utilsation du routeur sur une installation avec batteries
#1
Bonjour à tous.
j'ai une installation photovoltaïque de 8kWh et 15 kwh de batteries. L'onduleur recharge les batteries avec l'énergie PV. Comme il me reste encore de l’énergie revendue à EDF, j'ai installé le routeur( je suis en version 14.22).
Je constate que pendant les heures prévues pour alimenter le cumulus via le routeur, le cumulus est chargé à partir des batteries même si je n'ai pas de courant réinjecté chez EDF. Je souhaiterai que mes batteries restent chargées la journée et que le cumulus ne se charge que si il y a revente de production.
Pouvez vous m'aider dans les réglages que j'ai du mal faire. Je vous ai mis en PJ le réglage actuel. Merci à tous
JLF


Pièces jointes
.docx   reglages Routeur.docx (Taille : 186.36 Ko / Téléchargements : 1)
Répondre

#2
Bonjour,
En utilisant un seuil négatif pour le routeur cela devrait éviter ce comportement.
Vous pouvez essayer avec -100 par exemple et affiner ce réglage en fonction des résultats que vous observez.
Répondre

#3
Le réglage par les seuils est effectivement le plus simple pour résoudre ce point mais qu'avez vous comme batterie classique ou en plug and play ?
Suivant les modèles de batterie, on peut aussi dans certains cas imposer des règles de chargement par rapport aux heures, à la prod solaire ....
Config : 3 routeurs F1ATB en V17.04 - 2 routeurs fixes en mode Triacs + 1 routeur mobile polyvalent en mode : Triac+SSR
PV : (8*425W + Onduleur SunGrow 3KW) + (2 *500w + MO Hoymiles HMS-1000W-2T)
Supervision & Domotique : F1atb + Home Assistant / Shelly & MQTT