Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Réglage priorité chauffe eau.
#1
Bonjour, y a qqls chose que je n'ai bien saisi.

J'ai chauffe eau 1 avec une sonde température; j'ai réglé de chauffer jusqu'à 52. ok cela fonctionne.
Et un second chauffe eau sans sonde température.

j'ai chercher et pas trouver; comment règle t on les %s afin de rendre le Boiler 1 prioritaire? ou autre.

dans l'attente, merci, MI.
Répondre

#2
En principe tu fais chauffer le premier jusqu'à qu'il passe à 100% car le thermostat se coupe automatiquement. Plus de charge le routeur envoi 100% de la puissance. Le deuxième avec cette condition vraie pourra alors prendre le relais.
Dans le cas d'une sonde, il suffit de prendre 52° comme condition pour lancer le routage sur le deuxième ballon
Electronicien et spécialiste en impression 3D FDM
https://www.premium-forum.fr/index.php
Répondre

#3
Pour boîtier 1 prioritaire
Sur boîtier 2 tu mets une condition sur le pourcentage ouverture boîtier 1 ou même sur la température eau boîtier 1
Boîtier 2 démarrera que si % boîtier 1> à 80 par exemple
lol désolé Jacques on a posté à quelques secondes près en même temps
Répondre

#4
(Il y a 3 heures)Jacques13 a écrit : En principe tu fais chauffer le premier jusqu'à qu'il passe à 100% car le thermostat se coupe automatiquement. Plus de charge le routeur envoi 100% de la puissance. Le deuxième avec cette condition vraie pourra alors prendre le relais.
Dans le cas d'une sonde, il suffit de prendre 52° comme condition pour lancer le routage sur le deuxième ballon

Merci de vos réponses, mais sur le CE1 il ne passe jamais a 100% car il est arrêter par la sonde (dépasse 52°).

Sur les actions du CE2 je ne vois pas la sonde du CE1!

Encore floue tout cela,
Répondre

#5
Pour voir la temp de ce1 dans boîtier 2 il faut ajouter l adresse Ip de boîtier 1 dans les paramètres de boîtier2
   
Répondre

#6
(Il y a 46 minutes)Lolo69 a écrit : Pour voir la temp de ce1 dans boîtier 2 il faut ajouter l adresse Ip de boîtier 1 dans les paramètres de boîtier2

ben....j'ai fais. Dans liste des routeur.
Répondre

#7
Il faut passer en mode expert et sauvegarder pour avoir les options disponibles mais j'imagine que c'est fait.
Mais en même temps, pourquoi limiter un ballon à 52° ? le ballon est un accumulateur, autant le charger au maximum, on gagne ainsi de l'énergie pour les jours gris.
Electronicien et spécialiste en impression 3D FDM
https://www.premium-forum.fr/index.php
Répondre

#8
(Il y a 39 minutes)Jacques13 a écrit : Il faut passer en mode expert et sauvegarder pour avoir les options disponibles mais j'imagine que c'est fait.
Mais en même temps, pourquoi limiter un ballon à 52° ? le ballon est un accumulateur, autant le charger au maximum, on gagne ainsi de l'énergie pour les jours gris.

oui....vous avez raison, d un autre coté le CE2 est aussi a charger!

encore confus ces actions! a suivre
Répondre