Bonjour,
je suis novice et tente de comprendre le langage de programmation du routeur
je souhaite les consignes suivantes pour mon CE, mais je ne parviens pas a mes fins, malgré de heures de recherche sur le forum:
- si moins de 100W soutiré sur le réseau entre 10h et 18h alors ON
- si le temps de chauffe est inferieur à 2h30 alors ON sur la période bleu tempo pour la durée complémentaire
en photo ma traduction "erronée"
pourriez vs m'aider svp.
merci pour votre aide.
21-03-2026, 08:20 PM (Modification du message : 21-03-2026, 10:43 PM par michy.)
(21-03-2026, 08:07 PM)Caboyot a écrit : Bonjour,
je suis novice et tente de comprendre le langage de programmation du routeur
je souhaite les consignes suivantes pour mon CE, mais je ne parviens pas a mes fins, malgré de heures de recherche sur le forum:
- si moins de 100W soutiré sur le réseau entre 10h et 18h alors ON
- si le temps de chauffe est inferieur à 2h30 alors ON sur la période bleu tempo pour la durée complémentaire
en photo ma traduction "erronée"
pourriez vs m'aider svp.
merci pour votre aide.
Bonjour,
2 fois le même gpio sur deux actions, il y a un conflit
faites tout sur une seule action, la nuit, il n'y a pas de soleil, donc pas de production ... diviser en 2 ou 3 tranches horaire
Si les réponses que je propose bénévolement sur ce forum ne vous plaisent pas, ignorez-les simplement sans me jeter la pierre ! (Ou ne posez pas de question)
Si le routage n'a pas été suffisant, tu veux le recharger la nuit en tarif bleu
Si c'est bien ca, utilise la condition H équivalente qui est en fait la valeur de recharge pour une puissance de 100% en heure. Dans ce cas le routeur va mettre en marche le CE à puissance max pour la partie manquante de la journée.
Donc, journée routage classique et nuit marche conditionnelle en fonction du temps minimum que l'on souhaite.
Attention à la condition "bleu", si elle n'est pas remplie, tu ne vas donc rien faire cette nuit là
Ya un peu de confusion visiblement sur ce qu'on doit régler habituellement période quand on est en tempo .
En période rouge, le HP va jusqu'à 22h puis on bascule alors en HC rouge jusqu'à 6h avant de changer éventuellement de couleur tempo ...
le but de la charge supplémentaire dans ce cas est bien de charger en HC après 22h et si possible le plus proche en terme de fin de chauffe à 6h.
De ce fait, perso je chauffe éventuellement (forçage au temps équivalent 100%<3h) de 3h à 6h en HC ...
Config : 3 routeurs F1ATB en V17.15 - 2 routeurs fixes en mode Triacs + 1 routeur mobile polyvalent en mode : Triac+SSR + 1 afficheur distant ESP32-S3
PV : (8*425W + Onduleur SunGrow 3KW) + (2 *500w + MO Hoymiles HMS-1000W-2T)
Supervision & Domotique : F1atb + Home Assistant / Shelly & MQTT