Station de charge VE-RMS - fabrication, tests, mise en service...
On est d'accord sur l'objectif (autoconsommation maximale).

Quelques points clés :
- compte tenu de ta capacité de production, ce serait dommage de brider ta puissance de charge.
- vu ton "cahier des charges", le plus simple serait sans doute de piloter le fonctionnement à partir de la température du CE.
Ce n'est pas la seule solution, mais ce serait la plus simple à mettre en oeuvre pour les réglages.

Il faut regarder en premier s'il est possible de mettre une sonde de température sur ton CE.
Même si ça ne parait pas possible, d'autres l'ont fait Wink

Voilà les premières pistes de réflexion.
Tu as 2 heures  Big Grin
3 kWc - Enphase iq8hc
Enphase envoy metered
RMS triac - 2,2kW appoint ECS
RMS Station de charge VE-RMS
Merci André !
Répondre

Smile
j'avais déjà planché là dessus...
pas possible de mettre la sonde ds18b20 (facilement) dans le doigt de gant ; le thermostat étant monobloc et intégré, le doigt de gant entre les 2 cosses de la résistance, et la sonde montée rigide sur le thermostat.
j'avais donc opté pour la découpe de la tôle, enlever un petit bout d'isolant et insérer la sonde entre l'isolant et la cuve à la même hauteur que la sonde "normale".
sauf que la courbe de température a une allure que je ne sais pas traduire en action concrète.
(si on part d'un ballon à température maxi) la température chute très lentement lorsqu'on tire de l'eau, puis atteint un seuil où ça décroit à température "ambiante" en l'espace de quelques secondes.
et c'est là où je bute sur le réglage de cette température de seuil qui ne me donne aucune idée du volume utile d'eau chaude disponible, d'autant qu'on a beau n'être que 2, un ballon de 150L pour de adeptes de "douche longue"..... on en voit vite le bout.