Contrôle de projet routeur triphasé
#1
Bonjour à tous.

Je suis en train de concevoir une installation photovoltaïque sur ma maison, avec un routeur F1ATB,
pour renvoyer le surplus de production dans la chauffe de mon ballon tampon de 1000l.

Ce dernier est chauffé par une chaudière à granulés - l'idée est de réduire ma consommation de granulés.

Est-ce qu'une bonne âme voudrait bien jeter un oeil sur mon schéma électrique?
Etant novice, je voudrais être sûr de ne pas faire de bétise, notamment en terme de sécurité.

J'ai prévu d'utiliser des SSR (+refroidisseurs) plutôt que des triacs.

Je dois m'assurer aussi qu'à aucun moment le thermoplongeur ne tire sur le réseau.

Rappel de config:
- 7020Wc de panneaux
- Onduleur TRI 6kW
- routeur F1ATB (Shelly 3em + ESP32)
- 3x Relais SSR 40 DA (sur refroidisseurs - mode multi-sinus)
- Thermoplongeur TRI 4,5kW


Merci infiniment.


.pdf   schéma électrique 6.pdf (Taille : 43 Ko / Téléchargements : 20)
Répondre

#2
Bonjour

Semble cohérent.
Esp32 wroom avec ui2 et Ssr en 12.06 modifié
 PV 1kw izypower 
Répondre

#3
Chui pas expert des montages triphasés mais semble cohérent globalement
tu as quoi comme distance et localisation entre ballon tampon ( routeur) tableau elect et Shelly ?
tu passes en wifi ?
Config : 3 routeurs F1ATB en V17.04 - 2 routeurs fixes en mode Triacs + 1 routeur mobile polyvalent en mode : Triac+SSR
PV : (8*425W + Onduleur SunGrow 3KW) + (2 *500w + MO Hoymiles HMS-1000W-2T)
Supervision & Domotique : F1atb + Home Assistant / Shelly & MQTT
Répondre

#4
C est coherent. Par contre choisit directement un SSR tri , ça facilite les choses et ça tire moins sur la GPIO
Le zéro injection sur le thermoplongeur sera assuré par le routeur. Pour compenser les écarts du PID il faudra mettre un seuil négatif pour être sûr de ne pas consommer quitte à injecter un peu.
Répondre

#5
(Hier, 02:54 PM)Lolo69 a écrit : C est coherent. Par contre choisit directement un SSR tri , ça facilite les choses et ça tire moins sur la GPIO

Un petit transistor et une résistance permet de régler facilement ce problème et ça permet d'utiliser 3 relais séparés.
Avoir des relais séparés, ça peut être intéressant pour leur refroidissement puis pour le remplacement en cas de panne d'un d'eux.
De plus, on peut n'en utiliser que 2 (sans raccorder le neutre) quand les résistances sont branchées en étoile comme ici.
Config en version 16.09   : 
ESP Routeur UxI avec gradateur triac (BTA-41) pour le CE principal (2200W) avec sonde T° DS18B20 
ESP "esclave" avec relais pour CE cuisine (2000W) avec sonde T° DS18B20 
ESP afficheur "la maisonnette".
Sécurité température CE principal : ATR144 avec sonde couple K 
Répondre

#6
Oui c est sur on rajouter un transistor mais c est un composant de plus donc un pcb du câblage des soudures, sources de pannes et des pontages sur les SSR 3 radiateurs , de la place en + alors que tout est réuni dans un ssr tri. C est un choix
Il ne doit pas y avoir beaucoup de résistances CE montees en triangle
Répondre

#7
Merci beaucoup pour vos réponses, je ne m'attendais à une telle réactivité!


"tu as quoi comme distance et localisation entre ballon tampon ( routeur) tableau elect et Shelly ?
tu passes en wifi ?"

Une dizaine de mètres entre les 2 (compteur/shelly et BT/routeur), mais je passe bien en Wifi, avec une antenne déportée sur le Shelly.
Et la box est au milieu.


Je vais effectivement me tourner vers un relais TRI. Je verrai si il tient sur la durée - je vous dirai.
Et je m'attaquerai à souder des transistors et des résistances quand je serai plus aguerri!?

Merci aussi pour le conseil de réglage pour s'assurer d'une non-consommation.


J'enverrai des photos de la réalisation d'ici qqs semaines.
Bien à vous.