Messages : 22
Sujets : 5
Inscription : Jun 2024
10-03-2026, 03:06 PM
Bonjour à tous,
Une question avant de passer commande :
Les Kits préassemblés (je suis intéressé par le Kit E) sont-ils testés avant expédition selon la procédure décrite dans la documentation ? Ou faut il faire ou refaire les tests décrits ?
Merci pour vos réponses
![[Image: thumbsup.png]](https://f1atb.fr/forum_f1atb/images/icons/thumbsup.png)
J'aurai 3 bornes de charge à équiper, en faisant un premier essai avec le Kit E (bornes triphasées qui seront adaptées au routeur VE.
Patrick
9 kWc - 4 x Deye 2kW + 1 Deye 1kW
Comptage UxIx3 RMS (maÎtre)
RMS sur Linky (juste pour info)
RMS CE1
RMS CE2
RMS radiateur
RMS 4 relais (bridage solaire)
RMS borne VE (à venir, en test)
Messages : 330
Sujets : 20
Inscription : Feb 2025
Bonjour Patrick,
Selon mes informations, le concepteur de la carte version 2.2 lui-même (un certain H3rv3) a testé les cartes.
Il nous le confirmera sans doute rapidement. Pas de tests en perspective donc !
Si toutefois quelque chose ne fonctionnait pas (il y aura d'autres éléments autour de la carte une fois tout assemblé), nous serons là pour vous aider, pas de problème.
3 kWc - Enphase iq8hc
Enphase envoy metered
RMS triac - 2,2kW appoint ECS
RMS Station de charge VE-RMS
Merci André !
Messages : 124
Sujets : 7
Inscription : Nov 2024
Salut,
Elles ont toutes été testées à l’osciloscope et elles fonctionnent toutes bien avec une bonne alim 5V.
Elles sont livrées sans l’ESP32.
Messages : 22
Sujets : 5
Inscription : Jun 2024
Merci à tous pour vos réponses rassurantes, et pour l'aide à venir si besoin ;-)
Bonne soirée !
9 kWc - 4 x Deye 2kW + 1 Deye 1kW
Comptage UxIx3 RMS (maÎtre)
RMS sur Linky (juste pour info)
RMS CE1
RMS CE2
RMS radiateur
RMS 4 relais (bridage solaire)
RMS borne VE (à venir, en test)
Messages : 997
Sujets : 8
Inscription : Aug 2024
11-03-2026, 09:10 PM
(Modification du message : 11-03-2026, 09:10 PM par grostoto.)
@H3V3: je n'ai pas vu la présentation de la nlle offre "carte 2.2".
peux tu la présenter stp ?
merci beaucoup
Messages : 22
Sujets : 5
Inscription : Jun 2024
Bonjour à tous
J'ai voulu passer commande pour 2 "kit E" ce matin, mais il n'est plus disponible (épuisé).
Le sera-t-il à nouveau "prochainement" ou faut il se rabattre sur le KIT A ou A+ ?
D'ou la seconde question : La carte carte H3rv3 v1.1 est différente de la V2.1 ? ou c'est juste le fait d'être assemblée qui la fait changer de version ?
Merci pour vos réponses et bonne journée !
9 kWc - 4 x Deye 2kW + 1 Deye 1kW
Comptage UxIx3 RMS (maÎtre)
RMS sur Linky (juste pour info)
RMS CE1
RMS CE2
RMS radiateur
RMS 4 relais (bridage solaire)
RMS borne VE (à venir, en test)
Messages : 997
Sujets : 8
Inscription : Aug 2024
elle est différente (composants de surface sur la 2.2).
Messages : 22
Sujets : 5
Inscription : Jun 2024
Merci !
Du coup, le kit E sera à nouveau disponible ?
9 kWc - 4 x Deye 2kW + 1 Deye 1kW
Comptage UxIx3 RMS (maÎtre)
RMS sur Linky (juste pour info)
RMS CE1
RMS CE2
RMS radiateur
RMS 4 relais (bridage solaire)
RMS borne VE (à venir, en test)
Messages : 124
Sujets : 7
Inscription : Nov 2024
Oui, mais il faudra attendre un peu.
Messages : 330
Sujets : 20
Inscription : Feb 2025
(31-03-2026, 11:11 AM)Patrick B. a écrit : J'ai voulu passer commande pour 2 "kit E" ce matin, mais il n'est plus disponible (épuisé).
Le sera-t-il à nouveau "prochainement" ou faut il se rabattre sur le KIT A ou A+ ?
Un nouveau lot de cartes 2.2 a été commandé. Il faut compter au moins 3 semaines de délai.
Si tu es pressé et à l'aise avec le fer à souder, le kit A ou A+ est une bonne alternative.
Fonctionnellement il n'y a pas de différence.
Citation :D'ou la seconde question : La carte carte H3rv3 v1.1 est différente de la V2.1 ? ou c'est juste le fait d'être assemblée qui la fait changer de version ?
Le pcb est différent (composants cms, partie du pcb sécable pour déporter led et/ou afficheur..) donc il porte un numéro de version différent.
Même remarque que ci-dessus : pas de différence fonctionnelle entre les versions H3rv3 (1.0, 1.1, 2.1, 2.2, Pedro 2) ppuisque ça fonctionne avec le même code.
3 kWc - Enphase iq8hc
Enphase envoy metered
RMS triac - 2,2kW appoint ECS
RMS Station de charge VE-RMS
Merci André !