Bonjour.
Avant de modifier ma config qui fonctionne parfaitement grâce à votre aide je me pose la question suivante.
je veux faire fonctionner avec mon routeur deux chauffe eaux et un radiateur electrique.
Est il possible de faire fonctionner mon radiateur uniquement lorsque les 2 CE sont à 60° ?
Car dans les conditions optionnelles pour activer le radiateur je ne vois la possibilité de le faire que selon la température de un chauffe eau.
Merci.
je me suis posé la même question il y a un bon moment pour trouver une solution.
Je suis parti au départ par un seuil de temperature chauffe-eau sur mes radiateurs. Pas de démarrage radiateur si chauffe eau pas au dessus d'une temperature.
Ça fonctionné parfaitement ... en hiver (avec peu de production)
Mais une fois les journée ensoleillées arrivées. le problème était que tant que le chauffe eau n’était pas a température, les chauffages ne démarrent pas.
Et si tu as de la prod, le surplus est perdu, alors qu'il aurait pu aller dans les chauffages. Dommage.
Au final j'ai fait beaucoup plus simple et ça fonctionne parfaitement depuis plus de 2 ans.
Pas d'utilisation de la température chauffe eau pour les radiateurs, j'utilise uniquement les seuils avec un décalage de 10W selon mes priorités.
Mes réglages
Priorité 1 : Un chauffe eau - Seuil a -20W
Priorité 2 : Radiateur Chambre - Seuil a -30W
Priorité 3 : Radiateur Entrée - Seuil a -40W
Priorité 4 : Radiateur Cuisine - Seuil a -50W
Priorité 5 : Radiateur Salon - Seuil a -60W
Je te donne en pièce jointe les captures de ce matin (1 mes réglages, 2 démarrage de prod, priorité chauffe eau, 3- 4 on voit bien mes priorités de chauffe)
Pour infos: Dans les actions, les températures réglés pour réguler les différents radiateurs ne correspondent pas aux températures voulues dans la pièces. Les sondes sont placées dans les radiateurs et permettent juste de réguler avant que se soit les thermostats des radiateurs qui agissent. (évite d'avoir une consigne a 100%, alors que le radiateurs a couper avec sont thermostat mécanique).
Voila, si ça peut t'aider ou te donner des idées pour tes réglages.
Installation du Nord
26 panneaux (425-435-500) -13 Micro-onduleurs APSystems DS3
Total 11840W - 3440W Nord-Est - 8400W Sud-Ouest
Routeur 1: Principal 4 sorties : 3000W sur Chauffe Eau - 5250W sur Radiateurs
Routeur 2: Affichage Infos - Routeur 3: Radiateur Mobile 2000W - Routeur 4: SPA 3000W
(Hier, 08:36 AM)Richard59 a écrit : je me suis posé la même question il y a un bon moment pour trouver une solution.
Je suis parti au départ par un seuil de temperature chauffe-eau sur mes radiateurs. Pas de démarrage radiateur si chauffe eau pas au dessus d'une temperature.
Ça fonctionné parfaitement ... en hiver (avec peu de production)
Mais une fois les journée ensoleillées arrivées. le problème était que tant que le chauffe eau n’était pas a température, les chauffages ne démarrent pas.
Et si tu as de la prod, le surplus est perdu, alors qu'il aurait pu aller dans les chauffages. Dommage.
Au final j'ai fait beaucoup plus simple et ça fonctionne parfaitement depuis plus de 2 ans.
Pas d'utilisation de la température chauffe eau pour les radiateurs, j'utilise uniquement les seuils avec un décalage de 10W selon mes priorités.
Mes réglages
Priorité 1 : Un chauffe eau - Seuil a -20W
Priorité 2 : Radiateur Chambre - Seuil a -30W
Priorité 3 : Radiateur Entrée - Seuil a -40W
Priorité 4 : Radiateur Cuisine - Seuil a -50W
Priorité 5 : Radiateur Salon - Seuil a -60W
Je te donne en pièce jointe les captures de ce matin (1 mes réglages, 2 démarrage de prod, priorité chauffe eau, 3- 4 on voit bien mes priorités de chauffe)
Pour infos: Dans les actions, les températures réglés pour réguler les différents radiateurs ne correspondent pas aux températures voulues dans la pièces. Les sondes sont placées dans les radiateurs et permettent juste de réguler avant que se soit les thermostats des radiateurs qui agissent. (évite d'avoir une consigne a 100%, alors que le radiateurs a couper avec sont thermostat mécanique).
Voila, si ça peut t'aider ou te donner des idées pour tes réglages.
bonjour Richard
je tourne comme vous de la même façon mais je trouve votre solution génial et à tester , donc je vais faire pareil si je trouve la manip.
Mais déjà pour commencer comment faite vous pour allez dans action pour avoir accès et régler les coef pro, coef intégral et coef dérivé et seuil?
perso en priorité ,cumulus, radiateur, chambre, radiateur salon.
Simple à dire moins à réussir mais je pense que si j'arrive à la page des coefs et décalages j'aurais fait un grands pas de compréhension.
Donc si vous pouvez me donner le chemin action pour avancer car mon tracker tourne fort et donne des 100 de KVs à EDF gratuit!
une foi mes réglages action faites je présenterais mon tracker fait maison 3000w.
Merci à vous tous de votre aide.
Version 17.17 Source : UxI SCT013
ESP-maitre 1x18b20
ESP-esclave- ecs 3x18b20
ESP-esclave- chauffage 3x18b20
Carte 4 relais embrochable
Si les réponses que je propose bénévolement sur ce forum ne vous plaisent pas, ignorez-les simplement sans me jeter la pierre ! (Ou ne posez pas de question)