Selon la norme NF C 15-100 :
Phase ≤ 16 mm² → terre = même section
5kw à 20 mètres tu pourrais être en 6mm2
Donc avec un 3G10 t es ok y compris pour la terre.
Faut pas confondre cette terre avec celle qui connecte le tableau au puits de terre.
Messages : 708
Sujets : 17
Inscription : Feb 2025
08-04-2026, 10:30 PM
(Modification du message : 08-04-2026, 10:31 PM par Jacques13.)
(08-04-2026, 09:44 PM)Lolo69 a écrit : Selon la norme NF C 15-100 :
Phase ≤ 16 mm² → terre = même section
5kw à 20 mètres tu pourrais être en 6mm2
Donc avec un 3G10 t es ok y compris pour la terre.
Faut pas confondre cette terre avec celle qui connecte le tableau au puits de terre. Je pense qu'il y a un problème avec le parafoudre du tableau de départ PV s'il est de type 1 c'est 16mm²
Par contre avec un parafoudre type 2 on peut se contenter d'un 6² pour moins de 30m et 10² si plus de 30m
Messages : 1,179
Sujets : 9
Inscription : Sep 2024
08-04-2026, 10:35 PM
(Modification du message : 08-04-2026, 10:39 PM par Lolo69.)
Oui avec paratonnerre à proximité il faut du 16mm2 mini et un parafoudre ( je ne savais pas qu il y avait 2 type de PF)
Le paradoxe du paratonnerre est d attirer la foudre !! Il devient donc obligatoire d évacuer l énergie avec du 16mm2
Messages : 15
Sujets : 1
Inscription : Mar 2026
(08-04-2026, 10:35 PM)Lolo69 a écrit : Oui avec paratonnerre à proximité il faut du 16mm2 mini et un parafoudre ( je ne savais pas qu il y avait 2 type de PF)
Le paradoxe du paratonnerre est d attirer la foudre !! Il devient donc obligatoire d évacuer l énergie avec du 16mm2
Merci à tous pour vos réponses, entre temps, j'ai questionné Avel Heol, sur la section du câble de terre.
Ma question :
Concernant la terre de ce câble dont la section sera de 10 mm², est-elle compatible et suffisante avec les exigences Consuel pour "20 mètres linéaires".
Réponse Avel Heol :
Oui 10 mm² en section câble de terre est suffisant.
Donc il semble bien qu’un câble de terre en 10 mm², sur 20 mètres soit compatible.
Concernant le paratonnerre, ni l’habitation ni le garage n’en dispose, mais à 200m il y a un château d’eau, qui je pense en est équipé, est-ce à proximité ?
Et voici les infos et caractéristiques selon le site Avel Heol
Dans le coffret AC, il y a 1 parafoudre type 2.
Dans le coffret DC, par contre, c'est non spécifié, mais des bornes de raccordement à ressort 6 à 10 mm², donc pas en 16mm2, il semble que ce soit du type 2 ?
Détail du kit « Kit solaire autoconsommation Hybride 4.0 - 5000Wc Premium »
Onduleur Hybride - Fronius Gen 24 Primo 4.0
Coffret DC
2MPPT onduleur solaire avec Parafoudres et inter-sectionneurs pour 2 strings par MPPT
2 x Interrupteurs 25A 4 Pôles DC 1000v
2 x Parafoudres mode commun et différentiel sans OF 2 Pôles In15kA Imax40kA 1000v
2 x Paires d'embase MC4
Bornes de raccordement à ressort 6 à 10 mm²
Ce coffret répond à la norme UTE 15-712-2
Coffret AC :
1 disjoncteur PH+N 20A courbe C + 1 interrupteur différentiel 2P 40A-30mA haute immunité (PV)
1 parafoudre type 2
1 barrette de terre
1 borne de raccordement pour câble 2x10/2X16mm2 (depuis DB Enedis)
1 disjoncteur PH+N 32/63A selon votre abonnement (à choisir)
Ce coffret répond à la norme UTE 15-712-1 / NFC 15-100.
En vous remerciant.
Cordialement
Messages : 1,179
Sujets : 9
Inscription : Sep 2024
Le paratonnerre à 200m n est pas à proximité, pas besoin de passer en 16mm2 à cause de lui. La foudre qui toucherai ce paratonnerre n a aucune chance de « sauter » sur tes panneaux.
Proximité c est sur le même bâtiment ou bâtiment très proche (20metres)
Messages : 15
Sujets : 1
Inscription : Mar 2026
(11-04-2026, 03:46 PM)Lolo69 a écrit : Le paratonnerre à 200m n est pas à proximité, pas besoin de passer en 16mm2 à cause de lui. La foudre qui toucherai ce paratonnerre n a aucune chance de « sauter » sur tes panneaux.
Proximité c est sur le même bâtiment ou bâtiment très proche (20metres)
Merci, cela me semblait peu crédible, mais il était préférable d'en avoir la confirmation.
Cordialement.
Messages : 708
Sujets : 17
Inscription : Feb 2025
(11-04-2026, 03:46 PM)Lolo69 a écrit : Le paratonnerre à 200m n est pas à proximité, pas besoin de passer en 16mm2 à cause de lui. La foudre qui toucherai ce paratonnerre n a aucune chance de « sauter » sur tes panneaux.
Proximité c est sur le même bâtiment ou bâtiment très proche (20metres) En fait il faut considérer que si la foudre touche un paratonnerre elle contaminera son environnement. Etre à proximité d'un paratonnerre c'est se prendre bien plus de coups de foudre que s'il n'y en avait pas. C'est paradoxal mais c'est comme ca, au moment de toucher le sol, l'énergie se disperse et frappe tout ce qu'il y a autour.
Messages : 15
Sujets : 1
Inscription : Mar 2026
(11-04-2026, 10:53 PM)Jacques13 a écrit : (11-04-2026, 03:46 PM)Lolo69 a écrit : Le paratonnerre à 200m n est pas à proximité, pas besoin de passer en 16mm2 à cause de lui. La foudre qui toucherai ce paratonnerre n a aucune chance de « sauter » sur tes panneaux.
Proximité c est sur le même bâtiment ou bâtiment très proche (20metres) En fait il faut considérer que si la foudre touche un paratonnerre elle contaminera son environnement. Etre à proximité d'un paratonnerre c'est se prendre bien plus de coups de foudre que s'il n'y en avait pas. C'est paradoxal mais c'est comme ca, au moment de toucher le sol, l'énergie se disperse et frappe tout ce qu'il y a autour.
Bonjour à tous,
Merci pour vos explications,
J’ai une question concernant le passage des câbles 16 mm² depuis le coffret AC vers le TGBT dans une goulotte électrique.
J’ai choisi les fils nus souples Type H07 V-K, il y aura en tout 5 câbles dans la goulotte à deux compartiments :
Deux fils (bleu, rouge) Du DB vers le coffret AC "Energy center ou Diy"
Trois fils (vert, bleu, rouge) depuis le coffret AC vers les borniers du TGBT.
Mais ces fils sont nus sans gaine dans une goulotte électrique, dois-je les gainer en ICTA, ou puis-je les laisser comme cela.
Selon mes recherches, ils peuvent être posés sans gaine dans la goulotte qui fait office de gaine, mais cela me tracasse, coté Consuel.
En vous remerciant
Cordialement
Messages : 708
Sujets : 17
Inscription : Feb 2025
Oui, goulotte ou gaine on peut y mettre des fils nus, pas besoin de les séparer non plus
Messages : 1,179
Sujets : 9
Inscription : Sep 2024
Goulotte ou gaine c est « juste » pour ne pas propager la flamme.
Le principe est que même en cas de problème grave et échauffement jusque la flamme les fils à l’intérieur finiront par se mettre en court circuit et faire disjoncter tout en ne propageant pas la flamme qui finira par s éteindre
|