Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Isoler son Chauffe Eau ?
#1
Hello,

Super j'ai un routeur qui envoi l'élec dans le chauffe eau... mais quid des pertes ?
Mon CE est dans un garage non chauffé : genre 10° durant la saison froide.
Je compte mettre une couche d'isolant mince.
J'aurais bien aimé mesurer le gain mais il y a trop de variation entre le moment ou l'eau se met à chauffer ou quand on tire de l'eau.

Avez-vous deja isolé votre ballon (pour ceux dont le ballon est dans une piece non chauffé ? Quel gain ?
Une idee de comment je pourrais mesurer le avant/apres sans que femme et enfants me tombent dessus ???


Cheers
Yves
Répondre

#2
Bonne question mais tout dépend de nombreux paramètres : ou tu habite aussi , la capacité de ton cumulus, combien de personnes à la maison, tes habitudes ( douches le matin, le soir ...), etc ...
Un cumulus est par nature isolé mais il reste toute la partie canalisations qui a son importance.
Déjà sans isolation et avec une chauffe dans la journée , ca donne quoi le soir et le lendemain matin, as tu de l'eau chaude utilisable sans que maman crie trop fort ?
Perso, le cumulus chauffe la journée au gré du soleil vai le routeur et lors d'une journée grise et sans trop de soleil, j'ai une action sur le routeur pour forcer la chauffe dans le nuit en heure creuses juste avant les douches au cas ou ...
Config : 3 routeurs F1ATB en V17.06 - 2 routeurs fixes en mode Triacs + 1 routeur mobile polyvalent en mode : Triac+SSR
PV : (8*425W + Onduleur SunGrow 3KW) + (2 *500w + MO Hoymiles HMS-1000W-2T)
Supervision & Domotique : F1atb + Home Assistant / Shelly & MQTT
Répondre

#3
La perte c'est souvent la nuit, en journée théoriquement ça chauffe avec le soleil.
Tu prends une mesure le soir quand plus personne ne prend d'eau chauffe genre 22h00 et une le matin genre 6h00
Tu fais ça durant quelques jours pour avoir plusieurs relevés et tu refais la même chose une fois l'isolant posé.
Relève également la temperature dans ton garage pour la nuit. Si c'est relativement constant à 10°, essaye de poser l'isolant quand tu a encore la même temperature.

J'ai fait ce genre de truc sur un SPA pour avoir la déperdition la nuit, mais plus compliqué car les nuits ne sont pas toute a même temperature.
En faisant un relevé 18h00 - 10h00 chaque jour, j'ai obtenu ceci pour mon SPA

Sinon j'ai également fait une sur-isolation de mon ballon. 10cm laine de roche + isolant multicouche alu.
Voici ma courbe de perte sur la nuit. environ 5°  avec une temperature dans le local d'environ 10-12° (Ballon 350 litres)


Pièces jointes Miniature(s)
       
Installation du Nord 
26 panneaux (425-435-500) -13 Micro-onduleurs APSystems DS3
Total 11840W - 3440W Nord-Est - 8400W Sud-Ouest
Routeur 1: Principal 4 sorties : 3000W sur Chauffe Eau - 5250W sur Radiateurs
Routeur 2: Affichage Infos - Routeur 3: Radiateur Mobile 2000W - Routeur 4: SPA 3000W
Répondre

#4
L isolation est un gros gros plus en effet .
Difficile d anticiper les gains car estimer la résistance thermique d un isolant est utopique
Par contre pour se rendre compte des pertes il suffit de voir la chute de température en haut de ballon sur une nuit
Pour ma part dans une buanderie à 18 degrés je perd 4 degrés en une nuit si je laisse le placard ouvert (dans lequel il y a le CE ) si je ferme le placard c est environ 2 degrés
Donc dans un garage à 10 oui tu peux gagner pas mal à sur isoler ton CE
En thermodynamique ce sont des formules assez similaires de l électricité… si Rthermique est grand le courant thermique est fiable . La différence de potentiel électrique c est la différence de température en thermo donc si Delta températures est grand le courant thermique est grand
Répondre

#5
Merci pour vos réponses, alors déjà ballon d'eau chaude 300 litres, 4 personnes à la maison.
Le problème c'est de trouver un temps suffisamment long ou il n'y a ni chauffe ni tirage.
Donc je vais poser mon isolant et je trouverai bien 1 jour ou je pourrai faire des mesures sans que personne ne tire d'eau chaude de la journée...
Par exemple j'avais ce jour 48.2°C au 2/3 supérieur de mon ballon (mesure prise avec une sonde contre la cuve [donc il doit faire un peu plus chaud dedans]) à 6h00 du mat et la il est à 46.0°C donc 2° de perdu en 14° sauf qu'il y a eu 2 douches ce matin, du tirage d'eau chaude sporadique et l'équivalent de 30 minutes d'injection solaire. Bref ca va être dur de voir quoique ce soit.

La nuit je complète aussi par une recharge du ballon si la température est < 45° ou si < 50° ET "- de 6Kwh" prévu de prod solaire..
Répondre

#6
Bon, là tu as toutes les billes Richard . Ya plus ka ;-) !
Config : 3 routeurs F1ATB en V17.06 - 2 routeurs fixes en mode Triacs + 1 routeur mobile polyvalent en mode : Triac+SSR
PV : (8*425W + Onduleur SunGrow 3KW) + (2 *500w + MO Hoymiles HMS-1000W-2T)
Supervision & Domotique : F1atb + Home Assistant / Shelly & MQTT
Répondre



Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet :

Moteur MyBB, © 2002-2026 Melroy van den Berg.