Sens pince JSY-MK-194T
#1
Bonjour,

je viens de renvoyer mon onduleur au vendeur pour un problème de limite d'injection qui ne fonctionnait pas et il vient de me confirmer que c'est à cause de la pince ampèremétrique que j’avais branché à l'envers sur le bus de l'onduleur.

Du coup je me pose la question si sur mon module JSY-MK-194T il y a aussi un sens pour la pince, pourtant mon installation semble fonctionner.

Merci par avance pour vos réponse.

Cordialement
Antoine
Répondre

#2
J en déduis que ton onduleur est en paramétré en limitation d injections et que ton jsy est connecté sur ton onduleur.
Si c est ça oui il y a un sens pour mettre la pince . Si c est pas l’un c est l autre !! Mais en tout cas ça ne peut pas avoir détérioré ton onduleur.
Si ton installation semble fonctionner « normalement «  pourquoi avoir renvoyé ton onduleur ?
Répondre

#3
(Hier, 08:00 PM)Lolo69 a écrit : J en déduis que ton onduleur est en paramétré en limitation d injections et que ton jsy est connecté sur ton onduleur.
Si c est ça oui il y a un sens pour mettre la pince . Si c est pas l’un c est l autre !! Mais en tout cas ça ne peut pas avoir détérioré ton onduleur.
Si ton installation semble fonctionner « normalement «  pourquoi avoir renvoyé ton onduleur ?

Non, je me suis mal exprimé, le JSY est branché sur le routeur F1ATB que j'ai fabriqué et qui est une petite merveille;
pour l'onduleur c'est juste une pince à rajouter (un peu comme celle du JSY) afin de limiter ou d'interdire l'injection, et comme pour l'onduleur il y a un sens pour la pince, je me suis demandé si pour le JSY du F1ATB la pince a, elle aussi, un sens à respecter.
Répondre

#4
La réponse est oui
La nuit sur la page principale du routeur tu dois avoir puissance soutirée > 0 si tu as puissance active injectée c est que ta pince est à l’envers
Répondre

#5
Super, dès le retour de mon onduleur je vérifierai.

Un grand merci à toi et bonne nuit
Répondre

#6
par contre si tu utilises la fonction limitation injection de l'onduleur, le routeur ne pourra pas fonctionner.
Répondre

#7
Tu n es pas obligé d attendre ton onduleur pour vérifier. La verif que je t ai indiqué fonctionne nuit et jour si tu n as pas d onduleur
Et comme dit Grostoto si tu as le routeur il faudra désactiver la limitation de courant de l onduleur ou à minima «  jouer » avec les seuils.
Si l onduleur limite l’injection à zéro ton routeur n aura rien à router !
Répondre

#8
Avec la version 17, on peut mesurer des puissances négatives sur le deuxième tore du module (UxIx2).
Le sens de branche est donc important mais on peut justement en profiter pour faire deux mesures avec deux fils passant dans un seul tore. (celui optionnel de la mesure de la puissance du chauffe-eau) 
Si le tore '' à l'envers '' est difficile à remettre dans le bon sens, on peut inverser phase et neutre sur le bornier du module. On retrouve alors une puissance positive.
Tout ce que j'indique, je l'ai testé avec le router. 
Bonne réalisation à tous.
V17. Montage Tri+N pour chauffe-eau mono ; 1 triac et 2 SSR pour chaque résistance. UxIx2