Il y a 4 heures
Je travaille avec iA Claude et on sèche sur le raccordement de Home assistant en MQTT sur le RMS.
Claude m a aidé a résumer tout les actions que l' on a fait tout en échouant.
Je vous remercie pour votre aide.
Je suis en V16.10 avec un RMS ESP32 Wroom (modèle sans Triac).
Configuration matérielle :
Shelly 3EM en WiFi (triphasé, voie 3)
Broker Mosquitto sur Home Assistant
Automatisation HA qui publie toutes les 30s et à chaque changement
Configuration RMS :
Source mesure : MQTT, topic PuissanceMaison
Payload envoyé : Pw=-500 (négatif = injection)
Mode : Multi-sinus, PID On (Kp=3, Ki=2, Kd=1)
Plage active : 6h-19h, Seuil Pw : -20W
Ce qui fonctionne :
RMS bien connecté au broker MQTT ✅
Page d'accueil affiche "Données puissances reçues par MQTT Pw=-500" ✅
Charges ESP32 excellentes : Cœur 0 = 3ms, Cœur 1 = 6ms ✅
La même configuration avec source Shelly Em fonctionne parfaitement depuis 1 an ✅
Ce qui ne fonctionne pas :
Relais reste à 0% malgré surplus important (-1657W testé)
Aucun message de souscription à PuissanceMaison dans les logs de démarrage
Testé avec payload positif et négatif → aucun effet
Testé case "Souscrire au forçage Actions MQTT" cochée/décochée → aucun effet
Publication manuelle depuis HA avec Pw=-500 → aucun effet
Question :
En V16.10, la source MQTT déclenche-t-elle bien les actions automatiquement ? Y a-t-il un paramètre supplémentaire ou un format de payload différent ?
Merci
Claude m a aidé a résumer tout les actions que l' on a fait tout en échouant.
Je vous remercie pour votre aide.
Je suis en V16.10 avec un RMS ESP32 Wroom (modèle sans Triac).
Configuration matérielle :
Shelly 3EM en WiFi (triphasé, voie 3)
Broker Mosquitto sur Home Assistant
Automatisation HA qui publie toutes les 30s et à chaque changement
Configuration RMS :
Source mesure : MQTT, topic PuissanceMaison
Payload envoyé : Pw=-500 (négatif = injection)
Mode : Multi-sinus, PID On (Kp=3, Ki=2, Kd=1)
Plage active : 6h-19h, Seuil Pw : -20W
Ce qui fonctionne :
RMS bien connecté au broker MQTT ✅
Page d'accueil affiche "Données puissances reçues par MQTT Pw=-500" ✅
Charges ESP32 excellentes : Cœur 0 = 3ms, Cœur 1 = 6ms ✅
La même configuration avec source Shelly Em fonctionne parfaitement depuis 1 an ✅
Ce qui ne fonctionne pas :
Relais reste à 0% malgré surplus important (-1657W testé)
Aucun message de souscription à PuissanceMaison dans les logs de démarrage
Testé avec payload positif et négatif → aucun effet
Testé case "Souscrire au forçage Actions MQTT" cochée/décochée → aucun effet
Publication manuelle depuis HA avec Pw=-500 → aucun effet
Question :
En V16.10, la source MQTT déclenche-t-elle bien les actions automatiquement ? Y a-t-il un paramètre supplémentaire ou un format de payload différent ?
Merci