Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Mesurer la puissance de production avec un 2nd routeur et carte uxIx2
#1
Mesurer la puissance de production des panneaux solaires.
A vos avis, serait-il possible d'utiliser un second routeur (en maître) avec mesure de puissance uxIx2 pour mesurer la puissance de production des panneaux solaires ? 
Je pourrai ainsi intégrer cette donnée dans HA.
Yann. 
PV 3kW, 2 ECS (2kW + 1,5kWk), 1 RMS v17.08 avec UxIx2 et 2 SSR. 
Répondre

#2
c''est possible, mais il ne faut pas le mettre en reseau avec le routeur qui fait du routage.
il sera utiliser uniquement en mesure.
Répondre

#3
Bonjour,
Voila ce que j'ai :
le "Ballon" lui est en com avec celui qui sert de "Mesure" (Maitre)
Le "Prod" est utiliser avec sonde filaire sur le disjoncteur principale solaire et la sonde fixe sur le chauffage.
Ci ça peut aider.
@ + Michel  Wink


Pièces jointes Miniature(s)
   
14 panneaux 425W avec MO IQ8AC Installés par EDF ENR 
Routeur F1 ATB v 17.17 :
- 1 sonde JSY MK 194T sur Esp32 n° 1 Mesure - 1 relais SSR en mode demi sinus sur Eps32 n° 2 au niveau du CE 3kW 
- 1 sonde JSY MK 194T sur Esp32 n° 3 Production et - 1 Esp32 n° 4 Ecran.
Merci André  Wink
Répondre

#4
Merci pour vos idées. Je vais faire des tests et je vous dirai tout ça.
Yann. 
PV 3kW, 2 ECS (2kW + 1,5kWk), 1 RMS v17.08 avec UxIx2 et 2 SSR. 
Répondre



Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet :
1 visiteur(s)

Moteur MyBB, © 2002-2026 Melroy van den Berg.