Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Problème sur v17.13
#1
La consomation journalière se remet à zéro si redémarrage avec la fonction reset ou coupure secteur elle n' est plus sauvegardé.
Avant j étais en v17.8 ça le fesait pas 

Vous avez ce problème aussi
Répondre

#2
Bonjour,
Voir ce message : https://f1atb.fr/forum_f1atb/thread-2412...l#pid21819
Répondre

#3
(Il y a 3 heures)Mike a écrit : Bonjour,
Voir ce message : https://f1atb.fr/forum_f1atb/thread-2412...l#pid21819

Merci mais suis en v17.13 depuis 9h et ça ne sauvegarde pas la journée en cours si redémarrage esp
Et ça c'est remis aussi à zéro plusieurs fois dans la journée sans raison
Répondre

#4
Il faut un passage à minuit avec la 17.13 pour sauvegarder la valeur de référence de début de journée. Sans cette valeur de référence, à chaque redémarrage de l'ESP l’énergie du jour est remise à 0.

"Et ça c'est remis aussi à zéro plusieurs fois dans la journée sans raison "
Il n'y a pas eu de redémarrage de l'ESP ?
Répondre

#5
(Il y a 3 heures)Mike a écrit : Il faut un passage à minuit avec la 17.13 pour sauvegarder la valeur de référence de début de journée. Sans cette valeur de référence, à chaque redémarrage de l'ESP l’énergie du jour est remise à 0.

"Et ça c'est remis aussi à zéro plusieurs fois dans la journée sans raison "
Il n'y a pas eu de redémarrage de l'ESP ?

Ok merci de l info je vais attendre demain ?