Bonjour
Composants bien reçu, soudures réalisées. Tests prévus Week end prochain.
A+
Messages : 818
Sujets : 5
Inscription : Aug 2024
Il y a 4 heures
(Modification du message : Il y a 4 heures par grostoto.)
tpout les tests sont validés...
question qui m'interroge ..
comme j'ai un autre routeur (ballon eau chaude) sur le reseau, à aucun moment je n'atteint -1100 de surplus permettant de déclencher la borne..
actuellement, je déclenche mon chargeur ve dès que l'ouverture triac du ballon passe 52% (ce qui correspond grosso merdo à 1300w)
j'envisage donc les réglages suivants:
- page action: gpio4; mettre "état d'une action: chauffe eau; off à on si > 50%; seuil Pw: on< 0w, off >2000 (je vérifierai la valeur de 50% pour que cela correspondre à 1100w)
par contre je ne sais pas quelle valeur mettre dans la
- page paramètre / borne VE: Puissance minimum surplus 1200<P_charge_min<1500 (W):
puisqu'il n'y aura jamais de surplus, la charge de la voiture et du ballon se mettant à l'équilibre (injection autours de 10w autorisé)
Messages : 248
Sujets : 15
Inscription : Feb 2025
Il y a 2 heures
(Modification du message : Il y a 2 heures par Rakibou.)
- pour l'autorisation (gpio4), tu peux la "neutraliser" en la mettant à "on" sans conditions pendant les heures de production solaire potentielle.
- pour le démarrage de la charge, il faut qu'à un moment donné tu aies un surplus de 1200-1300W (mesuré par ton moyen de mesure) pour que la charge démarre.
Bien sûr qu'ensuite, la charge + les autres consommations seront entièrement routées.
Pour ça, à toi de voir si tu limites la puissance routée vers le ballon, ou si tu arrêtes temporairement le routage vers le ballon ou autre chose, mais la présence du surplus d'au moins la puissance réglée dans les paramètres est indispensable pour lancer la charge.
3 kWc - Enphase iq8hc
Enphase envoy metered
RMS triac - 2,2kW appoint ECS
RMS Station de charge VE-RMS
Merci André !
Messages : 818
Sujets : 5
Inscription : Aug 2024
Il y a 2 heures
(Modification du message : Il y a 2 heures par grostoto.)
va falloir que je réfléchisse encore (et c'est pas ce que je fais de mieux.. ).
il faudrait pouvoir attribuer le moyen de mesure sur une autre voie que la mesure principale (la valeur ouverture du ssr ou triac principal par exemple: quand le ssr ouvre à XX % alors on lance la charge).
je vais étudier ça.. je vais sans doute devoir aller dans le code.