Il y a 5 heures
Bonjour,
juste une précision pour la programmation des GPIO4 et GPIO5:
-GPIO4 doit être a ON pour lancer la charge en PV exclusif. Les paramètres de début et d'arrêt de charge peuvent être soit dans la définition de l'action ou dans les paramètres borne VE (Puissance minimum surplus / Puissance maximum soutirée).
Perso, mon GPIO4 et à ON sans conditions sur toute la durée potentielle de génération solaire.
-GPIO5 doit être à ON pour lancer une charge à niveau constant (réglé par le curseur I charge manuel). Utile pour charger la nuit par exemple.
-Si GPIO4 et GPIO5 sont ON en même, on a une charge de type semi-auto. Donc on charge dans les heures programmées au minimum à I charge manuel mais si il y a du surplus solaire, on en profite aussi.
Dans le cas
je pense qu'il faut mettre ces conditions sur GPIO5 (en plus d'avoir GPIO4 à ON).
GPIO4 n'aura pas d'effet si il n'y a pas le surplus minimum.
GPIO5 mettra en route à la charge manuelle quand les conditions seront remplies. Si le seuil de GPIO5 repasse à OFF, la boucle de contrôle PV exclusif reprendra le contrôle et arrêtera tout quand 'Puissance maximum soutirée' sera dépassée.
Au moment où le GPIO5 passe à ON, le véhicule prendra la puissance qui à ce moment là allait sur le CE, donc le total en instantané risque de dépasser la 'Puissance maximum soutirée', penser à mettre une tempo.
Le mode semi-auto programmé est top, pensez à l'utiliser.
juste une précision pour la programmation des GPIO4 et GPIO5:
-GPIO4 doit être a ON pour lancer la charge en PV exclusif. Les paramètres de début et d'arrêt de charge peuvent être soit dans la définition de l'action ou dans les paramètres borne VE (Puissance minimum surplus / Puissance maximum soutirée).
Perso, mon GPIO4 et à ON sans conditions sur toute la durée potentielle de génération solaire.
-GPIO5 doit être à ON pour lancer une charge à niveau constant (réglé par le curseur I charge manuel). Utile pour charger la nuit par exemple.
-Si GPIO4 et GPIO5 sont ON en même, on a une charge de type semi-auto. Donc on charge dans les heures programmées au minimum à I charge manuel mais si il y a du surplus solaire, on en profite aussi.

Dans le cas
Citation :comme j'ai un autre routeur (ballon eau chaude) sur le reseau, à aucun moment je n'atteint -1100 de surplus permettant de déclencher la borne..
actuellement, je déclenche mon chargeur ve dès que l'ouverture triac du ballon passe 52% (ce qui correspond grosso merdo à 1300w)
j'envisage donc les réglages suivants:
- page action: gpio4; mettre "état d'une action: chauffe eau; off à on si > 50%; seuil Pw: on< 0w, off >2000 (je vérifierai la valeur de 50% pour que cela correspondre à 1100w)
par contre je ne sais pas quelle valeur mettre dans la
- page paramètre / borne VE: Puissance minimum surplus 1200<P_charge_min<1500 (W):
puisqu'il n'y aura jamais de surplus, la charge de la voiture et du ballon se mettant à l'équilibre (injection autours de 10w autorisé)
je pense qu'il faut mettre ces conditions sur GPIO5 (en plus d'avoir GPIO4 à ON).
GPIO4 n'aura pas d'effet si il n'y a pas le surplus minimum.
GPIO5 mettra en route à la charge manuelle quand les conditions seront remplies. Si le seuil de GPIO5 repasse à OFF, la boucle de contrôle PV exclusif reprendra le contrôle et arrêtera tout quand 'Puissance maximum soutirée' sera dépassée.
Au moment où le GPIO5 passe à ON, le véhicule prendra la puissance qui à ce moment là allait sur le CE, donc le total en instantané risque de dépasser la 'Puissance maximum soutirée', penser à mettre une tempo.
Le mode semi-auto programmé est top, pensez à l'utiliser.