tous les routeurs soient à la même version logicielle.
Config : 3 routeurs F1ATB en V16.09 - 2 routeurs fixes en mode Triacs + 1 routeur mobile polyvalent en mode : Triac+SSR
PV : 3kw (8*425W + Onduleur SunGrow 3KW) + 1kw (2 *500w + MO Hoymiles HMS-1000W-2T)
Supervision & Domotique : F1atb + Home Assistant / Shelly & MQTT
Répondre

#7
Idem pour moi sur plusieurs ESP32 et avec les ctrl F5
Plus possible de choisir le GPIO25
Installation du Nord 
26 panneaux (425-435-500) -13 Micro-onduleurs APSystems DS3
Total 11840W - 3440W Nord-Est - 8400W Sud-Ouest
Routeur 1: Principal 4 sorties : 3000W sur Chauffe Eau - 5250W sur Radiateurs
Routeur 2: Affichage Infos - Routeur 3: Radiateur Mobile 2000W - Routeur 4: SPA 3000W
Répondre

#8
Certains y arrivent, d'autres pas ...
une série ou une référence d'ESP peut être concernée ?
ceux des cartes relais ??
Config : 3 routeurs F1ATB en V16.09 - 2 routeurs fixes en mode Triacs + 1 routeur mobile polyvalent en mode : Triac+SSR
PV : 3kw (8*425W + Onduleur SunGrow 3KW) + 1kw (2 *500w + MO Hoymiles HMS-1000W-2T)
Supervision & Domotique : F1atb + Home Assistant / Shelly & MQTT
Répondre

#9
(Il y a 10 heures)Sgb31 a écrit : Bonjour,
L'esp qui ne fonctionne pas correctement est il identique aux autres ( version esp, cablage, ?)
ou plutôt qu'est ce qui le différencie des autres ?
Vous pouvez tenter d'inverser deux esp entre eux , un qui est ok l'autre non afin de voir le comportement dans tout l'environnement routeur .
Attention dans ce cas au chgt probable Ip si pas d'Ip fixe
je ne pense pas que dans un réseau des routeurs en 16.10 et 17.02 puissent cohabiter de manière convenable
André le confirmera mais il est en général souhaitable que tous les routeurs soient à la même version logicielle.

Bonjour,
Oui, tous identiques :

9 ESP au total, 1 maitre et 8 esclaves
7 ESP fonctionnent au top, même version V17.02, comme avant en V16.10
Les 2 ESP qui posent problème depuis la V17.02, sont les 2 seuls équipés de 4 relais : 1 ESP 4 relais avec antenne intégré et 1 ESP 4 relais avec antenne déportée, seule différence entre les 2.
En V16.10, ces 2 cartes 4 relais ne posaient pas de problèmes pour la sélection des Gpio.
Tous sont en IP fixe.

Pour rappel : carte 4 relais (avec antenne externe), les Gpio à commander doivent être les 16 17 18 19 : les 18 et 19 sont sélectionnables, mais pas 16 ni 17.
carte 4 relais avec antenne intégrée, celle ci utilise les Gpio 25 26 32 33 : aucun choix possible sur ces Gpio là dans Actions.

(Il y a 9 heures)Sgb31 a écrit : Certains y arrivent, d'autres pas ...
une série ou une référence d'ESP peut être concernée ?
ceux des cartes relais ??

Bonjour,

Carte ESP 4 relais antenne intégrée : https://fr.aliexpress.com/item/100500421...pt=glo2fra
C'est la carte préconisée par André

Carte ESP 4 relais antenne déportée : https://fr.aliexpress.com/item/100500822...pt=glo2fra
Choisie en raison de la distance (bon signal wifi <45dBm
Répondre

#10
Bonjour,
@andré, je pense qu'il y a un bug dans la fonction handlePinsActionsJS de server.ino ligne 573 et c'est la raison de ce problème.
Je pense que ce if n'est pas bon ;
if (ESP32_Type >= 6 || ESP32_Type <= 8)
Il faudrait remplacer à mon avis le or par un and :
if (ESP32_Type >= 6 && ESP32_Type <= 8)

(sinon dans le cas ou ESP32_Type == 1 on rentre dans le premier if et ensuite dans celui la également)