Je suis en v17.13 depuis hier matin la sauvegarde et le reset de la consommation du jour c'est bien fait a minuit.
Mais. Je viens de constater qu après le redémarrage de mon routeur basé sur carte esp 4 relais.
Celle ci est revenu à zéro.
La v17.8 avait pas cette réaction
Messages : 715
Sujets : 6
Inscription : Jun 2024
(14-03-2026, 04:11 PM)David51 a écrit : Je suis en v17.13 depuis hier matin la sauvegarde et le reset de la consommation du jour c'est bien fait a minuit.
Mais. Je viens de constater qu après le redémarrage de mon routeur basé sur carte esp 4 relais.
Celle ci est revenu à zéro.
La v17.8 avait pas cette réaction
@André
Je me demande si ce comportement n'est pas lié à la fonction LectureConsoMatinJour, ces 4 variables ne devraient elles pas être initialisées depuis la dernière config sauvegardé plutôt que comme ceci ?
Code :
EAS_M_J0 = Energie_M_Soutiree;
EAI_M_J0 = Energie_M_Injectee;
EAS_T_J0 = Energie_T_Soutiree;
EAI_T_J0 = Energie_T_Injectee;
Dans l'état actuel, LectureConsoMatinJour étant appelée par le setup, en cas de reset de l'ESP, la conso du jour est réinitialisée également.
Messages : 1,213
Sujets : 41
Inscription : Jun 2024
Bonjour, je confirme le comportement,
la bascule à minuit fonctionne et le compteur remis à 0 est Ok
par contre en cas de Reset de l'ESP ou redémarrage, il y a RAZ sans retour à la dernière valeur cumulée comme c'était le cas avant .
Mike, je pense que tu as bien identifié le soucis.
Config : 3 routeurs F1ATB en V17.15 - 2 routeurs fixes en mode Triacs + 1 routeur mobile polyvalent en mode : Triac+SSR + 1 afficheur distant ESP32-S3
PV : (8*425W + Onduleur SunGrow 3KW) + (2 *500w + MO Hoymiles HMS-1000W-2T)
Supervision & Domotique : F1atb + Home Assistant / Shelly & MQTT
Messages : 1,501
Sujets : 45
Inscription : May 2024
En V17.14, j'ai rajouté un stockage des énergies à minuit dans un fichier pour pouvoir reprendre les valeurs du jour en cas de coupure secteur.
André
Messages : 24
Sujets : 11
Inscription : Dec 2025
Hier, 12:55 PM
(Modification du message : Hier, 01:16 PM par David51.)
(Hier, 12:44 PM)F1ATB a écrit : En V17.14, j'ai rajouté un stockage des énergies à minuit dans un fichier pour pouvoir reprendre les valeurs du jour en cas de coupure secteur.
André
Merci
vous êtes vraiment à l'écoute et très réactif.
(Hier, 12:44 PM)F1ATB a écrit : En V17.14, j'ai rajouté un stockage des énergies à minuit dans un fichier pour pouvoir reprendre les valeurs du jour en cas de coupure secteur.
André
Dans des évolutions futures serait il possible je mettre en place un graphique mois par mois comme celui jour par jours et la possibilité d'utiliser la mesure de puissance distante sonde 1 et local sonde 2 par exemple.
Grand merci pour la création de ce routeur
Messages : 1,213
Sujets : 41
Inscription : Jun 2024
(Hier, 12:44 PM)F1ATB a écrit : En V17.14, j'ai rajouté un stockage des énergies à minuit dans un fichier pour pouvoir reprendre les valeurs du jour en cas de coupure secteur.
André
Merci André,
Support et réactivivté au top même un Dimanche ;-) !
Bon fin de wk
Config : 3 routeurs F1ATB en V17.15 - 2 routeurs fixes en mode Triacs + 1 routeur mobile polyvalent en mode : Triac+SSR + 1 afficheur distant ESP32-S3
PV : (8*425W + Onduleur SunGrow 3KW) + (2 *500w + MO Hoymiles HMS-1000W-2T)
Supervision & Domotique : F1atb + Home Assistant / Shelly & MQTT
Messages : 1,213
Sujets : 41
Inscription : Jun 2024
je confirme bien que la V17.15 est OK pour moi (bugs corrigés) et évols opérationnelles ;-) !
Config : 3 routeurs F1ATB en V17.15 - 2 routeurs fixes en mode Triacs + 1 routeur mobile polyvalent en mode : Triac+SSR + 1 afficheur distant ESP32-S3
PV : (8*425W + Onduleur SunGrow 3KW) + (2 *500w + MO Hoymiles HMS-1000W-2T)
Supervision & Domotique : F1atb + Home Assistant / Shelly & MQTT
Messages : 24
Sujets : 11
Inscription : Dec 2025
Ok pour moi aussi pas de soucis à signaler a voir sur la durée
Merci André