Bonjour,
https://f1atb.fr/wp-content/uploads/2025...084054.png
En détournant le lecteur de carte SD, on peut utiliser 5, 18, 19, 23 [avec un truc dans ce genre :
https://fr.aliexpress.com/item/1005010460211333.html]
Le bornier IO1 donne accès à 21, 22 et 35 ( Attention, GPIO 21 est aussi le rétroéclairage, pas utilisable)
Le bornier IO2 donne accès à IO27 (et IO22 qui est déjà exposé sur IO1)
Le port Serial expose 1 et 3 qui ne sont pas exploitable par le RMS (sauf modif de code pour déplacer le Serial sur d'autre gpio)
Donc sur 7 gpio disponible 5, 18, 19,
22,
23,
27 et 35
Pour le Triac et la detection ZC, prendre le couple
22/23
Pour sonde(s) de température : bus onewire sur
27
Le gpio 35 (input only!) est utilisé pour la détection de présence (forcé au +3V3 pour garder l'écran allumé en permanence)
reste 5, 18, 19 pour d'autres actionneurs
Merci André

,
Routeur V17.07 (since V2.01) / 1xESP32 (IP fixe) / Source UxI / 5 actions
Panneaux 1680Wc
1 Triac : ECS 2000W
1 SSR (DemiSin) : ECS 1800W
1 SSR (On-Off) : Circulateur plancher chauffant eau 50W
1 SSR (DemiSin ) : circuit d'eau 1500W
1 SSR (DemiSin ) : Ultime 2000W