Bonjour,
Depuis le passage d la version 16 vers 17.15, mon système ne priorise plus la charge des batteries. En effet, avant mes batteries chargeaient jusqu’à 100% puis le surplus chauffait mon ballon ECS. Depuis, des que les panneaux sont en fonctions, mon ballon chauffe de suite et une infime partie charge les batteries…résultat en fin de journée mes batteries ne sont pas pleines. J’ai tenté divers essais ( sinus, demi-sinus, train de sinus, testé divers coefficient…) mais rien à faire.
Auriez vous une idée?
Merci d’avance Olivier
Messages : 766
Sujets : 7
Inscription : Jun 2024
Bonjour,
Utilisez vous les même paramètres qu'avec la V16 ?
Ce que vous décrivez semble être lié au seuil. Dans votre cas il faut un seuil négatif -100 par exemple (a affiner éventuellement) pour l'action du chauffe eau.
Cela rendra la batterie prioritaire.
Messages : 5
Sujets : 1
Inscription : Mar 2026
(24-03-2026, 12:05 PM)Bonjour, Mike a écrit : oui j’utilise les mêmes paramètres…je vais modifier le seuil pour tester.
Bonjour,
Utilisez vous les même paramètres qu'avec la V16 ?
Ce que vous décrivez semble être lié au seuil. Dans votre cas il faut un seuil négatif -100 par exemple (a affiner éventuellement) pour l'action du chauffe eau.
Cela rendra la batterie prioritaire.
Messages : 5
Sujets : 1
Inscription : Mar 2026
Il semble qu'il y ait du mieux en mettant -150w au seuil...hélas, le soleil n'est plus trop de la partie pour vérifier. Bizarre, avant j'avais -50w et le fonctionnement semblait meilleur.
Je continue mes tests.
Merci
Olihqt
Messages : 3
Sujets : 1
Inscription : Aug 2024
Bonjour,
J'ai exactement le même problème, je n'ai pas essayé de jouer sur le seuil mais j'étais à 0 avant et je ne rencontrais pas ce soucis.
De mon côté, en plus de ne pas charger les batteries, tant que le chauffe-eau n'est pas arrivé à sa consigne tout repart dans le réseau..
J'étais en multi-sinus et je vais essayer en découpe sinus pour demain. Si ça ne fonctionne pas j'essaierai de régler le seuil
Messages : 5
Sujets : 1
Inscription : Mar 2026
Il y a effectivement du mieux en mettant -150w mais le fonctionnement a changé avec cette version, le rss s’ouvre de manière un peu plus erratique. Avant, je mettais 50w la réaction du système était parfaite et je “rejetais” moins de courant dans le réseau.
Olihqt
Messages : 1,275
Sujets : 41
Inscription : Jun 2024
C'est quoi le modèle des batteries utilisé (du PnP ou autre) ?
peut on partager un plan de câblage ( routeur, source, batteries ?
Config : 3 routeurs F1ATB en V17.15 - 2 routeurs fixes en mode Triacs + 1 routeur mobile polyvalent en mode : Triac+SSR + 1 afficheur distant ESP32-S3
PV : (8*425W + Onduleur SunGrow 3KW) + (2 *500w + MO Hoymiles HMS-1000W-2T)
Supervision & Domotique : F1atb + Home Assistant / Shelly & MQTT
Messages : 5
Sujets : 1
Inscription : Mar 2026
(31-03-2026, 06:32 PM)Sgb31 a écrit : C'est quoi le modèle des batteries utilisé (du PnP ou autre) ?
peut on partager un plan de câblage ( routeur, source, batteries ?
3 Zendure hyper 2000 équipés de 2 batteries soit 4k par batterie. Sur chaque hyper 4 panneaux de 500w reliés directement. Le tout géré par un Shelly pro 3 Em.
Routeur également géré par le Shelly.
Je ne m’explique pas pourquoi depuis la V17, le routeur tente de réguler à 0 alors que je demande -150w…du coup, chaque fois que ça oscille en positif, le routeur s’ouvre et chauffe. Avant je demandais -50w, le routeur régulais à -50 est le routeur chauffait mon ballon quand il y avait un réel surplus. Actuellement, les batteries ne sont parfois pas chargées que le routeur chauffe déjà le ballon. Du coup, j’hésite à repasser en V16.
Messages : 1,275
Sujets : 41
Inscription : Jun 2024
01-04-2026, 03:29 PM
(Modification du message : 01-04-2026, 03:29 PM par Sgb31.)
OK
As tu la main sur la programmation des zendure au niveau seuil ... indépendamment du routeur ?
Est tu sûr d'avoir remis la même config qu'en V16, paramétrage à vérifier ligne/ligne ?
Y compris pour les valeurs du réglage du PID dans la page actions ?
Ca peut valoir le coup de repasser en V16 et vérifier si le comportement redevient comme avant le passage en V17...
Config : 3 routeurs F1ATB en V17.15 - 2 routeurs fixes en mode Triacs + 1 routeur mobile polyvalent en mode : Triac+SSR + 1 afficheur distant ESP32-S3
PV : (8*425W + Onduleur SunGrow 3KW) + (2 *500w + MO Hoymiles HMS-1000W-2T)
Supervision & Domotique : F1atb + Home Assistant / Shelly & MQTT
Messages : 305
Sujets : 0
Inscription : Jun 2024
Bonjour,
Pour aider à y voir clair : un partage de vos pages Données brutes / paramètres (en mode Expert) et Actions (peut être les détails pour certaine action s'il y a des réglages particuliers)
Merci André

,
Routeur V17.16 (since V2.01) / Source UxI / 5 actions
Si les réponses que je propose bénévolement sur ce forum ne vous plaisent pas, ignorez-les simplement sans me jeter la pierre ! (Ou ne posez pas de question)