bonjour à tous, mon ami m'a lancé sur ce sujet étant avec des capteurs solaires qui produisent lorsqu'il y a du soleil mais le surplus je l'utilise par un système de relais mais pas assez fiable pour moi, j'ai donc fabriqué ce routeur avec son aide, après quelques déboires, cela semble fonctionner,"" j'attends le soleil" pour confirmer le fonctionnement, par contre la courbe rouge est presque sinusoïdale mais la blanche est je pense parasitée, mais pour l'instant elle suit la rouge,
pouvez vous me conseiller pour avoir une sinusoïde blanche non parasitée;
Les courbes ensemble = conso et en opposées = injection!!
à noter que le cable de la pince TI est blindé et mesure une dizaine de M
merci d'avance
GILLO
(Aujourd’hui, 12:09 AM)GILLO a écrit : bonjour à tous, mon ami m'a lancé sur ce sujet étant avec des capteurs solaires qui produisent lorsqu'il y a du soleil mais le surplus je l'utilise par un système de relais mais pas assez fiable pour moi, j'ai donc fabriqué ce routeur avec son aide, après quelques déboires, cela semble fonctionner,"" j'attends le soleil" pour confirmer le fonctionnement, par contre la courbe rouge est presque sinusoïdale mais la blanche est je pense parasitée, mais pour l'instant elle suit la rouge,
pouvez vous me conseiller pour avoir une sinusoïde blanche non parasitée;
Les courbes ensemble = conso et en opposées = injection!!
à noter que le cable de la pince TI est blindé et mesure une dizaine de M
merci d'avance
GILLO
Je ne sais pas ou vous avez connecté le blindage de votre câble.
Le Gnd de l'ESP32 ou la vraie terre de la maison, souvent bruitée.
Il y a un mauvais étalonnage de la tension, également.
Config en version 16.09 :
ESP Routeur UxI avec gradateur triac (BTA-41) pour le CE principal (2200W) avec sonde T° DS18B20
ESP "esclave" avec relais pour CE cuisine (2000W) avec sonde T° DS18B20
ESP afficheur "la maisonnette".
Sécurité température CE principal : ATR144 avec sonde couple K