Messages : 719
Sujets : 17
Inscription : Feb 2025
21-03-2026, 03:33 PM
(Modification du message : 21-03-2026, 05:22 PM par Jacques13.)
(20-03-2026, 11:26 PM)Gedeonluc a écrit : Bonjour Philippe,
Ton projet d’autoconsommation est réalisable, mais il y a quelques points à bien préparer. Avec 3 kWc, le choix entre un onduleur central et des micro-onduleurs dépend de la distance et de l’orientation des panneaux. Les micro-onduleurs sous les panneaux réduisent les pertes sur de longues lignes et tolèrent mieux l’ombre, tandis qu’un onduleur central reste simple à gérer si l’orientation est uniforme, à condition de bien dimensionner les câbles pour la distance de 35 m. Les protections AC et DC doivent être proches de l’onduleur pour protéger l’installation. Brancher le tableau AC sur ton tableau principal est possible, mais il faut respecter les règles pour les différentiels et la section des câbles. Le réglage de l’onduleur à 0 injection fonctionne : le courant non utilisé est transformé en chaleur dans l’onduleur, les panneaux restent sous tension mais sans danger. Pour que ton installation tienne dans le temps et reste sûre, il faut penser aux fixations. Comme en menuiserie, chaque élément doit être posé avec précision et solidité. Une fixation mal alignée ou trop fragile peut compromettre la stabilité, la sécurité et même le rendement. L’étanchéité, l’alignement et le choix des matériaux sont tout aussi importants que le câblage électrique. Pour les démarches, pour une installation <3 kWc sans revente, pas besoin d’autorisation mairie. La déclaration simplifiée à ENEDIS est obligatoire même si tu n’injectes pas sur le réseau, et l’attestation Consuel est recommandée pour l’assurance. Avec ces précautions, ton installation peut rester simple, sûre et efficace. Pas tout à fait, le MO ne produit simplement pas plus que la limite d'injection fixée.
Attention, 0 injection suppose avoir un système de mesure à brancher sur le tableau principal. Tous les onduleurs n'ont pas cette fonction, surtout sans avoir une passerelle spécifique. Ou alors tu fais comme beaucoup, tu laisses partir le surplus sur le réseau.
Par expérience, couper une prise AC pour brancher les PV dans un boitier ne gêne absolument pas pour la garantie. D'expérience perso, le service tech de la marque vérifie que le MO ne fonctionne plus et le change sans discuter et sans le câble AC (on ne va pas tout démonter pour un MO en panne)
Ensuite, le consuel est requis à chaque modification du tableau client. Donc, prise ou boitier s'il y a un nouveau disjoncteur, le consuel est en principe requis.
Assurance et consuel : Par principe l'assureur peut se décharger d'un sinistre à la double condition, prouver que le sinistre est due à une installation non conforme, et cette non conformité est à l'origine du sinistre. Le consuel ne protège de rien et ne prend jamais aucune responsabilité.
Messages : 4
Sujets : 1
Inscription : Mar 2026
21-03-2026, 11:23 PM
(Modification du message : 23-03-2026, 12:29 AM par Lamirr43.)
https://mc61constructions.fr
Bonsoir Philippe. Je vais directement me prononcer sur ton projet que je trouve d'ailleurs super bien réfléchi, ça se voit et tu as eu pas mal de bons retours au-dessus.
Je suis du même avis que la plupart de mes prédécesseurs sur les micro-onduleurs dans ton cas. Avec 35 m entre les panneaux et ton point de raccordement, ça simplifie vraiment les choses de passer en AC plutôt que de tirer du DC sur cette distance, surtout en restant sur une installation évolutive comme tu le prévois.
Pour ton kit, sur le papier ça reste cohérent (3,12 kWc pour 3 kW onduleur, rien de choquant), et pour ENEDIS tu es dans les clous tant que tu déclares bien en CACSI. La mairie, comme ça a été dit, ne regardera même pas si tu restes au sol et sous 1,80 m.
Là où je me poserais un peu plus de questions à ta place, c’est surtout sur la partie "préparation globale" de l’installation, pas juste le matériel. Dans des configurations comme la tienne (maison + dépendance + longue distance), ce qui fait la différence sur le long terme, c’est souvent :
-la qualité de la liaison entre les bâtiments
-la mise à la terre bien propre partout
-et surtout l’anticipation des évolutions (rajout de panneaux, changement de MO, etc.)
Parce qu’en pratique, ce n’est pas tant le kit qui pose problème, mais l’intégration dans l’existant. Et ça, on le sous-estime souvent au début.
Pour ta question sur le remplacement d’un micro-onduleur plus tard, oui c’est faisable, mais comme ça a été dit, le vrai souci sera surtout la compatibilité de supervision si tu mixes les marques. Techniquement ça fonctionne, mais tu perds en lisibilité.
Et pour le tableau AC, tu peux rester raisonnable au départ, quitte à l’adapter plus tard. Vouloir tout surdimensionner dès le début n’est pas forcément utile tant que tu gardes une installation propre et accessible. En tout cas ton approche est bonne, tu prends le temps de réfléchir ou consulte par exemple ce site spécialisé avant de te lancer, et clairement sur ce type de projet ça évite pas mal de galères derrière. Merci aussi à tous pour les retours, c’est super intéressant à lire même quand on n’est pas exactement dans la même config
Messages : 719
Sujets : 17
Inscription : Feb 2025
21-03-2026, 11:40 PM
(Modification du message : 22-03-2026, 12:08 AM par Jacques13.)
A propos, dans tes choix, l'administration des MO se fera probablement en Wifi, pas certain que sur 35m ca passe correctement.
Chez Hoymiles, tu peux avoir du wifi ou passer sur des MO en 1G avec une passerelle qui peut porter à plus de 100m. C'est un peu plus cher, mais ca fonctionne.
L'autre solution c'est de passer un câble réseau et de mettre une borne à proximité des panneaux.
Si tu n'as aucune ombre, tu peux gagner un peu d'argent avec un onduleur central que tu peux mettre dans ta grange par exemple.
Attention à l'ombre de la première rangée sur la deuxième en hiver. Pour 15° d'inclinaison en paysage il faut compter 1m de distance entre les strings, pour 35° c'est beaucoup plus. En fait tu aurais meilleur compte à ne faire qu'un string en portrait afin d'éviter les ombres.
Chez moi, j'ai reproduis une toiture de 4x4 PV et le dessous c'est un abris de jardin. Bien entendu il part de 1,4m de haut pour culminer à 1,8m (sans déclaration). Mais au final ca me fait 15m² couvert ou je peux mettre plein de chose dont le tracteur, la remorque, et mon stock de bois, tuiles, produis divers
Messages : 3
Sujets : 0
Inscription : Mar 2026
C'EST SUPER VOS INITIATIVES
Messages : 4
Sujets : 1
Inscription : Mar 2026
23-03-2026, 12:32 AM
(Modification du message : 23-03-2026, 12:45 AM par Lamirr43.)
Cc Janvier, merci. A ton tour de nous en proposer aussi.
Messages : 104
Sujets : 15
Inscription : Jun 2024
(18-02-2026, 01:00 PM)Guedou a écrit : Bjr,
Materfrance est un fournisseur sérieux. J'ai commandé 3 fois chez eux et fait commander aussi par des copains des kits P&P.
Ils sont à l'écoute et ont des prix très compétitifs.
Bon courage
Cdt
Routeur F1ATB seulement 1,25% d'injection hors pb Heure Eq.
840 Wc (Versailles solar/ Hoymiles) face à l'Est
+ 1000W (Leapton/Deye) Est et Sud dans le Dept 06.
Routeur split 2 ESP uPesy en v15.12: UxIx2 (entrée et cumulus) / Triac 40A avec radiateur ventilé. Sonde T° dans cumulus.
Messages : 169
Sujets : 8
Inscription : Aug 2024
Bonjour,
Je vois que beaucoup qui s'interrogent "Micro-onduleur ou Onduleur". Nous en connaissons la raison principale, le DC impose un Ø de câble important. Moi j'ai choisi l'onduleur car plus évolutif, et des "optimisers", alors qu'est ce, on peut les comparer à des micro onduleurs mais en DC et donc à brancher avec un onduleur hybride, leurs fonctions augmenter la tension tout en conservant l'ampérage des PV, donc si vous avez des 6xPV 40V 15A, les optimisers harmoniserons sur la ligne à 240V et toujours 15A ainsi pas de gros câbles, juste à respecter tout de même, sa longueur pour paramétrer son Ø.
A+
RMS V12, UxI Chauffage soufflant + CE Thermodynamique
6 X 500Wc Dualsun Half-cut Black, Domoticz
Messages : 719
Sujets : 17
Inscription : Feb 2025
(06-05-2026, 09:06 AM)CF8929 a écrit : Bonjour,
Je vois que beaucoup qui s'interrogent "Micro-onduleur ou Onduleur". Nous en connaissons la raison principale, le DC impose un Ø de câble important. Moi j'ai choisi l'onduleur car plus évolutif, et des "optimisers", alors qu'est ce, on peut les comparer à des micro onduleurs mais en DC et donc à brancher avec un onduleur hybride, leurs fonctions augmenter la tension tout en conservant l'ampérage des PV, donc si vous avez des 6xPV 40V 15A, les optimisers harmoniserons sur la ligne à 240V et toujours 15A ainsi pas de gros câbles, juste à respecter tout de même, sa longueur pour paramétrer son Ø.
A+ Un optimiseur ne fera pas le travail d'un SMTP qui dose la puissance prise sur le panneau pour en obtenir le meilleur de ce qu'il peut donner.
Augmenter la tension tout en conservant l'ampérage revient à créer des Watts...
Avec un onduleur central le courant sera le même partout dans le circuit. Si un panneau est à l'ombre, la seule chose que peut faire l'optimiseur est d'isoler le panneau en question qui devient nécessairement résistif.
Je ne sais pas si j'ai raison mais je ne vois pas les choses autrement et j'imagine que certains optimiseurs branchés en série avec chaque panneau ne servent à rien.
Pour moi, pas d'ombre, onduleur central, ombres micro-onduleurs
Messages : 1,212
Sujets : 10
Inscription : Sep 2024
100 % ok avec Jacques en prenant aussi en compte la distance entre panneaux et onduleurs car c'est moins pratique des tirer des mètres de 16mm2 plutot que des mètres de 2.5mm2
Messages : 169
Sujets : 8
Inscription : Aug 2024
(06-05-2026, 11:53 AM)Jacques13 a écrit : (06-05-2026, 09:06 AM)CF8929 a écrit : Bonjour,
Je vois que beaucoup qui s'interrogent "Micro-onduleur ou Onduleur". Nous en connaissons la raison principale, le DC impose un Ø de câble important. Moi j'ai choisi l'onduleur car plus évolutif, et des "optimisers", alors qu'est ce, on peut les comparer à des micro onduleurs mais en DC et donc à brancher avec un onduleur hybride, leurs fonctions augmenter la tension tout en conservant l'ampérage des PV, donc si vous avez des 6xPV 40V 15A, les optimisers harmoniserons sur la ligne à 240V et toujours 15A ainsi pas de gros câbles, juste à respecter tout de même, sa longueur pour paramétrer son Ø.
A+ Un optimiseur ne fera pas le travail d'un SMTP qui dose la puissance prise sur le panneau pour en obtenir le meilleur de ce qu'il peut donner.
Augmenter la tension tout en conservant l'ampérage revient à créer des Watts...
Avec un onduleur central le courant sera le même partout dans le circuit. Si un panneau est à l'ombre, la seule chose que peut faire l'optimiseur est d'isoler le panneau en question qui devient nécessairement résistif.
Je ne sais pas si j'ai raison mais je ne vois pas les choses autrement et j'imagine que certains optimiseurs branchés en série avec chaque panneau ne servent à rien.
Pour moi, pas d'ombre, onduleur central, ombres micro-onduleurs
SMPT ou MPPT?
Mes optimiseurs qui sont des MPPT, sont là pour résoudre pas mal d'inconvénients, l'ombrage, l'ampérage et la section des câbles.
Actuellement j'ai deux série de PV, une avec micro-onduleurs qui produit moins que celle avec optimiseurs donc... regarde ma petite prise

.
A+
RMS V12, UxI Chauffage soufflant + CE Thermodynamique
6 X 500Wc Dualsun Half-cut Black, Domoticz
|