Étant nettement excédentaire, mon stockage de 4 x 2880 Wh Soit 11,5kWh est vite rempli à 100%
J'aimerais donc installer un chauffe eau électrique (et enfin couper la Prod ECS de ma chaudière gaz ) de façon à chauffer l'eau en journée pendant les heures de production solaires. (et en heures creuses l'hiver )
Le stockage sur batterie ZENDURE est géré par un Shelly Pro 3EM et un tore sur l'arrivée ENEDIS
Ma question réside dans le fait que je ne voudrais pas que mon futur routeur rentre en ''conflit'' avec le système ZENDURE+SHELLY PRO 3EM dans la mesure ou les 2 systèmes vont mesurer en même temps le courant entrant/sortant avec quelques millisecondes de décalage certainement !
Que me conseillerez vous ?
Déjà, modifier mon profil réseau Enphase pour que les microOnduleurs soient débridés et libres de produire ? ( EN 50549-1:2019 VFR2019 France - 0.94PF pour un profil avec injection)
Un routeur ON/OFF sans modulation qui se déclenche à partir d'un certain seuil de courant en export ? (Donc après la charges à 100% des batteries)
Un routeur avec modulation (TRIAC ou Relais SSR ) connecté à la passerelle Enphase ?
Un routeur avec modulation (TRIAC ou Relais SSR ) qui reprend les infos du shelly déjà installé ? (mais conflit avec Zendure déjà piloté par le Shelly je pense)
Une prise intelligente 20A...
Que de questions, mes connaissances sont trop faibles en électricités/électronique pour en déduire la bonne solution, simple et efficace.
Merci pour votre aide.
En PJ, l'installation en cours.
Jeremi GO16 Config PROD:
21 x Nor'watt 500Wc HJT
3 x 7 IQ8P 480W
3 Q Relay
1 Passerelle Enphase Envoy-S Metered Ethernet
Profil rés. Enphase: Zero Export
Config STOCK:
1 Shelly Pro 3EM
2 Zendure SolarFlow 2400AC
4 Zendure Bat AB3000x
Perso j'aurais d'abord mis un chauffeau -eau piloté par un routeur f1atb mais mais , c'est jamais trop tard... (c'est ce que j'ai fait chez moi)
je ne connais pas bien les batterie Zendure (qui restent des batteries Pnp) à l'usage mais d'après de récents échanges sur les marstek, je pense que le contexte est identique
Tu dois pouvoir piloter relativement facilement en cas de surplus le routage vers le chauffe eau puis les batteries en journée .
Un chauffe eau est l'élément le plus souple à piloter pour un routeur et donc je te conseille clairement un pilotage de type "modulation" comme tu l'exprime et non On/Off qui reste trop basique.
sinon , et en attendant que des users Zendure te répondent , tu devrais trouver d'autres éléments de réponses aussi sur https://forum-photovoltaique.fr/
Config : 3 routeurs F1ATB en V17.25 - 2 routeurs fixes en mode Triacs + 1 routeur mobile polyvalent en mode : Triac+SSR + afficheur ESP32-S3
PV : (8*425W + Onduleur SunGrow 3KW) + (2*500w + MO Hoymiles HMS-1000W-2T)
Supervision & Domotique : F1atb + Home Assistant / Shelly & MQTT
Dans votre cas, le profil réseau PEL 6 kW est le plus adapté : EN 50549-1:2019 VFR2019 France – 0.94 PF – PEL 6 kW (1.3.1)
(PEL = Power Export Limit, soit limitation de puissance injectée).
⚠️ Attention si vous choisissez le profil « injection totale » :
Avec 21 panneaux de 480 W, la puissance installée est de 10 080 W (10,08 kW).
En monophasé, la limite réglementaire d’injection est de 6 kW.
Cela signifie que, lors des périodes où vous n’autoconsommez pas au minimum 4 080 W, vous risquez de dépasser cette limite d’injection autorisée.
Il est donc important de bien paramétrer l’installation afin de respecter la puissance maximale injectée sur le réseau.
Dans votre cas, le profil réseau PEL 6 kW est le plus adapté : EN 50549-1:2019 VFR2019 France – 0.94 PF – PEL 6 kW (1.3.1)
(PEL = Power Export Limit, soit limitation de puissance injectée).
⚠️ Attention si vous choisissez le profil « injection totale » :
Avec 21 panneaux de 480 W, la puissance installée est de 10 080 W (10,08 kW).
En monophasé, la limite réglementaire d’injection est de 6 kW.
Cela signifie que, lors des périodes où vous n’autoconsommez pas au minimum 4 080 W, vous risquez de dépasser cette limite d’injection autorisée.
Il est donc important de bien paramétrer l’installation afin de respecter la puissance maximale injectée sur le réseau.
Bonjour Serge 19,
merci pour votre retour ! je vais donc modifier mon profil réseau à 6kW pour éviter qu' ENEDIS ne constate des piques dépassant cette valeur d'export sur le réseau !
J'ai pas mal fouiné sur le forum est je ne trouve toujours pas mon bonheur.
Il y a bien la solution du Seuil à -50 ou -100 sur le routeur de F1ATB de façon à prioriser la charge des batteries pour ensuite passer sur le ballon une fois que les batteries sont à 100%, mais cette solution me plait moyennement.
Je cherche ...
Jeremi GO16 Config PROD:
21 x Nor'watt 500Wc HJT
3 x 7 IQ8P 480W
3 Q Relay
1 Passerelle Enphase Envoy-S Metered Ethernet
Profil rés. Enphase: Zero Export
Config STOCK:
1 Shelly Pro 3EM
2 Zendure SolarFlow 2400AC
4 Zendure Bat AB3000x
Dans votre cas, le profil réseau PEL 6 kW est le plus adapté : EN 50549-1:2019 VFR2019 France – 0.94 PF – PEL 6 kW (1.3.1)
(PEL = Power Export Limit, soit limitation de puissance injectée).
⚠️ Attention si vous choisissez le profil « injection totale » :
Avec 21 panneaux de 480 W, la puissance installée est de 10 080 W (10,08 kW).
En monophasé, la limite réglementaire d’injection est de 6 kW.
Cela signifie que, lors des périodes où vous n’autoconsommez pas au minimum 4 080 W, vous risquez de dépasser cette limite d’injection autorisée.
Il est donc important de bien paramétrer l’installation afin de respecter la puissance maximale injectée sur le réseau.
Bonjour Serge 19,
merci pour votre retour ! je vais donc modifier mon profil réseau à 6kW pour éviter qu' ENEDIS ne constate des piques dépassant cette valeur d'export sur le réseau !
J'ai pas mal fouiné sur le forum est je ne trouve toujours pas mon bonheur.
Il y a bien la solution du Seuil à -50 ou -100 sur le routeur de F1ATB de façon à prioriser la charge des batteries pour ensuite passer sur le ballon une fois que les batteries sont à 100%, mais cette solution me plait moyennement.
[quote pid="20528" dateline="1771284949"]
Bonjour,
De mon coté j'ai paramétré le routeur pour commencer la chauffe de l'ECS à partir de 14h, le matin les panneau ont le temps de charger les batteries
j'ai 6K crête de panneau et 6*2400w de batterie zendure.
lorsque les batterie ne sont pas complétement chargées à 14h, je continue la charge en ayant réglé un seuil de déclenchement pour l'ECS à -200w, le set de batterie zendure ne permet l'injection de plus de 200w que lorsqu'elle sont complétement chargées, du coup, ça permet d'avoir la charge complète du set de batterie et de l'ECS tous les jours de avril à octobre en moyenne.
Les jours de pluie, la priorité reste sur la charge des batteries, il arrive que le ballon n'atteigne pas la consigne de 64° mais si la température ne descend pas en dessous de 50, je laisse la journée suivante supposé ensoleillé, et si ça chute encore, j'ai une consigne de démarrage la nuit en heure creuse pour atteindre au moins 50°.
si la troisième journée je n’atteins toujours pas 64° je force la nuit pour les atteindre pour éviter le développement de bactérie dans le ballon.
[/quote]
16-10-2026, 10:12 AM (Modification du message : 16-10-2026, 10:39 AM par Gilou31620.)
Bonjour,
Je suis équipé d'une installation enphase.
Il ne fait pas mettre de routeur pour commander la passerelle. ça couperait les micro onduleurs, donc plus de production photovoltaique...
Je compte installer une batterie Zendure SolarFlow 2400AC avec une batterie supplémentaire, soit 5,7kwh
Je suis équipé d'un routeur F1atb depuis deux ans pour mon cumulus. Ca fonctionne vraiment très bien. Merci André pour ton travail.
Ce routeur prend ses infos sur un shelly EM. Il va falloir que le le remplace par un shelly pro 3EM pour qu'il communique également les données au Zendure.
Si quelqu'un a une idée sur cette question: va t'il y avoir conflit avec le routeur et la batterie?
Je pense que je vais privilégier la charge de la batterie avant le cumulus...
Merci de votre aide la communauté!
Vas t'il y avoir conflit avec le routeur?
(07-06-2026, 08:15 AM)mohatib a écrit : [quote pid="20528" dateline="1771284949"]
Bonjour,
De mon coté j'ai paramétré le routeur pour commencer la chauffe de l'ECS à partir de 14h, le matin les panneau ont le temps de charger les batteries
j'ai 6K crête de panneau et 6*2400w de batterie zendure.
lorsque les batterie ne sont pas complétement chargées à 14h, je continue la charge en ayant réglé un seuil de déclenchement pour l'ECS à -200w, le set de batterie zendure ne permet l'injection de plus de 200w que lorsqu'elle sont complétement chargées, du coup, ça permet d'avoir la charge complète du set de batterie et de l'ECS tous les jours de avril à octobre en moyenne.
Les jours de pluie, la priorité reste sur la charge des batteries, il arrive que le ballon n'atteigne pas la consigne de 64° mais si la température ne descend pas en dessous de 50, je laisse la journée suivante supposé ensoleillé, et si ça chute encore, j'ai une consigne de démarrage la nuit en heure creuse pour atteindre au moins 50°.
si la troisième journée je n’atteins toujours pas 64° je force la nuit pour les atteindre pour éviter le développement de bactérie dans le ballon.
[/quote]
Bonjour Mohatib,
avec quoi commandes tu la batterie Zendure? Et ton routeur F1atb?
Je pilote mon routeur avec un shelly../ Pour la batterie, on compte utiliser également ce shelly
Gilles
10 panneaux photovoltaiques 425Wc équipés de micro-onduleurs IQ8ac installés par mes soins
Passerelle enphase envoy-s medered
Un RMS V15.9 pour :
cumulus , actionneur relais SSR ,
pompe piscine avec relais SSR
Une maisonnette Display
16-10-2026, 07:03 PM (Modification du message : 16-10-2026, 07:08 PM par Titi21.)
Hello,
Je suis dans cette config → enphase → 2 F1ATB/shelly EM et batterie ZENDURE solarflow/Smart meter
Mon besoin est la charge de la batterie en premier et ensuite le reste sur les routeurs
Pour trouver le bon accord routeur avec un seuil à -65w et zendure en mode zenki, ensuite une fois la batterie à 100% passage en mode personnalisée avec un réglage de mise en veille et routeur passer sur un seuil de 50w .
Cela fait un peu de manip et il faut surveiller.
Comme j'avais prévu l'arrivé de la batterie depuis un bon moment , j'avais commencer de me faire un HEMS maison sur esp32 pour piloter la batterie et routeur et l'interfacer sur mon afficheur avec une optique d'utilisation sans domotique.
Après pas mal de temps mis en simulation, je commence juste les tests en réel de la prise de contrôle .
PV: 3Kw dont 1 tracker avec 800wc(code de fonctionnement perso) en auto conso
5 M² solaire thermique
Gestion domotique totale de la maison : Jeedom (depuis la naissance de jeedom)
2 routeurs F1ATB
Afficheur distant perso (enphase, afficheur perso F1ATB et compagnon pjeantaud)