Bonjour,
mon problème n'est pas directement lié au routeur,mais peut-être que ....
j'ai une régulation pour mon solaire thermique (UVR1611) qui actuellement commande ma pompe de piscine par l'intermédiaire d'un contacteur de puissance;
je voudrais raccordé également le routeur pour actionner cette pompe; donc j'ai rajouté un relais (finder 55.34.8.230.0040), mais j'ai un problème: avec le câblage (voir schéma) le routeur commande bien la pompe, mais ma régulation est inopérante;
d'où viendrait le problème? un mauvais câblage? le relais inadapté?
merci de vos réponses
22-03-2026, 10:03 AM (Modification du message : 22-03-2026, 10:14 AM par Mike.)
Bonjour,
Vu que les bornes A1 et A2 du contacteur sont raccordées directement sur la sortie du disjoncteur 20A, à quoi vous sert le contacteur ?
C'est pour économiser 2 wagos ?
Avant que vous ne rajoutiez le relais et donc quand la régulation fonctionnait, quel était le schéma de câblage ?
Je ne connais pas ce matériel mais la logique du contacteur voudrait que les bornes 2 et 4 du contacteur soient reliées respectivement au neutre et à la phase qui sortent du disjoncteur 20A et que les bornes A1 et A2 du contacteur soient reliées respectivement au neutre et à la phase qui sortent du régulateur.
22-03-2026, 11:29 AM (Modification du message : 22-03-2026, 11:45 AM par solar23.)
merci pour ta réponse rapide
je ne pouvais pas raccorder directement le relais de ma régulation à ma pompe,le disjoncteur 2A sautait. et donc j'ai rajouté ce contacteur,
et lorsque j'ai voulu rajouté le routeur, j'ai débranché les câbles du contacteur afin de le repositionner sur une autre rangée, et j'ai rebranché, de mémoire, et donc mal, et en ressortant ma doc, effectivement j'avais branché, comme tu décris.
donc, j'ai rebranché correctement,Mais ça n'a pas réglé le problème initial, ma régulation ne démarre toujours pas la pompe alors le routeur, lui, est opérationnel
voilà le schéma modifié
22-03-2026, 11:46 AM (Modification du message : 22-03-2026, 12:18 PM par Mike.)
Comment est commandé le relais finder ?
En mode régulation il faudrait vérifier la continuité entre 8 et 12 et entre 5 et 9 (débrancher ces 4 fils avant). Si la continuité est bonne alors il faudrait vérifier la continuité sur le contacteur entre 1 et 2 et entre 3 et 4 (débrancher ces 4 fils avant).
En fait j'ai l'impression que ce relais finder ne sert à rien si ce n'est à complexifier l'ensemble.
Votre configuration est identique à celle d'un chauffe eau que l'on veut pouvoir commander à la fois depuis le routeur et également via un contacteur jour/nuit.
Voir schéma ici : https://f1atb.fr/fr/documentation-routeu...auffe-eau/
Adapté à votre cas, on peut peut supprimer le relais finder et relier ensemble la phase en sortie du SSR, la borne 3 du contacteur et la phase de la pompe. De même pour le neutre que l'on peut relier avec la borne 1 et le neutre de la pompe.
Un seul disjoncteur de 20A suffit ce qui simplifiera encore le montage.
22-03-2026, 01:27 PM (Modification du message : 22-03-2026, 01:40 PM par solar23.)
(22-03-2026, 11:46 AM)Mike a écrit : Comment est commandé le relais finder ?
En mode régulation il faudrait vérifier la continuité entre 8 et 12 et entre 5 et 9 (débrancher ces 4 fils avant). Si la continuité est bonne alors il faudrait vérifier la continuité sur le contacteur entre 1 et 2 et entre 3 et 4 (débrancher ces 4 fils avant).
En fait j'ai l'impression que ce relais finder ne sert à rien si ce n'est à complexifier l'ensemble.
Votre configuration est identique à celle d'un chauffe eau que l'on veut pouvoir commander à la fois depuis le routeur et également via un contacteur jour/nuit.
Voir schéma ici : https://f1atb.fr/fr/documentation-routeu...auffe-eau/
Adapté à votre cas, on peut peut supprimer le relais finder et relier ensemble la phase en sortie du SSR, la borne 3 du contacteur et la phase de la pompe. De même pour le neutre que l'on peut relier avec la borne 1 et le neutre de la pompe.
Un seul disjoncteur de 20A suffit ce qui simplifiera encore le montage.
il me suffirait donc d'effectuer comme sur le schéma joint, ça ne risque pas de poser un problème lorsque, et le SSR, et la régulation seront toutes les 2 activés?
non, en faite ce serait même cela
Ce schéma est faux, la phase du SSR doit être celle qui sort du disjoncteur 20A.
En fait il vous suffit de suivre scrupuleusement le schéma de la page que j'ai donné dans mon précédent message.